大鼻山 发表于 2010-7-9 20:17:53

引用“治学以诚”的发帖:遇到双电缆去同一配电场所,只能采用TN-S或TT。


怎么诚版又扯到双电缆了?是说同一回路的双拼电缆吗?如果是同一回路,则压根无需考虑其中一根电缆发生故障的情况啊!

冷若冰 发表于 2010-7-10 09:42:51

哈哈哈哈哈哈。。。。。。

我就等着加精华,怎么还是加不了。。。。

LTree2009 发表于 2010-7-10 15:34:03

哈哈哈哈哈哈。。。。。。

我就等着加精华,怎么还是加不了。。。。
冷若冰 发表于 2010-7-10 09:42 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    那我就再灌灌水。。。。多几贴看看能不能加精华

冷若冰 发表于 2010-7-10 18:40:56

你灌我也灌,水漫金山。。。。。

老诚去哪了,还不来说结果,是不是补课去了。。。。。

sundq 发表于 2010-7-10 20:02:13

好象没有考虑N线重复接地的问题。

sccat 发表于 2010-7-10 20:28:00

回复 80# 治学以诚

其实不必太过担心。

冷若冰 发表于 2010-7-11 11:43:35

所以我才说老诚在唬人,他还不承认。。。

这个帖子老诚不结贴,我也不好加精华。。。。

LTree2009 发表于 2010-7-11 15:00:48

我先大概来帮诚版整理一下提到的问题吧,当向同一区域多回路供电时:
一,至于TN-C-S系统,由于PEN并联,存在以下问题
1.正常运行时,大PEN与 小PEN并联,电流如何分配,在某些情况下,是否会造成一条PEN过载?
2.短路情况下,大PEN与 小PEN并联,短路电流如何分配,在某些情况下,是否会造成一条PEN不满足热稳定?
3.检修情况下,当一回路断开检修, 而另一些回路还在运行时,如由于有这些回路的不平衡电流流过检修回路的PEN时,是否存在电压,这个电压是否会存着危险?
4.故障情况下,如当一条PEN断开时,如何发现这个故障?
5.杂散电流的考虑,由于电流回路与设想的回路不一致,这些电流是否会产生杂散电流,这些电流的影响如何评估?

二,假如采用TN-S系统
1.多路PE并联,如果校验不同PE的热稳定性?这个与上面第2点相似
2.由于N线不重复接地,当供电线路较长时,不平衡电流较大时,中性点会存在一定电位。如当回路中多采用3P开关,假设总箱出线回路有一路检修,而且其他路运行时,N排亦会存在一定电位,这个电位是否对人存在威胁。这条与上面3点有点类似。
3.如N线断开,这个故障所引起的损失如何评估?这条与上面第4点考虑相似问题,只是后果不同。

治学以诚 发表于 2010-7-11 17:06:04

3.检修情况下,当一回路断开检修, 而另一些回路还在运行时,如由于有这些回路的不平衡电流流过检修回路的PEN时,是否存在电压,这个电压是否会存着危险?

不是“电压是否会存着危险?”
因为有不平衡电流流过检修回路,断开电流,会发生电弧,当然这个电弧我们平时说的短路电弧不一样。
其他各条都正确。
二,假如采用TN-S系统
1.多路PE并联,如果校验不同PE的热稳定性?(通过PE截面来保证,手册上规范上已给出。)
2.由于N线不重复接地,当供电线路较长时,不平衡电流较大时,中性点会存在一定电位。如当回路中多采用3P开关,假设总箱出线回路有一路检修,而且其他路运行时,N排亦会存在一定电位,这个电位是否对人存在威胁。(本回路相线断开后,本回路的N线无电流无此电位)
3.如N线断开,这个故障所引起的损失如何评估?(采用过电压保护)

治学以诚 发表于 2010-7-11 17:08:19

所以我才说老诚在唬人,他还不承认。。。

这个帖子老诚不结贴,我也不好加精华。。。。
冷若冰 发表于 2010-7-11 11:43 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    夏虫不足与语冰,呵呵,玩笑玩笑,不可生气。

yueyue 发表于 2010-7-11 17:21:45

2.由于N线不重复接地,当供电线路较长时,不平衡电流较大时,中性点会存在一定电位。如当回路中多采用3P开关,假设总箱出线回路有一路检修,而且其他路运行时,N排亦会存在一定电位,这个电位是否对人存在威胁。(本回路相线断开后,本回路的N线无电流无此电位)
本回路N线无电流,但连通的总N干线上有电流,因此对地必然有电位,只是在安全电压范围内。
3.如N线断开,这个故障所引起的损失如何评估?(采用过电压保护)
基本还是靠加强对N线的机械保护和减少N线上的断点、N线上尽量不设开关来解决

治学以诚 发表于 2010-7-11 17:37:48

但连通的总N干线上有电流。

TN-S系统的,设备端相线断开,设备端N线的电位是变配电所端的N排电位。是否安全需要看变配电所端的N排是否安全。
这个问题不在本帖讨论范围内。

大鼻山 发表于 2010-7-11 17:51:09

我先大概来帮诚版整理一下提到的问题吧,当向同一区域多回路供电时:
一,至于TN-C-S系统,由于PEN并联,存 ...
LTree2009 发表于 2010-7-11 15:00 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
辛苦了!兄弟。你作为代言人,总结得应该很完整。
但我认为:
(1)所有这些都是TN-C本身固有的问题,而不是像楼主所强调的向同一区域多回路供电的问题;
(2)一些固有问题属于规范之外的(比如PEN断线)。即使出事也不是设计人的责任;
(3)没有万能的配电系统,即便是TN-S系统也有些许技术硬伤。

治学以诚 发表于 2010-7-11 17:56:14

本帖最后由 治学以诚 于 2010-7-11 17:57 编辑

TN-C本身固有的问题

反对,单台设备,单个建筑采用单根电缆配电,采用TN-C-S是完全可以的。最多存在杂散电流问题。不存在安全问题。
两根或以上的电缆配电(双拼除外),采用TN-C-S是完全不可以的!!!!

大鼻山 发表于 2010-7-11 18:08:28

TN-C本身固有的问题

反对,单台设备,单个建筑采用单根电缆配电,采用TN-C-S是完全可以的。最多存在杂散 ...
治学以诚 发表于 2010-7-11 17:56 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
有两种情形,请诚版配电:
(1)某住宅楼长60米,共5个单元,每个单元计划进一路电源;
(2)某三栋单户别墅,彼此相距10米,每栋别墅计划进一路电源。


按照你的理论,情形(1)不可采用5路TN-C-S进线?而情形(2)则就可以采用三路TN-C-S了??
页: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14
查看完整版本: 多根电缆去同一配电场所,你TN-C-S系统吗?