尺短寸长
发表于 2013-2-19 10:16:48
回复 44# 治学以诚
老诚真是笨死!{:4_112:}
两根线互换一下,不就是了?
治学以诚
发表于 2013-2-19 10:17:32
尺短寸长
发表于 2013-2-19 10:20:41
不由人不担心上海电气界的技术水平啊。太低了,太低了。
治学以诚 发表于 2013-2-19 09:11 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
跟老诚快说破嘴皮子了,唉!{:4_108:}
老诚的水平如此,论坛中从不见有人说山东电气界的技术水平如何如何。
再说一次:尺短寸长就代表尺短寸长,仅此而已!{:4_90:}
治学以诚
发表于 2013-2-19 10:23:03
暗夜流星
发表于 2013-2-19 10:25:15
本帖最后由 暗夜流星 于 2013-2-19 10:36 编辑
28楼老诚的解说从原理上是对的,但这个二次图没有画完。导致老诚的结论是:认为这种方式“根本就不是平时可控,兼作正常照明一部分”。
实际应用中,接触器KM不仅接受消控室发来的火灾信号,还接受本应急照明配电箱内设的手动控制按钮信号。见图:
平时根据需要,通过SB1、SB2手动控制接触器KM动作,达到控制灯具明灭的目地。消防状态时,不管KM在什么状态,消控室过来的信号都能驱动中继KA,从而闭合接触器KM,达到消防强启的目地。
此时系统刚发现火灾,主要工作是疏散,还不是消防人员来救火,所以应急电池可以在强启时不起作用,L线继续为电池充电,为消防人员救火时使用作最后的准备。
消防人员来了以后,根据实际需要,可以手动切除相关部位应急照明主电源,这时应急电池开始发挥作用。
总之,我理解的建筑电气设计,不外乎在满足规范的前提下,合理找出应用现有的产品进行组合的方案,达到使用目地。
这其中包含三件事:1、规范的制定。这个有很多专家在思考推敲,从职责上不关建筑电气设计的事。
2、设备产品的生产。这个有很多生产长家在思考,从职责上不管建筑电气设计的事。
3、找到应用产品的方案,这才是设计的职责所在,重点在应用。
尺短寸长
发表于 2013-2-19 10:25:24
6.3.1.8 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。
灯管平时常亮,是普通照明,还是应急照明?无论火灾还是非火灾,都是同一个灯管发光,为什么还非得切一下转入应急转换?让常亮的亮着就是了。
治学以诚 发表于 2013-2-19 10:17 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不讨论优劣。
问:灯管平时常亮,是普通照明,还是应急照明?
代答:是应急照明,兼作平时普通照明。
问:无论火灾还是非火灾,都是同一个灯管发光,为什么还非得切一下转入应急转换?让常亮的亮着就是了。
代答:规范要求用蓄电池。至于为什么,设计人员问老诚:违反哪本设计规范或标准?
yangyang7201
发表于 2013-2-19 10:29:18
设计院,如果不是拿规范要求,卡人家,
治学以诚 发表于 2013-2-19 10:23 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
“设计院能拿规范要求卡人家”,不还是说明规范有要求嘛?!
设计院执行规范也没错啊,索赔的话也要找规范编制组去。
诚版别总是扯设计的不是,把相应规范条款拎出来一并扯扯。你这可是有点儿歧视设计同行呦!
治学以诚
发表于 2013-2-19 10:29:37
铁甲龙魂
发表于 2013-2-19 10:32:44
1、这个系统、这个灯的接法,违反哪本设计规范或标准?
违反:6.3.1.8 消防控制室在确认火灾后,应能切断有 ...
治学以诚 发表于 2013-2-19 09:10 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
在正常回路里面加上KM的常闭触点是不是就可以解决这个问题呢?
治学以诚
发表于 2013-2-19 10:33:12
尺短寸长
发表于 2013-2-19 10:35:49
老诚真是胡搞!
暗夜流星
发表于 2013-2-19 10:36:10
回复 53# 治学以诚
消防队让改了?!
这才是秀才遇到兵,有理说不清。
老诚,你得教会他们。。
尺短寸长
发表于 2013-2-19 10:36:57
老诚设计——要命!
老诚审图——更要命!
治学以诚
发表于 2013-2-19 10:36:59
尺短寸长
发表于 2013-2-19 10:41:02
平时不要求亮 —— 平时亮就不行?
确认火灾后接通火灾应急照明灯和疏散标志灯 —— 人家不是接通“点亮”火灾应急照明灯和疏散标志灯了吗?
页:
1
2
3
[4]
5
6
7
8
9
10
11
12
13