大鼻山
发表于 2012-7-19 10:07:48
我只强调是单独回路单只插座,但我没特别声明它是开水间,还是客厅或其他插座吧
治学以诚
发表于 2012-7-19 10:08:53
优良品质的插座,有厚实的接线桩。插座接线桩通过的电流与,断路器接线桩能通过的电流稍有差别。对四平方独股导线来讲,两者压接面的区分是非常细微的。
尺短寸长
发表于 2012-7-19 10:13:47
“单独支路上的单个插座,该插座的额定值不应小于支路的额定电流值”
本案例,微断20A,插座16A,理论上 ...
cqzrm 发表于 2012-7-19 10:02 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
窃以为:
“单独支路上的单个插座,该插座的额定值不应小于支路的额定电流值”——是指“单独支路上的单个插座”的“额定值”不应小于该支路上所供设备的额定电流。
大鼻山
发表于 2012-7-19 10:17:05
优良品质的插座,有厚实的接线桩。插座接线桩通过的电流与,断路器接线桩能通过的电流稍有差别。对四平方独 ...
治学以诚 发表于 2012-7-19 10:08 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
质量再优良,10A插座不可能去干16A插座的事情,16A插座不可能去干20A插座的事情。否则插座产品还细分那么多系列干嘛呢?
尺短寸长
发表于 2012-7-19 10:18:10
1.25倍无必要。即便是导线截面,1.0倍也是可以的。
大鼻山 发表于 2012-7-18 17:36 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
治学以诚
发表于 2012-7-19 10:21:14
插头、插座是配套的。
什么产品不正确使用,都是违规的。
国家有接插件生产标准。
16A插座,能插入的设备电流必须小于16A。设备故障烧坏插座,就烧坏了。我一台空调5000块,故障坏了。顺便烧坏一个插座,也是可能接受的。当然设备损坏,插座不一定也损坏。
尺短寸长
发表于 2012-7-19 10:23:55
质量再优良,10A插座不可能去干16A插座的事情,16A插座不可能去干20A插座的事情。否则插座产品还细分那么 ...
大鼻山 发表于 2012-7-19 10:17 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
10A插座只能插进10A插头,如何会去干16A插座的事情?
16A插座只能插进16A插头,如何会去干20A插座的事情?
尺短寸长
发表于 2012-7-19 10:26:16
重复 50#楼的发言:
16A 的微断,带 6 个10A 的插座——
若 5 个插座实际不使用,就使用 1 个10A 的插座,这种情况与“16A 的微断,带 1 个10A 的插座”有何本质不同呢?
大鼻山
发表于 2012-7-19 10:29:30
10A插座只能插进10A插头,如何会去干16A插座的事情?
16A插座只能插进16A插头,如何会去干20A插座的事情?
尺短寸长 发表于 2012-7-19 10:23 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
有老兄在前面大肆夸赞插座质量精良,如何如何,颇有“以小替大”之意。所以,你可以去问他,夸赞插座质量,究竟何意?
尺短寸长
发表于 2012-7-19 10:30:16
进而你还可以说,导体也是配套的;你还可以继续说,《低规》6.3.1条本身,其实完全就是脱裤子放P——多余 ...
大鼻山 发表于 2012-7-19 09:50 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
进而你还可以说,导体也是配套的;你还可以继续说,《低规》6.3.1条本身,其实完全就是脱裤子放P——
以上这段话,尺短是想不到的。
大鼻山真敢想,也敢说。{:lol:}
cqzrm
发表于 2012-7-19 10:30:19
回复 78# 尺短寸长
支路的额定电流值很明确是按“过电流装置的最大允许额定电流或正点电流确定”
尺短寸长
发表于 2012-7-19 10:33:03
回复 84# 大鼻山
50# (83#),大鼻山如何解释?
大鼻山
发表于 2012-7-19 10:42:25
我一直没想清楚一件事:一些人的负荷电流和插座规格本来可能都不大,为什么非要越级配置一个大开关?盲从?还是炫富?
尺短寸长
发表于 2012-7-19 10:50:50
请大鼻山正面回答。
20A 微型断路器为单个 16A空调插座配电,可能在某种情况下属于不合理(比如空调额定电流较小),但在某种情况下完全正确(比如空调额定电流较大)。
审图判错,属于审图人员自身认识存在问题。
16A空调插座,既不可能插进 10A插头,更不可能插进 20A插头(插头的孔间距、厚度,各不相同)。
大鼻山
发表于 2012-7-19 10:56:13
20A 微型断路器为单个 16A空调插座配电,可能在某种情况下属于不合理(比如空调额定电流较小),但在某种情况下完全正确(比如空调额定电流较大)。
尺短寸长 发表于 2012-7-19 10:50 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
空调额定电流较大?究竟多大?它到底比插座规格大,还是小?必须越级使用大开关吗?