发表于 2012-7-18 19:21:27
同意老诚的观点
sgf2002 发表于 2012-7-18 12:57 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
同意老城的观点,不等于同意楼主的做法
楼主你回路上就一个16A的插座,正常用电再怎么着电流也不可能大于16A,搞20A,4平方线浪费了。
lina008
发表于 2012-7-18 19:27:21
同意老城的观点,不等于同意楼主的做法
楼主你回路上就一个16A的插座,正常用电再怎么着电流也 ...
sgf2002 发表于 2012-7-18 19:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我看貌似大多数图纸都是如此么,住宅的柜式空调常规都是20A,4平方线,但是这个插座的额定电流应该选多少呢,多数图纸都是16A或者15A,我特意上网看了看,你们公司的图纸难道都不是吗?
sgf2002
发表于 2012-7-18 19:30:14
本帖最后由 sgf2002 于 2012-7-18 19:36 编辑
回复 32# lina008
最合理的是采用20A插座,我上个月家里刚换了个20A空调插座,公牛牌的
我连插头一起换的,呵呵
sgf2002
发表于 2012-7-18 19:40:34
本帖最后由 sgf2002 于 2012-7-18 19:46 编辑
对于单独支路上的单独插座,图审正确。
cqzrm 发表于 2012-7-18 13:52 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个条文有些问题, 插座额定电流如果大于断路器额定电流。
因为插头匹配的原因,则使用时往往只能插入的是大于断路器额定电流的设备,断路器必然跳闸。
导致无法使用。
除非小电流设备用大电流插头
cqzrm、大鼻山总是吧?
对于回路只有一个插座的情况
插座额定电流大于断路器整定电流,则出现无法使用的问题
插座额定电流小于断路器整定电流,则出现不经济的问题
所以最好插座额定电流与断路器整定电流匹配
对于回路有多个插座的情况
插座额定电流应小于等于断路器整定电流
lina008
发表于 2012-7-18 19:56:25
这个条文有些问题, 插座额定电流如果大于断路器额定电流。
因为插头匹配的原因,则使用时往往只 ...
sgf2002 发表于 2012-7-18 19:40 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我现在也比较认可用20A的插座,我估计我图例上这么写,以后施工队和甲方会问我的,因为我感觉大多数图纸都是16A,我就奇怪了,那么多审图人员为什么不提呢?
sgf2002
发表于 2012-7-18 20:00:30
本帖最后由 sgf2002 于 2012-7-18 20:02 编辑
回复 35# lina008
不提不等于做的没有问题,做得有问题不等于不能使用,能使用不等于安全,安全不等于经济{:titter:}
lina008
发表于 2012-7-18 20:05:57
回复lina008
不提不等于做的没有问题,做得有问题不等于不能使用,能使用不等于安全,安全不等 ...
sgf2002 发表于 2012-7-18 20:00 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
那还是这样随便搞搞吧,这行业,这社会!
cqzrm
发表于 2012-7-18 20:35:00
我截的是NEC标准的内容,总结起来:
1 单独支路上的单个插座,该插座的额定值不应小于支路的额定电流值;
2 当支路上有两个或多个插座时,每个插座的额定值应符合下表。
cqzrm
发表于 2012-7-18 21:01:28
例如,20A微断的插座回路,当接2个或以上插座时,插座规格只能采用15A或20A(若接10A的插座是违反NEC的)。
尺短寸长
发表于 2012-7-18 21:03:00
楼主你回路上就一个16A的插座,正常用电再怎么着电流也不可能大于16A,搞20A,4平方线浪费了。sgf2002 发表于 2012-7-18 19:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
严格按规范做设计,16A 的空调插座,正常用电再怎么着空调额定电流也不允许大于 12.8A。
1、一般的客厅空调(AC220V),多选用 16A(AC250V) 的空调插座;
2、若客厅空调(AC220V)的额定电流在 12.8A~16A 范围,则应选用 20A(AC250V) 的空调插座。
但是,选用 MCB 和 MCB(Vigi)则稍有不同(多个微断设置在密闭的终端照明配电箱内):
1、MCB 16A—— 客厅空调(AC220V)的额定电流在 12.8A 及以下;
2、MCB 20A—— 客厅空调(AC220V)的额定电流在 12.8A~16A 范围。
3、MCB(Vigi) 16A—— 客厅空调(AC220V)的额定电流在 12A 及以下;
4、MCB(Vigi) 20A—— 客厅空调(AC220V)的额定电流在 12A~16A 范围。
lina008
发表于 2012-7-18 21:04:12
例如,20A微断的插座回路,当接2个或以上插座时,插座规格只能采用15A或20A(若接10A的插座是违反NEC的)。
cqzrm 发表于 2012-7-18 21:01 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这句有点道理,(若接10A的插座是违反NEC的)这条,我估计不少图纸会出现这个问题,比例不少。
尺短寸长
发表于 2012-7-18 21:09:19
楼主MCB 20A 选配16A 的空调插座,绝大多数情况是不存在任何问题且留有让业主修改的余地。
1、绝大多数情况是指 —— 一般的客厅空调(AC220V),16A(AC250V) 的空调插座就满足要求。
2、少数极端情况,客厅很大 —— 客厅空调(AC220V)的插头是20A(AC250V),此时 16A(AC250V) 的空调插座就插不进20A(AC250V)的插头,必须换 20A(AC250V) 的空调插座才行。
尺短寸长
发表于 2012-7-18 21:13:48
回复 38# cqzrm
如何理解“电路规格”、“电路额定值”?
是针对“导线”还是针对“开关”?
lina008
发表于 2012-7-18 21:16:55
我截的是NEC标准的内容,总结起来:
1 单独支路上的单个插座,该插座的额定值不应小于支路的额定电流值;
...
cqzrm 发表于 2012-7-18 20:35 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
单独支路上的单个插座,该插座的额定值不应小于支路的额定电流值;
这条,根据IB≤In≤IZ 这个公式,IB≤插座的额定值,按照等于算的画,插座的额定值=In,至于是不是大于或者小于,不知道,建议以后所有的审图公司的审图人员,定个标准,如果单个回路中单个插座,插座的额定值大于等于断路器的额定值,那就可以了,即单相柜机空调断路器20A配插座20A就可以了,说句实在话,我们设计人员也只是个画图的,我们只要一个结果,不要过程,结果对了,同一一个标准,我们就照着弄就可以了,常规的东西,必须有个标准值,对大家也有好处。
cqzrm
发表于 2012-7-18 21:21:08
“电路规格”:Various Size Circuits
“电路额定值”:Circuit Rating
我觉得单独“导线”或“开关”都不能称为“电路额定值”;“导线”和“开关”组合起来可能就完整了。