xialibaren2001 发表于 2013-2-22 14:28:30

出线端的断路器是保护线路的,至于线路上接什么设备就不在保护范围内了。

yangyang7201 发表于 2013-2-22 15:15:55

出线端的断路器是保护线路的,至于线路上接什么设备就不在保护范围内了。
xialibaren2001 发表于 2013-2-22 14:28 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

那插座属于那一部分?线路?设备?

xialibaren2001 发表于 2013-2-24 11:44:45

插座需要哪些保护?疑惑中

czx2007 发表于 2013-2-25 14:10:00

看得我眼花缭乱。。。。

wgviing 发表于 2013-2-26 14:59:28

回复 1# lina008


    我们这边的空调回路开关是16A的,供电局的住宅配电技术规定。

尺短寸长 发表于 2013-2-26 15:03:12

回复 200# wgviing


别墅的大功率空调也得满足“空调回路开关是16A的,供电局的住宅配电技术规定”?

wgviing 发表于 2013-2-26 16:09:04

回复 38# cqzrm


    这个不错。。我也是这么理解的。

wgviing 发表于 2013-2-26 16:10:19

回复 201# 尺短寸长


    普通住宅分体式空调。。用中央空调另当别论啊,

尺短寸长 发表于 2013-2-26 19:47:38

回复 203# wgviing

柜式空调必定也得满足“空调回路开关是16A的,供电局的住宅配电技术规定”?

wgviing 发表于 2013-2-27 15:26:43

本帖最后由 wgviing 于 2013-2-27 15:38 编辑

回复 204# 尺短寸长


    柜式空调3匹,适用面积30-50平方。16A插座也够了。既然插座16A够了,开关选16A没问题吧。如果大于16A,插座就选20A,开关也选20A

尺短寸长 发表于 2013-2-27 16:16:53

柜式空调3匹,适用面积30-50平方。16A插座也够了。
wgviing 发表于 2013-2-27 15:26 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


似乎不够。

手上收集的资料显示,(AC220V)3匹柜式空调,工作电流有大至 18A 的产品,按规范规定“AC250V、20A”的插座都不允许使用的。   

尺短寸长 发表于 2013-2-27 16:22:59

除非现有 3匹柜式空调的效率、功率因数全提高至保证工作电流小于 12.8A,才能说“16A插座也够了”。

lina008 发表于 2013-2-28 12:42:05

这个帖子够长的呀,呵呵,到现在还有关注呀,普遍现象么

wgviing 发表于 2013-3-12 15:40:38

回复 207# 尺短寸长


   现在空调能效比提高了,所以电流就小了。。

治学以诚 发表于 2013-3-12 15:43:30

插接件,不需要保护。

导线与接线柱在断路器保护范围内就可以了。接触片肯定会损坏的,无法保护的。小电流也会烧坏的。