冷若冰 发表于 2010-7-11 20:57:26

夏虫不足与语冰----这个是什么意思,我还没弄清楚你是不是词序弄错了。。。

采用TN-C-S是完全不可以的---就这个结论?这又是什么理由。。。。这个帖子你就一直没有说出来。。。。

LTree2009 发表于 2010-7-12 20:41:20

3.检修情况下,当一回路断开检修, 而另一些回路还在运行时,如由于有这些回路的不平衡电流流过检修回路的P ...
治学以诚 发表于 2010-7-11 17:06 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

二,假如采用TN-S系统
1.多路PE并联,如何校验不同PE的热稳定性?(通过PE截面来保证,手册上规范上已给出。)

如果通过增加截面来保证pe的热稳定,那对于并联的PEN,一样可以通过增加截面来保证。
我还是认为这个问题对于PE也好,PEN也好,是一样的。

治学以诚 发表于 2010-7-12 20:51:34

本帖最后由 治学以诚 于 2010-7-12 20:57 编辑

这个问题不是太好说。几个回路的PEN做总等电位,本身就是连在一起的。在做等电位的位置,PEN分出N和PE,其实 ...
sccat 发表于 2010-7-2 12:35 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

这个问题不是太好说。几个回路的PEN做总等电位,本身就是连在一起的。在做等电位的位置,PEN分出N和PE,其实几个回路的N和PE也是都连在一起的。即使N母排分离,N线电流还是可能通过其他回路的PEN线返回电源。


电流串门了。A设备的不平衡电流或短路故障电流通过B设备的电缆回到变配电室。电流串门这种情况规范允许吗?
请证明“电流串门”这种设计的安全性。

冷若冰 发表于 2010-7-13 19:12:30

“电流串门”这种设计的安全性。----是本帖的问题所在吗。。。。

本着“谁主张谁举证”的原则,老诚,你会做的了。。。。。

sundq 发表于 2010-7-14 15:12:47

有总等电位联结,多路进线处的PEN都处于同一电位,电流怎么串门?

冷若冰 发表于 2010-7-14 23:28:08

有总等电位联结,多路进线处的PEN都处于同一电位,电流怎么串门?
sundq 发表于 2010-7-14 15:12 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

老诚,你说说,怎么串门的。。。。呵呵,你可别不吭气。。

治学以诚 发表于 2010-7-27 11:34:59

选1是极其错误的。存在重大安全隐患。

多回路多根电缆PEN线一旦在负荷端连接,就必然存在重大安全隐患。见十二万分震惊帖。该帖第一楼已做编辑。

我们需要思考:
1、这是严重设计责任。该类型设计在全国存在的普遍性有多大?该如何问责设计院和设计公司?
2、审查公司应负什么责任?
3、应如何排查问题工程?应如何整改竣工工程?

中国有电气专家吗?我以前说过没有,真的没有。
治学以诚 发表于 2010-7-4 09:18 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

我没有弄明白的问题是为什么这个错误做法全国会如此普及?为什么?谁来给我个答案。

治学以诚 发表于 2010-7-27 11:46:01

这个帖子除了少许灌水的文字略略碍眼以外,兄弟们卓有见地,每次重读皆有大收获。

zhoutt 发表于 2010-8-6 16:07:21

老贴新看,值得一看。

sundq 发表于 2010-8-6 16:56:09

问题是你拿出证据这种做法是错误的。。


你只拿出结论来。。怎么让我等认同?而且这个帽子扣得很大。。

gblgb 发表于 2010-8-7 08:26:06

呵呵,正方的证据、反方的证据,都在大家的贴子中,

只看个人能领悟多少了,

个人严重同意:不要乱扣帽子。

如果扣帽子能解决问题,

中国的帽子商店要一货难求了,

呵呵,戏言。

hongche9975 发表于 2010-8-24 09:40:39

学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!

sundq 发表于 2010-9-3 09:17:00

多根电缆去同一配电场所,如果发生短路,与受到雷击时的雷电流相比,是不是性质差不多,

看到防雷规范上有雷电流分流的计算时想到的

冷若冰 发表于 2010-10-13 11:54:18

可惜,被站长加精华了。。。我来的迟了些。。。。。

是不是还没有结果。。。。。

landline 发表于 2010-10-18 23:08:29

我觉得不设计共PEN线排就可以,几个进线做几个MEB,然后相连就可以。
页: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14
查看完整版本: 多根电缆去同一配电场所,你TN-C-S系统吗?