账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: lina008

有个审图意见,求解,开水间插座为16A,而其保护断路器为20A,不能保护其插座

   火... [复制链接]
     
发表于 2017-6-13 11:24:47 | 显示全部楼层
江祥明 发表于 2016-7-30 22:55
审图的提法有问题。理由:设计意图为使用16A插座为带插头的电开水器供电,插座为开水器专用电源,开水 ...

同意楼上说法。
     
发表于 2017-6-19 10:02:42 | 显示全部楼层
参考一下香港规范吧
捕获1.PNG
捕获2.PNG
捕获3.PNG
     
发表于 2017-8-21 23:52:59 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2013-2-27 16:16
似乎不够。

手上收集的资料显示,(AC220V)3匹柜式空调,工作电流有大至 18A 的产品,按规范规定 ...

那超过16A也就不在咱们考虑范围内了,厂家会直接用微断接入空调的。不需要插座。我觉得设计上空调只要留到16就行了,不够了只能业主自己改了。而且柜式空调一台一个16A的回路供给。
     
发表于 2017-8-22 10:48:37 | 显示全部楼层
一个问题讨论了5年,到现在看来也已经不算问题了,现在柜机空调直接上微断了,开水器也是。
     
发表于 2018-2-24 14:57:59 | 显示全部楼层
sgf2002 发表于 2012-7-18 19:40
这个条文有些问题, 插座额定电流如果大于断路器额定电流。
因为插头匹配的原因,则使用时往往只 ...

这容易改,再加一个插座就行了。
     
发表于 2022-1-18 11:29:26 | 显示全部楼层
会出问题,插座烧毁
     
发表于 2022-4-13 15:00:00 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2012-7-18 17:20
住宅建筑套内两卧室以 1 路 20A 的 MCB 带 2 个 AC250V、16A  空调插座(2 个单相空调 )是常事,按审图意 ...

按规范条文应该是指插座的额定电流,实际中的1.5P空调带辅热,可能结果很接近16A,那三孔16A插座是否满足要求呢?
     
发表于 2022-4-13 15:07:38 | 显示全部楼层
sgf2002 发表于 2012-7-18 19:30
回复 32# lina008

最合理的是采用20A插座,我上个月家里刚换了个20A空调插座,公牛牌的

现在还真敢生产大电流插座呢,算非标了吧,常规也就10A ,16A。见了很多图纸设计时 都这样写参数,实际上可能都买不到
     
发表于 2022-4-13 15:18:37 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2012-7-19 09:19
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****

空调插座也烧不了吧,插座铭牌为250V,16A,折合220V时何止才载16A呢?
     
发表于 2024-9-4 14:18:28 | 显示全部楼层
sgf2002 发表于 2012-7-18 19:30
回复 32# lina008

最合理的是采用20A插座,我上个月家里刚换了个20A空调插座,公牛牌的

像西门子、施耐德是没有20A插座的,印象中只有公牛有
     
发表于 2024-9-23 11:36:16 | 显示全部楼层
这是典型的逻辑思维错误,错在忽略了“对象”。低断保护的对象是线路,不是终端电具(开关、插座面板等)。终端电具的保护,是靠所接设备的保护实现的。
英国的很多插座和拖板插头,都有熔断器,是比较可靠的形式。
     
发表于 2024-9-23 11:37:25 | 显示全部楼层
如果不考虑拖板转接,插座是不需要过电流保护的,所需保护在用电设备中一定有。插座过载,一定是设备过载导致的。
对于固定安装的插座,拖板相当于用电设备。所以自认为,拖板国家标准应该强制安装过负荷保护。现公牛等很多品牌,带开关的拖板一般都有过负荷保护。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-10 19:14 , Processed in 0.091275 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表