楼主: lina008

有个审图意见,求解,开水间插座为16A,而其保护断路器为20A,不能保护其插座

   火... [复制链接]
     
发表于 2012-7-20 11:42:39 | 显示全部楼层
回复 164# 尺短寸长
李老师说的空调问题,我是从实用角度考虑的,我想平时客厅有人,开了空调,卧室一般情况空调就不开了。咋又绕到153#问题了。

不过回到LZ提的这个问题,一般我们在设计的时候,家用空调之类的电器不会出现过负荷现象,家里空调一般就3P就差不多了,功率恒定。
热水器怕是考虑功率类型比较多,所以有此一说。
     
发表于 2012-7-20 11:45:38 | 显示全部楼层
回复 166# 8wy7843

153#问题就是讲过负荷问题的,多个解释得过去,单个就解释得过去。
     
发表于 2012-7-20 11:47:22 | 显示全部楼层
热水器也一样。
     
发表于 2012-7-20 11:49:49 | 显示全部楼层
我想平时客厅有人,开了空调,卧室一般情况空调就不开了。8wy7843 发表于 2012-7-20 11:42


得考虑同时使用。
发表于 2012-7-20 14:34:32 | 显示全部楼层
链接也是一种供电方式
     
 楼主| 发表于 2012-7-20 15:16:26 | 显示全部楼层
     
发表于 2012-7-26 10:34:11 | 显示全部楼层
楼上的头像照片也太诱惑了!!
发表于 2012-8-4 18:48:58 | 显示全部楼层
回复 36# sgf2002
发表于 2012-8-6 16:50:44 | 显示全部楼层
开水间有个对人漏电的保护问题
发表于 2012-11-7 19:48:12 | 显示全部楼层
学习了{:tongue:}
     
发表于 2012-11-8 10:02:22 | 显示全部楼层
1 插座16A可限制插头大小,也就限定了末端功率,不应该过载。
2正如某些情况,过载烧了插板,那么当多个插座在一个回路时,20A断路器后接4平方导线然后接多个插座,那插座该烧还是烧了,所以断路器保护的就是后面的4平方导线,而不是末端各个插座。
3所以可以认为,即使一个回路接了一个插座,烧了也是正常的,不是前端的断路器所保护范围,断路器保护了后面的导线就可以了。如果要靠断路器去保护各个插座,岂不是每一个分接插座的地方都先接一个16A的断路器么,就当插座是个熔断器吧,烧了换一个。更何况,如果以后想多接个插座,断路器也不用换。
     
发表于 2012-11-8 13:55:23 | 显示全部楼层
这个问题确实很难、很困扰
     
发表于 2012-11-8 16:55:55 | 显示全部楼层
你们这些专家们,经过上面的讨论中,反思自己是错的,哪怕是部分观点不对,可不可以站出来,自认哪里不对,也好帮助我们新手们理解,这样的人,我们才佩服。
     
发表于 2012-11-9 15:27:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 songzhj 于 2012-11-9 15:32 编辑

GB1002-2008家用和类似用途单相插头插座型式、基本参数和尺寸
1,国标中只有6.10.16A的插座及插头,没有20A的规格。
2,插座尺寸是向下兼容的,即10A的插头可以用到16A的插座上,反之则不行;6A及10A的插座及插头尺寸是相同的。

我怀疑柜式或壁挂式空调(或其他家用电器)的插头规格最大就是16a,否则就不会带插头了;正如一些大功率的空调,到商店买的时候,就会被告知不带插头。

如果需要安装大功率的电气设备,则可以在户内箱预留备用回路。
发表于 2012-11-9 16:25:54 | 显示全部楼层
回复 179# songzhj


    按规范《家用和类似用途空调器安装规范》GB 17790-2008 ,16A以上的空调用开关接入。