尺短寸长
发表于 2012-7-19 15:45:36
NEC 标准有没有示例?
至少 GB 标准,目前没有对“16A 的微断,带多个10A 的插座”、“20A 的微断,带1个16A 的插座”这样的做法予以否定。
cqzrm
发表于 2012-7-19 15:54:52
回复 148# 尺短寸长
哦,明白你的意思。我说的是,单独支路上的单个“插座”看成回路的一部分。
尺短寸长
发表于 2012-7-19 16:02:17
回复 152# cqzrm
嗯,明白你的意思。
但我说的是:既然多个能成立,单个为何不能成立?
16A 的微断,带 6 个10A 的插座——
若 5 个插座实际不使用,单使用 1 个10A 的插座,这种情况与“16A 的微断,带 1 个10A 的插座”有何本质不同呢?
20A 的微断,带 2 个16A 的插座——
若 1 个插座实际不使用,单使用 1 个16A 的插座,这种情况与“20A 的微断,带 1 个16A 的插座”有何本质不同呢?
cqzrm
发表于 2012-7-19 16:30:25
我总结一下:
一个人认为NEC的条款有相当的合理性,就本案而言,单独支路上的单个插座一般是专用用电设备,开关改为16A比较合适;
二实际使用时,NEC的条款可能存在不少问题。比如:
1 开关为20A的插座回路,产品标准中没找到20A的插座;
2 只能根据设备情况选择插座(10A的设备插不进16A的插座,);
3 具有两个或以上插座的回路中,插座或用电设备过载的可能性是有的。
8wy7843
发表于 2012-7-19 22:28:41
感觉审图的本意是不是:你这个回路就一个插座,而断路器20A,插座却是16A,不能保护。
平时我们设置插座都是多个串接起来的。
lina008
发表于 2012-7-20 08:43:11
感觉审图的本意是不是:你这个回路就一个插座,而断路器20A,插座却是16A,不能保护。
平时我们设置插座 ...
8wy7843 发表于 2012-7-19 22:28 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
审图是这个意思,使我联想到住宅工程,客厅落地空调断路器和插座额定电流之间的关系,你公司如何整的,呵呵
尺短寸长
发表于 2012-7-20 09:31:56
感觉审图的本意是不是:你这个回路就一个插座,而断路器20A,插座却是16A,不能保护。
平时我们设置插座都是多个串接起来的。8wy7843 发表于 2012-7-19 22:28 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
串接?
尺短寸长
发表于 2012-7-20 09:39:37
回复 156# lina008
客厅落地空调断路器和插座额定电流之间的关系(20A 的微断,带 1 个16A 的插座)——
审图意见认为过负荷保护不满足设计规范(GB)要求,没有任何依据;
至于设计是否合理,一得看客厅面积大小、高度, 二得看空调设备的额定电流,然后才能作出判断。
尺短寸长
发表于 2012-7-20 10:20:40
客观地说,客厅面积不是很大,设计成“16A 的微断,带 1 个16A 的插座”才是合理的,也较容易让人接受。
lina008
发表于 2012-7-20 10:25:13
客观地说,客厅面积不是很大,设计成“16A 的微断,带 1 个16A 的插座”才是合理的,也较容易让人接受。
尺短寸长 发表于 2012-7-20 10:20 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
支持以上观点,设计还是要严谨一点,呵呵,哎,脑子清新的时候就想严谨一点,烦躁的时候,就想随便搞搞了,呵呵。
8wy7843
发表于 2012-7-20 11:07:29
串接?
尺短寸长 发表于 2012-7-20 09:31 http://jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
嗯,李老师严谨,串接说错了。
我想说的意思是:普通插座回路,前面采用16A微断,后面接几个10A插座,有点类似树干式供电。
而只有一个插座的情况下,怕是出现过负荷,断路器不动作,损坏了插座吧。
8wy7843
发表于 2012-7-20 11:08:44
审图是这个意思,使我联想到住宅工程,客厅落地空调断路器和插座额定电流之间的关系,你公司如何 ...
lina008 发表于 2012-7-20 08:43 http://jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我以前也没注意这个问题,我做住宅的时候,一般是客厅和卧室的空调放在一个回路上。
尺短寸长
发表于 2012-7-20 11:19:33
回复 161# 8wy7843
1、是不是用“链式供电”更为合适些?
2、“一个插座的情况下,怕是出现过负荷,断路器不动作,损坏了插座吧”若成立,153# 楼问题,如何解释?
尺短寸长
发表于 2012-7-20 11:24:55
回复 162# 8wy7843
上海市工程建设规范
《住宅设计标准》DGJ08-20-2007(2011年修订版)
12.3.2 住户配电箱的配出回路的确定应符合以下规定:
1 空调电源插座、厨房电源插座、卫生间电源插座、其它电源插座及照明,应单独回路设计。
2 每个空调电源回路不宜超过两只电源插座,但每只柜式空调电源插座应单独一个回路。
尺短寸长
发表于 2012-7-20 11:42:10
回复 159# 尺短寸长
如果,客厅面积较小不设置柜式空调,“客厅和卧室的空调(壁装空调)放在一个回路上”(不宜超过两只电源插座)则是允许的。