大鼻山 发表于 2012-7-19 14:23:57

也不是这个意思啦,我只是阐述了一些东西,呵呵,你说可以就可以么,呵呵,你说不可以就不可以么,只是针对你技术观点意外的一些认知,表达一些不一样的看法而已!lina008 发表于 2012-7-19 13:22 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
兄弟你若不稀罕别人回帖,你来这里发帖作甚呢?你只管心安理得地照常设计16A插座和20A开关嘛。不过呢,审图的让你改,你老实就改嘛;不服?等你自己将来审别人图纸时再说咯。目前只好任人摆布了{:4_112:}

尺短寸长 发表于 2012-7-19 14:32:43

回复 134# D800-1~8

250V是相对地的绝缘配合要求(不是工作电压,满足爬电电压要求),插座写220V是错的。

尺短寸长 发表于 2012-7-19 14:35:51

本帖最后由 尺短寸长 于 2014-2-13 15:22 编辑

三相插座,则应满足440V相对相 的绝缘配合要求。以前写380V,也是不对的。

尺短寸长 发表于 2012-7-19 14:40:26

以前是15A,现在统一为16A。

尺短寸长 发表于 2012-7-19 14:47:44

插座的应用,不需要把导线接入用电设备,大大方便了设备接入。

如果我们把插座看做导线的一部分就好办了,NEC的条款就显得合理了。就不会有本案例的“保护电器20A,插座16A”的情况了。cqzrm 发表于 2012-7-19 12:02 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

插座看做导线的一部分 —— 难办!

若是“插座看做导线的一部分”,那么,从该“插座”至插头“引至用电器具”的那部分导线,咋办?十有八九“那部分导线”是减小截面的。

尺短寸长 发表于 2012-7-19 14:49:17

将“插座”看做类似“灯头盒”,如何?

尺短寸长 发表于 2012-7-19 14:51:20

一个是“活动连接”,另一个是“固定连接”而已。

lina008 发表于 2012-7-19 14:57:44

兄弟你若不稀罕别人回帖,你来这里发帖作甚呢?你只管心安理得地照常设计16A插座和20A开关嘛。不过呢,审 ...
大鼻山 发表于 2012-7-19 14:23 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    摆布谈不上,只是问了人家,人家说发贴上来看看,所以就看看了,没想到貌似挺简单的东西,引起那么大争论,呵呵,出乎我意料,我们刚入行的,还是想学好的,实在没答案也就随他去了,随便搞搞!

lina008 发表于 2012-7-19 15:01:15

兄弟你若不稀罕别人回帖,你来这里发帖作甚呢?你只管心安理得地照常设计16A插座和20A开关嘛。不过呢,审 ...
大鼻山 发表于 2012-7-19 14:23 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    顺便说一下,真的卯上了,谁怕谁呀,呵呵!光脚的还怕穿鞋的,横竖横了,从本意上来讲还是希望有答案的,改来改去也烦的,对不对,但是如果真没答案,那也要设计呀,不然没钱了!

尺短寸长 发表于 2012-7-19 15:06:08

10~20m2 左右的客厅,20A断路器,导线4平方,16A空调插座,设计不太合理;

30~40m2 左右的客厅,20A断路器,导线4平方,16A空调插座,蛮不错的设计。

尺短寸长 发表于 2012-7-19 15:09:43

绝大部分的业主,可能就用这个16A空调插座解决问题了。

一旦有些业主需要换大点的空调,将16A空调插座换成20A即可,简单多了。否则换线、换开关,多麻烦。

cqzrm 发表于 2012-7-19 15:24:45

回复 140# 尺短寸长

我的意思
插座看做“回路的一部分”
插头引至用电设备的那部分导线看做“设备的一部分”

尺短寸长 发表于 2012-7-19 15:31:59

回复 147# cqzrm

我的意思
插座看做“设备的一部分”
插头引至用电设备的那部分导线看做“设备的一部分”

尺短寸长 发表于 2012-7-19 15:35:21

若插座看做“回路的一部分”,则“16A 的微断,带多个10A 的插座”就应该立刻叫停。

尺短寸长 发表于 2012-7-19 15:42:01

本帖最后由 尺短寸长 于 2012-7-19 15:49 编辑

“灯头盒”若看作“回路的一部分”,引出线就不满足“过负荷保护”要求了,归为““灯具的一部分”,好办。
插座也如此,看作“设备的一部分”,好办。
页: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17
查看完整版本: 有个审图意见,求解,开水间插座为16A,而其保护断路器为20A,不能保护其插座