楼主: lina008

有个审图意见,求解,开水间插座为16A,而其保护断路器为20A,不能保护其插座

   火... [复制链接]
     
发表于 2014-8-5 19:15:52 | 显示全部楼层
根据开水器功率选断路器及插座。能保护设备即可。
发表于 2014-9-18 13:45:28 | 显示全部楼层
按照规范 插头和插座是匹配的,10A插座16A插头插不进去的
对于插座后接的设备,其过载主要靠设备本身保护(如:空调)
     
发表于 2014-10-6 11:03:34 | 显示全部楼层
先定一个前提条件:就是插头是与负荷大小配套的。。。。。。。。。。
1、若开关后线路链接多个插座,则开关需与线路载流量配合,起到过负荷保护作用,等。。。
2、若开关后仅接单个插座,则开关整定值满足插座处单相短路时,动作灵敏系数不小于130%,且按开关动作时间线路热稳定校验合格即可(当然电线截面也应与插座大小配套)。  也许16A座接个50A开关也没关系哦。
发表于 2015-7-12 12:40:38 | 显示全部楼层
开水间一般为大功率用电器,插头多为16A,16A的插座只是说与用电设备的插头相匹配,4平方的线设计过载电流20A,也是没问题的,20A只是相对于线跟插座是没有关系的。我们生活中插座大部分是10A的,16A 的主要是大功率用电器会有,不知道是否明白
     
发表于 2015-7-16 09:43:38 | 显示全部楼层
GB50055-2011之8.0.5 日用电器的插座线路,其配电应按下列规定确定:
    1 插座的计算负荷应按已知使用设备的额定功率计,未知使用设备应按每出线口lOOW计。
    2 插座的额定电流应按已知使用设备的额定电流的1.25倍计,未知使用设备应按不小于10A计。
    3 插座线路的载流量:对已知使用设备的插座供电时,应按大于插座的额定电流计;对未知使用设备的插座供电时,应按大于总计算负荷电流计。
条文解释:8.0.5 插头、插座及软线的计算负荷是设计的重要参数。条文中对未知使用设备的插座提出了每个出线口按100W计,该数据供确定计算电流用,并不表示插座只能供100W及以下的设备用。

个人观点:一个是线路保护一个是设备保护
发表于 2015-8-11 11:59:05 | 显示全部楼层
我也是建议开水间预留一个微断,然后本地加一个隔离开关控制电源
     
发表于 2016-4-20 15:37:07 | 显示全部楼层
终于追完这个帖子了,看完整个人都不好了

点评

来论坛看各路大神们的神论,确实会整个人都不好了。哈哈,小心中毒。  发表于 2017-6-19 10:09
来论坛逛逛,“看完整个人都不好了”——恭喜你。  发表于 2016-4-20 15:57
     
发表于 2016-4-20 15:55:52 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-4-20 15:37
终于追完这个帖子了,看完整个人都不好了

“神仙”太多了。

开水间插座为16A,而其保护断路器为20A,不能保护其插座

以此类推——
灯开关接点为10A,而其(照明配电回路)保护断路器为16A,不能保护此灯开关!

开啥玩笑 !
     
发表于 2016-4-20 15:57:50 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-4-20 15:55
“神仙”太多了。

开水间插座为16A,而其保护断路器为20A,不能保护其插座

言之有理,十万个赞,我对尺总的敬仰如滔滔长江之水连绵不绝,PS黄河之水不行,太小了
发表于 2016-5-1 08:52:48 | 显示全部楼层
放大开关的不必要。
     
发表于 2016-5-3 09:15:16 | 显示全部楼层
配电箱的出线断路器保护配出线路。设备的保护由自身的内部元件保护,小设备一般自带熔断器,大的成套设备会自带进线断路器(或明确现场开关的参数)。没必要因末端插座太小而调整出线开关。
发表于 2016-5-4 17:28:57 | 显示全部楼层
终于翻完了,还是没说清楚插座到底需不需要被保护的原因及依据。
     
发表于 2016-5-20 20:04:24 | 显示全部楼层
rpg2009 发表于 2012-7-18 16:02
普通插座回路16A,插座是10A,怎么解释?
要明白那个开关是保护啥的?保护线路还是设备,一般来说出线开关 ...

这个说的不错
     
发表于 2016-7-30 22:55:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 江祥明 于 2016-7-30 23:20 编辑

    审图的提法有问题。理由:设计意图为使用16A插座为带插头的电开水器供电,插座为开水器专用电源,开水器额定电流也必定不大于16A(若用户使用大于16A的开水器,则需同时更换匹配的插座)。因此,对于开水间的16A插座而言,不存在因过负荷而过热变形的可能。是否需要考虑插座处短路呢?不需要,按标准制造的插座的绝缘支撑结构保证了其不会产生短路。确实如你说的,“在实际使用过程中可能不会出线问题”。
    保护开关究竟选多大合适,取决于电开水器的额定电流(这里不讨论开关与导体的配合)。在配电箱里断路器通常要考虑降容使用的,尤其当环境温度也比较高时,按厂家样本规定的降容系数简单计算下就可,比如,电开水器额定电流接近16A,降容系数0.8,那我们一般就选个20A断路器了,此时若按审图人的意思选16A的断路器就不能保证正常使用期间不跳闸了(说明一下,是否用16A断路器一定会跳闸呢?也不一定的,开水器一般是间歇工作通电的,需要把选用的断路器的反时限特性曲线翻出来去校验,这样去搞我们画图的人要喝西北风去了)。        如果开水器额定电流比较小比如只有12A或更小,也是16A插座,此时用20A断路器个人觉得不是最佳选择,线路已经在那里了,选择16A的开关可获得更好的保护灵敏性,何乐而不为呢?
   
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2017-6-13 08:51:08 | 显示全部楼层
想不通,这么多年了还没结论。