治学以诚
发表于 2013-2-19 09:11:47
治学以诚
发表于 2013-2-19 09:18:01
治学以诚
发表于 2013-2-19 09:26:19
治学以诚
发表于 2013-2-19 09:28:06
治学以诚
发表于 2013-2-19 09:33:47
rainmen_73
发表于 2013-2-19 09:41:46
WE1-BNHBV-4*2.5-SC20-WC.CC
暗敷线路是不需要NH的,所以整个图一无是处。
治学以诚 发表于 2013-2-19 09:33 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
先说一条简单的,本地设计原来暗敷应急照明线也就用ZR线,后来出了本施工质量验收规范GB50303,20.1.4.8,还有审图也依据此条提意见,从此就都改NH线了
治学以诚
发表于 2013-2-19 09:46:59
rainmen_73
发表于 2013-2-19 09:48:36
应急照明兼平时用确有平时如何控制问题,几种解决办法,一是理解为实际运行中就只开其它一般照明,反正物业省电,本来也不会全开。二是平时照明现在多用线槽灯,车道正常布置,也可以间隔控制;应急照明荧光灯另行布置,吸顶安装,也便于线路全程暗敷,只在火灾时开启。三是应急照明和一般照明同样也用灯光控制模块,其启动直接利用灯控系统的消防强启功能。还有其它一些做法类似,也是解决火灾控制和平时控制兼顾的问题。
rainmen_73
发表于 2013-2-19 09:50:04
回复 37# 治学以诚
但有规范制约设计无能为力。要么编验收规范的也该下课了
尺短寸长
发表于 2013-2-19 09:53:16
回复 37# 治学以诚
老诚说:
可以明确的说,除中国以外,全世界只要是自带蓄电池的应急灯,都是普通配线。{:1_274:}
PS:
尺短认同!
审图判:
违反 GB50303!
退图不予通过。{:mad:}
尺短寸长
发表于 2013-2-19 09:57:42
回复 29# 治学以诚
老诚的语文水平,那真叫烂至无以复加的地步。{:4_112:}
26#
尺短寸长:
回复 24# 治学以诚
回复 25# 治学以诚
撇开其他细节,也不论 GB 17945-2010 的 6.3.5.2条“应急照明配电箱应能接收应急转换联动控制信号,切断供电电源,使连接的灯具转入应急状态,并发出反馈信号”(老诚对不断供电电源,那叫一个咬牙切齿的恨啊{:lol:} )——
老诚老诚,恕尺短眼拙(老花眼了),为什么老诚会痛彻心扉:
1、这个系统、这个灯的接法,违反哪本设计规范或标准?
2、这个系统怎么就接不上去这个灯了?
老诚快来说说,也让我们开开眼(尺短今天没来得及配眼药水)。{:sweat:}
29#
治学以诚:
1、这个系统、这个灯的接法,违反哪本设计规范或标准?
违反:6.3.1.8 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。
无法接通火灾应急照明灯。
尺短寸长
发表于 2013-2-19 10:02:44
25# 的图,熔断器保护的回路,是充电回路,发生火灾,接受 FAS 信号,接触器合闸,常闭接点断开,充电回路失电,消防应急照明灯具应急点亮。
车库的车行道,这个设计院的设计思路是:平时常亮;消防断充电回路再“强制点亮”。
尺短寸长
发表于 2013-2-19 10:04:50
25# 的图,“无法接通火灾应急照明灯”体现在哪?
治学以诚
发表于 2013-2-19 10:13:21
尺短寸长
发表于 2013-2-19 10:14:49
老诚乱来,你不能拿另一张图来讨论 25# 楼的图,难不成 25# 楼的图,就不能实施?
页:
1
2
[3]
4
5
6
7
8
9
10
11
12