yangyang7201
发表于 2013-1-3 19:44:44
本帖最后由 yangyang7201 于 2013-1-4 09:02 编辑
先从马路水中有电引起触电伤亡事故说起,媒体的报道都提及是路灯漏电引起。这就是说漏电时有RCD的没有动作,为什么不动作?难道每次触电伤亡事故都是RCD本身质量问题?是不是会有其他原因引起正常的RCD不动作呢?漏电流达不到单相RCD的动作电流值,还有一种漏电流已足以驱动单相RCD但仍不跳的情况存在,这就是采用三相RCD,才有这种可能。
三相RCD有否三相漏电流有同步增大,从而使合成漏电流不会到三相RCD动作情况出现,是否会像有人认为的中大奖当总统差不多呢?我认为这种可能很大。尤其对于平原地区来说,100m内的道路基本是平的,这种地段太多太多了,100m内有三相供电的电杆肯定多于三根了。暴雨时道路上积水,整体水面基本上是等高的,到达电杆根部时间也相差不多。假定三相供电的三根电杆各相隔1min先后泡入水中。如果第一根泡入水中在1min产生的漏电流值能使三相RCD动作,那是最理想的结果,1min后路面上就没有电了,也不会发生
积水电击人事故。如果第1根泡入水中在1min产生的漏电流值不能使三相RCD动作,那以后三相RCD动作可能性会很小了。按相量法,第2根灯杆处产生的漏电流在第1相漏电流反方向的轴上,有投影漏电流,抵消第1相漏电流,当随后的第3相漏电流时,抵消作用更大。这样的话,要使三相RCD动作,必须某一相正常电流加漏电值超过断路器过电流整定值时,才会跳闸,后果就是积水中长期带电。本人认为积水中长期带电的原因主要是采用三相RCD。入门者 发表于 2013-1-3 15:03 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这就有“这就是说漏电时有RCD的没有动作”的结论了吗?
1、路灯电击死人的这些案例,配电线路环节,都设置RCD了?入门者都调查过了?
案例所发时间、地点、原因……
2、现如今的市政路灯的配电线路,均设置RCD了吗?有些非市政路灯,因为RCD整定值取30mA的不当取值,经常误动作,最后被拆除,是不是事实?
这些,难道不是发生电击致人死伤的主要原因(当然,还有部分其他因素)?
yangyang7201
发表于 2013-1-3 19:54:36
本帖最后由 yangyang7201 于 2013-1-3 21:05 编辑
接166楼
1、如果第1根泡入水中在1min产生的漏电流值不能使三相RCD动作,那以后三相RCD动作可能性会很小了——这是什么原理?
2、按相量法,第2根灯杆处产生的漏电流在第1相漏电流反方向的轴上,有投影漏电流,抵消第1相漏电流——A、B、C三相相位角各为120°,难以想象“第2根灯杆处产生的漏电流在第1相漏电流反方向的轴上,有投影漏电流,抵消第1相漏电流”,难道不是“合成”?A、B(B、C或C、A)两相,难不成相位角变成为180°了?
cqzrm
发表于 2013-1-3 20:03:00
1 路灯电死人的情况报道看得多了,但是,到目前为止没有看到一例全面的分析案例。基本上是介绍一下当时的天气等客观原因,然后再一句年久无人维护等等。最后,总结一下,有关部门正在组织调查,相信不久就会还大家一个真相等等,不会看到下文的。路灯处根本就不想调查清楚。
不了解接地形式(TN还是TT)、保护电器的选择(有没有选用RCD),安装现场和原设计是否相符(安装和维护时有没有变更原设计),事故现场的具体情况等,怎么分析呢?如果根本就没有用RCD,怎么能下结论是三相RCD的原因?
2 个人认为,三相RCD可以用做单相接地故障保护;路灯电死人的事故里未必就没有用到单相RCD。
3 RCD有它固有的缺陷,本身不那么可靠:国际和国内标准不允许只采用剩余电流保护做为唯一的保护措施;雷雨天容易由电涌引起跳闸,往往被替换成普通的微断;室外场所比较复杂,路灯和线路的检测、维护可能不是很到位等等。
大鼻山
发表于 2013-1-3 23:22:28
本人在《建筑电气》今年第12期上的文章,也许可以纾解大家在路灯设计上的某些疑惑和纷争。
大鼻山
发表于 2013-1-3 23:26:15
路灯是否造成人身危险,本质还是取决于故障接触电压的高低,以及该故障电压持续时间的长短。这个才是问题的核心。
入门者
发表于 2013-1-4 10:10:06
回167#yangyang7201及尺总 :
这种利用相量图法解答这种相量合成,在学校时,大多数同学都认为是简单的题目。
没有截图只能以口述方法解题过程
(1)建立各成120度的座标系。
(2)水平右横轴作为第1相L1的参考座标,任取一长度标示L1的漏电流值。
(3)第2相L2是滞后的,在滞后的座标上也取长度与L1的漏电流值相同长度标示L2的漏电流值。
(4)作相量合成,其合成相量方向与水平轴成60度电角,其长度与第1第2相相等,此时将0点和合成相量顶端及1相量顶端用直线连起来,是一等边三角形。
(5)当第2相漏电流小于第1相漏电流时,合成相量的端点必沿上述的合成相量顶端与第1相量顶端相连的直线变化。变化规律是,第2相漏电流等于第1相漏电流1/2时,有极小值,只有单相和二相有相同漏电流时,合成相量有极大值,其余都小于极大值。
如果第2根的漏电流一开始就大于第1根的话,就将我上贴中的第1根改为第2根就是了。本来是一个假定,实际有许许多多排列组合,有时间排列组合和漏电流值的排列组合。
大鼻山
发表于 2013-1-4 11:46:24
当接地故障电压小于25V时,即便没跳闸,人身安全也无碍;当大于25V时,则必须在规定时间内跳闸。
yangyang7201
发表于 2013-1-4 11:55:41
本帖最后由 yangyang7201 于 2013-1-4 12:03 编辑
对于TT系统的室外路灯配电,接触电压、切断时间才是关键。呵呵,写完看到和170#鼻总的发言重复了,权当强调一下吧!{:4_112:}
入门者
发表于 2013-1-4 16:52:33
回163#yangyang7201 :住宅单元总进线处的RCD与户内RCD是同一个作用?
你想过没有,为什么不能是“是同一个作用”,按尺总的“三相RCD适用单相负载的触电保护”论点是可以兼顾的。不是同一作用观点是对的,意味着“三相RCD适用单相负载的触电保护”论点,是错的。这反过来证明了,在这种场合下,“三相RCD不适用单相负载的触电保护”论点是正确的。
应懂得,RCD不会因整定电流值不同,引起质的变化,“三相RCD”不会变成“超级RCD”,仍然是“三相RCD”,仍然是“三相RCD适用单相负载的触电保护”中的“三相RCD”,这是不可改变的事实。
既然要下“三相RCD适用单相负载的触电保护”的结论,必须在任何场合、任何条件下,都得经受推敲和检验。除非在这结论前面,提出附加说明或要求。
本人将继续分析,在其他场合和条件下,“三相RCD适用单相负载的触电保护”论点,是错误的。
大鼻山
发表于 2013-1-4 16:54:57
对于TT系统的室外路灯配电,接触电压、切断时间才是关键。呵呵,写完看到和170#鼻总的发言重复了,权当强调 ...
yangyang7201 发表于 2013-1-4 11:55 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
何止TT系统。TN系统也是如此
入门者
发表于 2013-1-4 19:18:48
本帖最后由 入门者 于 2013-1-4 19:20 编辑
“三相RCD适用单相负载的触电保护”在三相正常泄漏电流不对称时,也是错的。
重新举50#的例子
三相中其中2相正常泄漏电流为20mA,第三相正常泄漏电流为5mA,其三相合成电流为15mA,30mA动作的RCD不会跳闸。此时第三相因人触及,增加了35mA触电电流,该相泄漏电流变为40mA,其它2相泄漏电流不变,三相合成电流为20mA,30mA动作的三相RCD同样不会跳闸,人体不能得到触电保护。如果用三只单相RCD分相保护,第三相漏电流在40mA时,与三相RCD同样动作电流值的,肯定跳闸,人体能得到保护。
补充几点,用可调电阻模拟单相接地故障,剩余电流为29mA时,三相RCD跳闸,可推断三相RCD动作电流为29mA。按人体触电时环境条件(投入使用已几十年),触电电流是假定值,人体触电时,流过人体触电电流,可能在31mA~43mA之间变化。触电者可能是动作迟钝的老人,接触带电物有超过1min~2min可能。
由上可见,在三相正常泄漏电流不对称时,当触电流超过30mA时,有三相RCD不动作的可能性存在,人体得不到可靠的触电保护。因此,“三相RCD适用单相负载的触电保护”在三相正常泄漏电不对称时,也是错的。这反过来证明了,“三相RCD不适用单相负载的触电保护”论点是正确的。
大鼻山
发表于 2013-1-5 08:24:50
说到路灯系统的配电安全,其实应包括两部分:
一、人身安全。严格讲,它牵涉两个方面:
(1)接地故障接触电压引起,可分25V以下和25V以上2种情形(参见2012年12期拙文表述);
(2)跨步电压引起(这个较头疼,我拟于2013年专文论述)。
二、设备安全。这一点,最容易被一般设计人所忽视。尤其在TT系统中,设备安全(绝缘安全)应是关注的重点。
大鼻山
发表于 2013-1-5 08:48:14
我再来参乎你们的RCD之争:
一、如果路灯设计成TT系统,那么按现实条件而言,其各级开关均须采用RCD,而且上下级的RCD动作电流,一般应有级差。其中最末级RCD是不是30毫安,根本不是考虑因素,而是要关注它如何不会误动作。
二、如果路灯设计成TN系统,RCD的采用就复杂一些了。(1)分设接地的TN,变电所主开关须用RCD;(2)当低压配出回路可忽略相-中短路时,采用RCD可节省大量线材(当不可忽略时,则可不采用RCD)。同样道理,RCD取多少毫安,应以不会误动作为前提,而不是以为“30毫安才能保障人身安全”。
我很早就开过一次玩笑:“29毫安给心脏通电1小时”,“100毫安通电0.001s”,你愿意选择哪一个?
JHL123321
发表于 2013-1-8 14:24:38
几天没来,这里又出了这么多精辟的润调好贴啊,看了半天
尺短寸长
发表于 2013-1-8 14:28:31
回复 179# JHL123321
不议论两句?{:smile:}
页:
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
[12]
13
14
15