楼主: lina008

有个审图意见,求解,开水间插座为16A,而其保护断路器为20A,不能保护其插座

   火... [复制链接]
     
发表于 2013-3-12 16:11:54 | 显示全部楼层



相信“现在空调能效比提高了,所以电流就小了”;
但是,能保证所有3匹柜式空调(AC220V)的工作电流全部小于 12.8A 吗?
发表于 2013-3-14 10:02:03 | 显示全部楼层
基本上1kW以上的空调出厂不配插头,甩出3根或5根线。问过空调厂的。
发表于 2013-3-14 10:04:59 | 显示全部楼层
大容量的空调配插座无法满足GB50055-2011第8.0.5.2条
发表于 2013-3-14 15:49:28 | 显示全部楼层
回复 40# 尺短寸长


    16A带漏电保护微断只能带负载是12A是因为考虑断路器在配电箱里降容吗?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 是!

查看全部评分

发表于 2013-3-26 16:41:12 | 显示全部楼层
学习了啊,谢谢了
     
发表于 2013-5-29 17:40:00 | 显示全部楼层
回复 93# 尺短寸长
     
发表于 2013-5-29 17:49:45 | 显示全部楼层
回复 110# cqzrm


    这个感觉对头
     
发表于 2013-12-26 22:32:54 | 显示全部楼层
16A插座上插接的用电设备最大工作电流不得大于16A,因此,其配电线路保护电器的过载保护整定电流20A太大了。
     
发表于 2013-12-30 11:42:26 | 显示全部楼层
看的眼花缭乱,尺短寸长的所提供的梅兰日兰的多只开关封闭箱内的降容系数也许是统一认识的关键吧
     
发表于 2013-12-31 16:55:08 | 显示全部楼层
学习了 讨论得很激烈 点个赞
发表于 2014-7-3 13:44:25 | 显示全部楼层
学习了 讨论得很激烈 点个赞
发表于 2014-7-7 16:49:38 | 显示全部楼层
回复 190# 尺短寸长 我觉得还和排列方式有关,其实说到底就是温度。
     
发表于 2014-8-5 08:36:50 | 显示全部楼层
曾经有一个很好的帖子摆在我的面前,我没有珍惜回帖的机会,等到我没法下载资料的时候才追悔莫及,人世间最痛苦的事情莫过于此。如果上天能够给我一个重新来过的机会,我会对那个帖子的主人说三个字:辛苦了!如果非要在这份感激上加上一个期限,我想是,一万年。
发表于 2014-8-5 10:14:44 | 显示全部楼层
同意版主的意见{:1_282:}
发表于 2014-8-5 13:15:25 | 显示全部楼层
学习了 讨论得很激烈 点个赞