有个审图意见,求解,开水间插座为16A,而其保护断路器为20A,不能保护其插座

   火... [复制链接]
     
发表于 2013-2-22 14:28:30 | 显示全部楼层
出线端的断路器是保护线路的,至于线路上接什么设备就不在保护范围内了。

点评

正确!  发表于 2014-12-16 15:45
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2013-2-22 15:15:55 | 显示全部楼层
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2013-2-24 11:44:45 | 显示全部楼层
插座需要哪些保护?疑惑中
发表于 2013-2-25 14:10:00 | 显示全部楼层
看得我眼花缭乱。。。。
发表于 2013-2-26 14:59:28 | 显示全部楼层
回复 1# lina008


    我们这边的空调回路开关是16A的,供电局的住宅配电技术规定。
     
发表于 2013-2-26 15:03:12 | 显示全部楼层
回复 200# wgviing


别墅的大功率空调也得满足“空调回路开关是16A的,供电局的住宅配电技术规定”?
发表于 2013-2-26 16:09:04 | 显示全部楼层
回复 38# cqzrm


    这个不错。。我也是这么理解的。
发表于 2013-2-26 16:10:19 | 显示全部楼层
回复 201# 尺短寸长


    普通住宅分体式空调。。用中央空调另当别论啊,
     
发表于 2013-2-26 19:47:38 | 显示全部楼层
回复 203# wgviing

柜式空调必定也得满足“空调回路开关是16A的,供电局的住宅配电技术规定”?
发表于 2013-2-27 15:26:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 wgviing 于 2013-2-27 15:38 编辑

回复 204# 尺短寸长


    柜式空调3匹,适用面积30-50平方。16A插座也够了。既然插座16A够了,开关选16A没问题吧。如果大于16A,插座就选20A,开关也选20A
     
发表于 2013-2-27 16:16:53 | 显示全部楼层
柜式空调3匹,适用面积30-50平方。16A插座也够了
wgviing 发表于 2013-2-27 15:26



似乎不够。

手上收集的资料显示,(AC220V)3匹柜式空调,工作电流有大至 18A 的产品,按规范规定“AC250V、20A”的插座都不允许使用的。   
     
发表于 2013-2-27 16:22:59 | 显示全部楼层
除非现有 3匹柜式空调的效率、功率因数全提高至保证工作电流小于 12.8A,才能说“16A插座也够了”。
     
 楼主| 发表于 2013-2-28 12:42:05 | 显示全部楼层
这个帖子够长的呀,呵呵,到现在还有关注呀,普遍现象么
发表于 2013-3-12 15:40:38 | 显示全部楼层
回复 207# 尺短寸长


   现在空调能效比提高了,所以电流就小了。。
发表于 2013-3-12 15:43:30 | 显示全部楼层
插接件,不需要保护。

导线与接线柱在断路器保护范围内就可以了。接触片肯定会损坏的,无法保护的。小电流也会烧坏的。