LXQ3 发表于 2012-11-16 09:16:18

俺是老眼昏花喽。
尺短寸长 发表于 2012-11-15 18:15 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    不!阁下年青有为、有担当!------给点掌声与鲜花。{:42:}

wsayd 发表于 2012-11-17 17:29:24

强烈建议电力部门必须有供配电专业注册电气工程师执业要求,多研读低压配电设计规范

RK5707 发表于 2013-8-8 10:00:23

回复 34# 治学以诚


    大实话!!顶诚总!!

panrqkk 发表于 2014-2-20 15:17:05

TN-C-S双回路进线,PEN有分流,即所谓的杂散电流,,那是否也在王老的说法中是要避免?那这一点我支持城版的做法,,采用TN-S或者TT,
但TN-C-S对于N线上的电压在总等电位联结后是可以降低的,而且有种情况是TN-S系统无法比美的,假如某个分支回路正在检修,另一个分支回路发生L-N短路,这个时候假如由于开关不动作,假设L和N线阻抗相同,N上电压降为110V,对检修人员就有危险,,(TN-S系统做等电位联结不必为了检修而断N线),
如我以上推论属正确,孰轻孰重,,如何选择低压配电系统,,
请大家指正

治学以诚 发表于 2014-2-21 15:15:14

另一个分支回路发生L-N短路,这个时候假如由于开关不动作,不动作也得动作。
你回家,相线串个灯,你把相线与中性线相接近。
灯功率较小时,一个火花后,相线与中性线可以连接在一起。
灯功率较大时,火花无法停止,相线与中性线一直存在电弧,导线熔断。

治学以诚 发表于 2014-2-21 17:42:21

如开关拒动,几十安,几百安,几千安的电流,一旦起弧,必烧断导线。导线烧断前,电弧一直持续。
开关必须动作,不动作也得动作,这事由不得开关作主。

那里会存在“假如由于开关不动作”这个假设?

TN线路中,存在几百安电流,不起弧是因为线路连接是通过大面积,牢固的压接,导致电流连续。

随意把相线与中性线碰一块,那种连接,在电工术语中,叫打火。那里那里打火了,你去看看。说的就是,起电弧了,而没有断开。
与我们工程中电路连接的概念不同。

不要指望,TN系统发生接地时,老老实实地给你只“连接”不“打火”。
TN系统,安全特质,是断电。必须断电,不要设想TN系统发生接地故障时,存在接触电压或跨步电压,或转移电压。不要设想有。

治学以诚 发表于 2014-2-21 17:44:22

打火现象是经常性的,电路中电源,导线,负载完好,但是,线路虚接。
虚接点流过1安以下的电流,电弧不持续。
3安以上持续,且必然烧断导线。

panrqkk 发表于 2014-2-24 11:50:40

谢谢诚版,我勉强能明白你的意思,
但是如果起电弧而没熔断之时,工人去检修线路,或者检修线路的时候打火呢,,
N线的电压对检修工人的影响?
L-N如果线路太长,开关整定不够灵敏(我估计也没有很多人去检验),开关不跳很正常吧,起了电弧开关不跳也得跳?

治学以诚 发表于 2014-5-24 19:03:30

L-N如果线路太长,开关整定不够灵敏(我估计也没有很多人去检验),开关不跳很正常吧。

多长?多不灵敏?
4平方,1000米好吧。短路电流100安,好吧。
4平方导线,十分钟不用,就烧断了。如果要被电击,必须抓紧时机,机不可失,十分钟内,你不抓紧,你可能就没有被电击的机会了。

powertad 发表于 2014-6-2 22:20:14

肯定不能用TNCS

ylmf111 发表于 2014-7-21 09:48:57

这个问题我也问过做小区变配电的厂家。他们说TN-C-S和TN-S他们都可以满足。

本帖最后由 ylmf111 于 2014-7-21 09:50 编辑

治学以诚 发表于 2010-7-4 09:18
选1是极其错误的。存在重大安全隐患。

多回路多根电缆PEN线一旦在负荷端连接,就必然存在重大安全隐患。 ...

这个东西有的审图公司是让改成TN-S系统。可以老王写过一篇文章,就是说这个TN-C-S.我们总工也说是TN-C-S.

尺短寸长 发表于 2014-7-25 12:27:54

治学以诚 发表于 2014-5-24 19:03
短路电流100安,好吧——老诚能掐会算,你倒是算给我看看。{:dizzy:}

TNS 发表于 2016-4-24 02:22:34

如果由同一个上级变电所引来,TN-S;如果由不同变电所引来,TN-C-S与TN-S均可;如果上级变电所低压主开关为4极,选TN-S,

xuxizhong 发表于 2016-5-10 17:26:38

TNS 发表于 2016-4-24 02:22
如果由同一个上级变电所引来,TN-S;如果由不同变电所引来,TN-C-S与TN-S均可;如果上级变电所低压主开关为 ...

如果上级变电所低压主开关为4极,选TN-S,怎么说。

nicebin 发表于 2016-5-11 17:15:10

此贴甚高,有继续研究的必要。
若讨论的结果是:TN-C-S在进线处PEN线不必重复接地,改规范吧。
页: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14
查看完整版本: 多根电缆去同一配电场所,你TN-C-S系统吗?