账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 治学以诚

多根电缆去同一配电场所,你TN-C-S系统吗?

   火... [复制链接]
     
发表于 2012-4-24 20:45:18 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-26 12:21:49 | 显示全部楼层
强烈建议治学以诚版主发在建筑电气上发一篇论文,让更多人得到教育!!
回复

使用道具 举报

     
发表于 2012-7-25 13:14:34 | 显示全部楼层
大致的意思就是:同一建筑里面的两个TN-C-S进线,其实就是N的三次接地了,电流会串门。所以,不行。两个接地能分开的建筑可以从同一电源各来一个TN-C-S,但接地能分开,意味着有距离要求,鼻版的题目中,距离10米的别墅估计不行。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2012-11-14 18:18:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-11-14 18:33 编辑
举个实际的例子吧,

在上海,住宅楼是采用TT系统的,
一幛住宅楼也是多个回路进线的,

正因采用了TT ...
gblgb 发表于 2010-7-4 14:02


哈哈,上海住宅楼也要求采用TN-C-S了,看G版咋办?
未命名.jpg
江苏的规定搬到上海来了,

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 我胡汉三又回来啦!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

     
发表于 2012-11-14 20:30:55 | 显示全部楼层
回复 139# sgf2002


DGJ08-100-2003 《低压用户电气装置规程》早就有规定了。

http://www.docin.com/p-389441683.html
6.1.3 ……仅供电给新建住宅小区、新建大楼建筑电气装置的专用变压器可采用TN-C-S系统。  
回复

使用道具 举报

     
发表于 2012-11-14 21:20:07 | 显示全部楼层
新建住宅区供电配套工程技术导则(试行)
http://www.docin.com/p-525868964.html

又是淘汰标准又是“中性线应重复接地”的,为何不见长进?
sgf2002 “江苏的规定搬到上海来了”没说错啊!(N年前的东东“又回来啦”)


呜呼哀哉!
回复

使用道具 举报

     
发表于 2012-11-15 10:02:24 | 显示全部楼层
回复  sgf2002


DGJ08-100-2003 《低压用户电气装置规程》早就有规定了。


6.1.3 ……仅供电给新建 ...
尺短寸长 发表于 2012-11-14 20:30


区别:
DGJ08-100-2003也规定可以采用---TT
新《导则》要求采用地面电业站,没说可以采用TT
回复

使用道具 举报

     
发表于 2012-11-15 10:05:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-11-15 10:12 编辑

回复 141# 尺短寸长

尺总:
1.“中性线应重复接地”---这一点不应执行   
2.多回路TN-C-S在同一建筑J进户处PEN线重复接地怎么做?杂散电流是否不需考虑?N线电流乱串的问题是否需要解决?
回复

使用道具 举报

     
发表于 2012-11-15 16:19:15 | 显示全部楼层
回复 142# sgf2002

新《导则》要求采用地面电业站,没说可以采用TT

新《导则》也没说不可以采用TT——当低压系统采用TN-C-S接地型式时……
回复

使用道具 举报

     
发表于 2012-11-15 16:25:09 | 显示全部楼层
回复 144# 尺短寸长

尺总看下上图第(7)条:接地系统为TN-C-S系统

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 认真细仔。

查看全部评分

回复

使用道具 举报

     
发表于 2012-11-15 18:00:33 | 显示全部楼层
回复 145# sgf2002


哦,是这样。

1、真要命!
下文 “当低压系统采用TN-C-S接地型式时…… ”岂不是句废话,没得选择还说什么“当……时…… ”;{:loveliness:}  

http://www.docin.com/p-525868964.html
http://wenku.baidu.com/view/8f3b052a2af90242a895e538.html
2、真够呛!
“1、(1)、(a)、①”等排序,好乱;
上面两个网址上看到的这份《导则》,(K)下方(1)紧接着(5)、(6)、(7),(2)~(4)到哪里撒欢去了?{:dizzy:}

3、有怀疑!
“与建筑共建的电站”为本建筑内不远处(比如15m或20m处,共用建筑结构大地板)的住宅建筑供电,也采用TN-C-S系统接地型式吗?{:24:}
回复

使用道具 举报

     
发表于 2012-11-15 18:03:28 | 显示全部楼层
补充:

看P18的最下方5行。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2012-11-15 18:11:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-11-15 18:28 编辑

回复 147# 尺短寸长

两个网站的都不是最终版
给个链接http://www.jzdq.net.cn/club/thread-24923-1-1.html
正版担心版权,暂时没法上传
回复

使用道具 举报

     
发表于 2012-11-15 18:13:20 | 显示全部楼层
回复 146# 尺短寸长

(K)下面是(L)都是属于第4条的{:titter:}

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 谢谢指正。

查看全部评分

回复

使用道具 举报

     
发表于 2012-11-15 18:15:22 | 显示全部楼层
俺是老眼昏花喽。{:sweat:}
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-21 09:49 , Processed in 0.102155 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表