冷若冰
发表于 2010-10-18 23:52:45
几个进线做几个MEB,然后相连就可以————老诚来说说这个做法如何。。。。
黄花菜
发表于 2010-10-28 11:55:59
{:sad:}看了好几次这个贴,但理解不了。
治学以诚
发表于 2010-10-28 14:10:07
以单相配电说明:每根电缆的相线电流应等于N线电流。否则就不对。
当单相采用TN-C-S时,两根电缆PEN发生连接时,各导线内的PEN电流就不遵守上面的规则。这一定是错误的。
冷若冰
发表于 2010-10-28 19:01:51
你说的话听着怎么这么拗口啊。。。。
以单相配电说明:每根电缆的相线电流应等于N线电流。否则就不对。————这个我理解了。。
当单相采用TN-C-S时,两根电缆PEN发生连接时,各导线内的PEN电流就不遵守上面的规则。这一定是错误的。————这个什么意思?
landline
发表于 2010-10-28 19:32:34
其实,我觉得与基础接地相连,相当于电位相等啊,不用搞得这么复杂吧。
冷若冰
发表于 2010-10-28 22:50:36
当单相采用TN-C-S时,两根电缆PEN发生连接时,各导线内的PEN电流就不遵守上面的规则。这一定是错误的。————这个什么意思?
老诚——————))))))))))))))))))))))))
学些东西怎么这么难啊。。。
lhchen
发表于 2011-1-2 15:32:50
单相采用TN-C-S,实在难以理解。
尺短寸长
发表于 2011-1-2 17:26:54
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-1-2 17:28 编辑
多根电缆去同一配电场所,你TN-C-S系统吗?
原JGJ/T16-92《民规》有规定,但新JGJ16-2008《民规》删原规定却又不作交代,非常疑惑。
诚版此问题很好,有结论吗?
TNS
发表于 2011-9-5 14:46:48
即便是单路铠装电缆去某建筑,能采用TN-C-S系统做重复接地吗?
chen2966
发表于 2011-9-6 11:00:25
感觉都是可以吧!看具体情况!
sgf2002
发表于 2011-9-7 16:01:27
对。
短路时严重。不给你算了。I1、I2是细、粗电缆中的电流。
I1*R1=I2*R2
I1/I2=R2/R1=S1/S2=10/95
治学以诚 发表于 2010-7-5 20:43 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚,有这样简单吗?
画个图,大家算算杂散电流到底怎样
(楼1~3可认为是一栋楼三个回路,RL1~3为线路阻抗,R0~3为接地电阻)
snailw
发表于 2011-11-9 13:58:27
建筑电气2010年第2期有篇论文“TN-C-S系统缺陷分析”
http://wenku.baidu.com/view/adc26a0dba1aa8114431d91c.html
huangod
发表于 2011-12-23 11:17:26
导体间的几何距离是个重要的因素,将极大影响阻抗值。131楼的这个图是不全的,楼1与楼2.3的PEN的阻抗得给出,不是简单的RL2、RL3就代表了。
sjybbtg
发表于 2011-12-25 00:12:18
从几个方面分析
1、建筑物做等电位;
2、负荷无特殊要求,不要求一定做TN-S;
3、若一个回路做TN-S,另一回路做TN-C-S;
4、TN-C-S进线点N、PE分开,N线做了接地,这个回路的PEN线与TN-S回路的PE线成了并联的关系,TN-S的PE线成了回流的N线,带电位。
5、上述3条假设,不能成立。
sjybbtg
发表于 2011-12-25 00:26:00
1、建筑物做等电位;
2、负荷无特殊要求,不要求一定做TN-S;
3、两回路全部做TN-C-S;
4、TN-C-S进线点N、PE分开,但两N线做了接地,并相连,两N线成了并联回路。两种情况:
(1)在一个回路工作,另一回路不工作情况下,不工作回路里N线流回电流,工作状态不好。
(2)两个回路一起工作,两N线按并联原则运行,需要等截面最好。
5、上述分析 ,采用TN-C-S不妥。
6、最好采用TN-S系统,不出现N线与接地相联的状态。
7、实际这些分析都是建立假设基础上,一般情况肯定采用一回路供电至一个建筑物。