发表于 2012-4-24 20:45:18
即便是单路铠装电缆去某建筑,能采用TN-C-S系统做重复接地吗?
TNS 发表于 2011-9-5 14:46 http://jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
是不是也有问题?
kakyoba
发表于 2012-4-26 12:21:49
强烈建议治学以诚版主发在建筑电气上发一篇论文,让更多人得到教育!!
powertad
发表于 2012-7-25 13:14:34
大致的意思就是:同一建筑里面的两个TN-C-S进线,其实就是N的三次接地了,电流会串门。所以,不行。两个接地能分开的建筑可以从同一电源各来一个TN-C-S,但接地能分开,意味着有距离要求,鼻版的题目中,距离10米的别墅估计不行。
sgf2002
发表于 2012-11-14 18:18:53
本帖最后由 sgf2002 于 2012-11-14 18:33 编辑
举个实际的例子吧,
在上海,住宅楼是采用TT系统的,
一幛住宅楼也是多个回路进线的,
正因采用了TT ...
gblgb 发表于 2010-7-4 14:02 http://jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
哈哈,上海住宅楼也要求采用TN-C-S了,看G版咋办?
江苏的规定搬到上海来了,
尺短寸长
发表于 2012-11-14 20:30:55
回复 139# sgf2002
DGJ08-100-2003 《低压用户电气装置规程》早就有规定了。
http://www.docin.com/p-389441683.html
6.1.3 ……仅供电给新建住宅小区、新建大楼建筑电气装置的专用变压器可采用TN-C-S系统。
尺短寸长
发表于 2012-11-14 21:20:07
新建住宅区供电配套工程技术导则(试行)
http://www.docin.com/p-525868964.html
又是淘汰标准又是“中性线应重复接地”的,为何不见长进?
sgf2002 “江苏的规定搬到上海来了”没说错啊!(N年前的东东“又回来啦”){:4_103:}{:4_110:}
呜呼哀哉!{:4_105:}
sgf2002
发表于 2012-11-15 10:02:24
回复sgf2002
DGJ08-100-2003 《低压用户电气装置规程》早就有规定了。
6.1.3 ……仅供电给新建 ...
尺短寸长 发表于 2012-11-14 20:30 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
区别:
DGJ08-100-2003也规定可以采用---TT
新《导则》要求采用地面电业站,没说可以采用TT
sgf2002
发表于 2012-11-15 10:05:52
本帖最后由 sgf2002 于 2012-11-15 10:12 编辑
回复 141# 尺短寸长
尺总:
1.“中性线应重复接地”---这一点不应执行
2.多回路TN-C-S在同一建筑J进户处PEN线重复接地怎么做?杂散电流是否不需考虑?N线电流乱串的问题是否需要解决?
尺短寸长
发表于 2012-11-15 16:19:15
回复 142# sgf2002
新《导则》要求采用地面电业站,没说可以采用TT
新《导则》也没说不可以采用TT——当低压系统采用TN-C-S接地型式时……
sgf2002
发表于 2012-11-15 16:25:09
回复 144# 尺短寸长
尺总看下上图第(7)条:接地系统为TN-C-S系统
尺短寸长
发表于 2012-11-15 18:00:33
回复 145# sgf2002
哦,是这样。
1、真要命!
下文 “当低压系统采用TN-C-S接地型式时…… ”岂不是句废话,没得选择还说什么“当……时…… ”;{:loveliness:}
http://www.docin.com/p-525868964.html
http://wenku.baidu.com/view/8f3b052a2af90242a895e538.html
2、真够呛!
“1、(1)、(a)、①”等排序,好乱;
上面两个网址上看到的这份《导则》,(K)下方(1)紧接着(5)、(6)、(7),(2)~(4)到哪里撒欢去了?{:dizzy:}
3、有怀疑!
“与建筑共建的电站”为本建筑内不远处(比如15m或20m处,共用建筑结构大地板)的住宅建筑供电,也采用TN-C-S系统接地型式吗?{:24:}
尺短寸长
发表于 2012-11-15 18:03:28
补充:
看P18的最下方5行。
sgf2002
发表于 2012-11-15 18:11:05
本帖最后由 sgf2002 于 2012-11-15 18:28 编辑
回复 147# 尺短寸长
两个网站的都不是最终版
给个链接http://www.jzdq.net.cn/club/thread-24923-1-1.html
正版担心版权,暂时没法上传
sgf2002
发表于 2012-11-15 18:13:20
回复 146# 尺短寸长
(K)下面是(L)都是属于第4条的{:titter:}
尺短寸长
发表于 2012-11-15 18:15:22
俺是老眼昏花喽。{:sweat:}