gdx8785 发表于 2013-2-21 10:20:08

就自带蓄电池的应急灯,用于消防疏散照明,在保证日常维护管理的前提条件下——
发生火灾,对“断电亮”还 ...
尺短寸长 发表于 2013-2-21 10:12 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
。。。。。。。。。本人投“断电亮”一票。
还是老问题-------- 断的是什么性质的电呢?

尺短寸长 发表于 2013-2-21 10:28:47

本帖最后由 尺短寸长 于 2013-2-21 10:40 编辑

回复 225# hbsjzsjy

看楼上226# gdx8785 的“断电亮”一票——
还是老问题-------- 断的是什么性质的电呢?

“断电亮”改为“强制蓄电池投入工作”如何?

它无法掩盖切断“供电电源线”的这个事实,一眼就可以看出的。

本论坛中,老诚、大鼻山即是这两种方法的各自极端拥护、反对者。

hbsjzsjy 发表于 2013-2-21 10:41:52

我投“断电亮”一票,尽管咱说话不算数{:lol:}

尺短寸长 发表于 2013-2-21 10:46:18

若大权在握的权威人士,一直不站出来表个态,且规范、标准也一直矛盾着、没有条文说明,这个简单问题就会永远复杂下去。

rainmen_73 发表于 2013-2-21 10:59:20

本帖最后由 rainmen_73 于 2013-2-21 11:02 编辑

我投“强制亮”,多一路电源多一份安全保障;火灾初期不必考虑220V对疏散人员的危险,甚至普通照明也不急着先切掉,可以调高疏散速度。

hbsjzsjy 发表于 2013-2-21 10:59:45

此题无解或多解,在具体设计中,如果你碰到了当地的“老诚”或“大鼻山”,你就乖乖按人家的思路做就是了。{:dizzy:}

尺短寸长 发表于 2013-2-21 11:05:31

回复 230# rainmen_73

火灾初期不考虑?

如何判断何时考虑呢?

人家考虑电气故障的次生危害包括 2 种:
1、火灾可能引发的二次电气火灾,会加剧火势;
2、火灾可能引发的各种电气故障,可能引发电击事故(各地消防部门是有实际案例的)。   

尺短寸长 发表于 2013-2-21 11:09:11

但这个问题难处在于,集中 EPS 就没办法了。

故有部分专家提出:
1、自带蓄电池,能做到,就做到为妥;
2、集中 EPS,没法做到,无奈放弃。

实际上,集中 EPS 采用 IT 系统,可基本解决问题。

rainmen_73 发表于 2013-2-21 11:16:34

回复 232# 尺短寸长
火灾发生,正常前期10分钟可有效疏散人员。参见建规11.1.3条文说明

尺短寸长 发表于 2013-2-21 11:20:32

回复 234# rainmen_73

那么,30min 的有效放电时间,还不够用么?

尺短寸长 发表于 2013-2-21 11:22:52

矛盾的两方面,就看如何取舍而已。

rainmen_73 发表于 2013-2-21 11:25:09

回复 235# 尺短寸长
考虑电池可能出故障。如果任一种电源能100%有效保障,当然不必考虑另一种

rainmen_73 发表于 2013-2-21 11:26:26

分散电池的问题就是日常维护管理是否到位了

rainmen_73 发表于 2013-2-21 11:28:55

另外,照度维持正常可以减少人员恐慌,疏散效率也越有保证

尺短寸长 发表于 2013-2-21 11:29:10

回复 237# rainmen_73

这个问题,前面已经说了:

1、就自带蓄电池的应急灯,用于消防疏散照明,在保证日常维护管理的前提条件下——
2、“单一故障性准则”可以得出,可能个别一、两个自带蓄电池的应急灯出问题,基本无碍大局的(老诚说过这个的,是符合核电站设计准则的)。
页: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18
查看完整版本: 请教各地区关于地下室照明设置的问题!