GB1002-2008家用和类似用途单相插头插座型式、基本参数和尺寸
1,国标中只有6.10.16A的插座及插头,没有20A的规格。
2,插座尺寸是向下兼容的,即10A的插头可以用到16A的插座上,反之则不行;6A及10A的插座及插头尺寸是相同的。
songzhj 发表于 2012-11-9 15:27 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
GB1002-2008“家用和类似用途单相插头插座”只有6.10.16A的插座及插头,不意味着“国标中只有6.10.16A的插座及插头”,是其一;
6A及10A的插座及插头尺寸是相同的,不意味着“插座尺寸是向下兼容的,即10A的插头可以用到16A的插座上,反之则不行”,是其二。
HJ2966
发表于 2013-2-17 10:17:06
新手,学习一下
MOLLER
发表于 2013-2-17 14:56:03
都是这样配置的啊
没得什么问题啊
铁甲龙魂
发表于 2013-2-19 16:14:16
回楼上,大鼻山拒不回答。
尺短寸长 发表于 2012-7-19 10:59 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
同问!搞不懂·········
simbar
发表于 2013-2-21 09:15:38
支持176#楼
simbar
发表于 2013-2-21 09:20:44
断路器是用来保护导线的,规范没有规定用来保护设备,没听说你吹风机坏了没调闸找到建筑电气设计了,只能找厂家{:4_90:},设备有保险的
wh843995607
发表于 2013-2-21 13:50:41
看的有点乱,理理头绪,重头再看一下。。
wh843995607
发表于 2013-2-21 13:51:42
看的有点乱,理理头绪,重头再看一下。。
hbsjzsjy
发表于 2013-2-21 15:12:18
多个 MCB 贴临同时运行且处于密闭箱体内,额定电流取 0.8In;
多个 MCB(Vigi) 贴临同时运行且处于密闭箱 ...
尺短寸长 发表于 2012-7-19 11:36 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个降容系数是哪里的规定?西门子手册上是2~3个0.9,4~6个0.88,7个0.85。
尺短寸长
发表于 2013-2-21 16:02:15
回复 189# hbsjzsjy
1993-11-11 收集的“天津梅兰日兰”厂家样本资料,原文局部照录:
. ……其额定电流应相对地给以修正。
●若多个断路器同时装入密闭箱体内,箱内温度相应提升,则 C45N 乘以 0.8,当断路器与 Vigi 一起工作时,断路器的额定电流应乘以 0.75。
●……
没拿到这份厂家样本资料前,我们曾经吃过苦头的。{:sweat:}
hbsjzsjy
发表于 2013-2-21 16:15:12
回复 190# 尺短寸长
看来各个厂家要求不一样,国内的厂家样本上大多不提此事。
尺短寸长
发表于 2013-2-21 16:22:24
回复 191# hbsjzsjy
是的,吃一堑长一智。
xialibaren2001
发表于 2013-2-21 17:33:17
关于断路器降容使用有了数据性的认识,呵呵
感谢各位高手的指点
个人以为插座不在断路器的保护范围内
yangyang7201
发表于 2013-2-21 17:45:58
个人以为插座不在断路器的保护范围内
xialibaren2001 发表于 2013-2-21 17:33 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
何出此言?
尺短寸长
发表于 2013-2-21 19:51:53
何出此言?
yangyang7201 发表于 2013-2-21 17:45 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
{:1_274:}
页:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
[13]
14
15
16
17