治学以诚 发表于 2013-2-19 15:17:23

尺短寸长 发表于 2013-2-19 15:19:04

回复 135# hbsjzsjy

是的。

1、可在照明配电箱这个环节控制;
2、加灯开关,可就地控制。

治学以诚 发表于 2013-2-19 15:21:46

暗夜流星 发表于 2013-2-19 15:21:56

回复 124# 治学以诚


老爷子,这个您也要来判定?哈哈。我都说我用了几年了,接线还是我教会施工队的。

您也说这种灯原理上和三雄的差不多,当然‘三雄’的这类灯我还真没用过。结合您在118楼认为K做接触器的言论,估计也许您没看懂。

尺短寸长 发表于 2013-2-19 15:22:39

说车库车行道部分常亮,是指汽车库运行期间,基本就一直点亮,一般不会去关了。

尺短寸长 发表于 2013-2-19 15:28:52

配电箱有环节控制。
加灯开关,可就地控制。
就加不成了。无法搞出两地控灯的方式来。
治学以诚 发表于 2013-2-19 15:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

呸!

就知道你会胡搅蛮缠。

1、可在照明配电箱这个环节控制——是指汽车库车道、车位处的消防疏散照明;
2、加灯开关,可就地控制——是水泵房等处消防备用照明。

不采用你的“切断”法,否则水泵房的消防备用照明,得另加处理。

尺短寸长 发表于 2013-2-19 15:31:42

配电箱有环节控制。
加灯开关,可就地控制。
就加不成了。无法搞出两地控灯的方式来。
治学以诚 发表于 2013-2-19 15:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

莫说两地控制,就是三地、四地……N地,老诚你看来是没做过是吧?

尺短寸长 发表于 2013-2-19 15:34:00

咄!
别再叫让老夫画图,自个儿看吕光大的施工安装图集去!

治学以诚 发表于 2013-2-19 15:37:32

尺短寸长 发表于 2013-2-19 15:41:00

老诚说说,这份东东,哪些可取?哪些不行?

治学以诚 发表于 2013-2-19 15:42:19

尺短寸长 发表于 2013-2-19 15:42:29

随便拉一篇东东,算什么?

暗夜流星 发表于 2013-2-19 15:46:02

回复 134# rainmen_73

本质上自带电池应急灯内的这个K/J组合是个微型的集成到一块电路板上的ATSE,K是感知器和控制器,J是执行机构。
在整个灯具没接入电源的情况下(这时电池也没什么电),这时J接通默认优先的右边电路(电池放电线路)。接入电源线路后,前端充电线有电的情况下,J受K控制接到左边电路(即前端控制线电路,因为充电线有电意味着光源明灭应受接触器KM控制)。充电线没电的情况下,K/J组合的ATSE失电,J回复到默认优先的右边,接通电池放电电路,光源亮。

治学以诚 发表于 2013-2-19 15:47:00

治学以诚 发表于 2013-2-19 15:49:07