尺短寸长
发表于 2012-7-18 21:23:55
16A 配插座10A
16A 配插座16A
20A 配插座16A
20A 配插座20A
都是可能的。
lina008
发表于 2012-7-18 21:24:46
楼主MCB 20A 选配16A 的空调插座,绝大多数情况是不存在任何问题且留有让业主修改的余地。
1、绝大多数情 ...
尺短寸长 发表于 2012-7-18 21:09 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个就看业主有没有钱了,有钱了无所谓,选大的买,大的,冷的快也热的快,他也不会考虑客厅面积什么的;没钱的业主,选性价比好的,可能考虑客厅面积什么的,问问销售空调的,2P空调面积多大,2.5P空调面积多大,3P空调面积多大;一刀切,断路器16的配插座16,断路器20的配插座20,有心的设计人员,看看面积多大,估算一下;无心的设计人员,就根据20配20的,估计问题也不大,说穿了,住宅那东西多数都重新装修设计,还不知道搞成什么样子了。
尺短寸长
发表于 2012-7-18 21:28:05
16A 、20A 的微断,与导线完成匹配,当然也得满足空调的额定电流要求。
审图担心的是:过载问题。但这不是问题。
1、插座的载流,有明确规定;
2、插头、插座接点容量不同,不允许互插;
3、空调自身内置保护装置。
cqzrm
发表于 2012-7-18 21:30:10
本帖最后由 cqzrm 于 2012-7-18 21:31 编辑
“电路额定值”:Circuit Rating
尺短寸长
发表于 2012-7-18 21:32:19
16A 的微断,带 6 个10A 的插座——
若 5 个插座实际不使用,就使用 1 个10A 的插座,这种情况与“16A 的微断,带 1 个10A 的插座”有何本质不同呢?
尺短寸长
发表于 2012-7-18 21:34:57
回复 49# cqzrm
是否从中可以发现,“电路额定值”可以放大。
所以,不存在问题的。
治学以诚
发表于 2012-7-18 21:37:25
cq肯定搞错题了。
NEC布线规则。
(2) Fixture Wire. Fixture wire shall be permitted to be
tapped to the branch-circuit conductor of a branch circuit in
accordance with the following:
(1) 20-ampere circuits — 18 AWG, up to 15 m (50 ft) of
run length
(2) 20-ampere circuits — 16 AWG, up to 30 m (100 ft) of
run length
(3) 20-ampere circuits — 14 AWG and larger
(4) 30-ampere circuits — 14 AWG and larger
(5) 40-ampere circuits — 12 AWG and larger
(6) 50-ampere circuits — 12 AWG and larger
(3) Extension Cord Sets. Flexible cord used in listed
14 AWG 合3.2平方毫米
cqzrm
发表于 2012-7-18 21:37:44
NEC对这些琐碎的内容有详细的规定,仔细分析它的条文,应该有一定的道理,或许对我们有些借鉴。如果不是楼主的帖子,我也想不起来去重新翻这些条文。
治学以诚
发表于 2012-7-18 21:38:40
1) 20-ampere circuits — 18 AWG, up to 15 m (50 ft) of
1.5平方毫米配线长15米
治学以诚
发表于 2012-7-18 21:41:14
你这什么逻辑啊?10A插座配8A开关,是什么推理方式呢?
大鼻山 发表于 2012-7-18 17:20 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不要不懂好不好。
既然要保护,16A开关,电流16A时,开关是不动作的。18A才动作。此时,插座就烧坏了吗?
治学以诚
发表于 2012-7-18 21:43:42
在NEC规则中,你几乎找不到低于20A的回路。
当然,20A回路中,要加AFCI的。电弧故障保护开关。
lina008
发表于 2012-7-18 21:46:24
呵呵,我也不想的,这么简单的事情,劳驾各位,本来也没事的,按照常规做好了,就是因为安徽芜湖的一个审图老师的意见,瞬间打破了原有的常规,使我联想到住宅里面的单相柜机空调的配电,然后翻了翻自己做的图纸,人家的图纸,网上的图纸,几乎都是这个问题,那就有点奇怪了,所以发帖看看各位的想法,说穿了,其实是这个行业,这个社会现有的状态,不管进大公司,小公司,常规的东西都是复制、黏贴的,审图没意见,也就这么做了,也没人去研究这复制的东西是不是对,是不是合理,有总工的也不会研究那些常规性的东西,根据常规做,100年不变,现在这社会浮躁的很,赚钱都没时间,哪有时间研究这种认为很简单但是很普遍的东西。
尺短寸长
发表于 2012-7-18 22:00:44
不要不懂好不好。
既然要保护,16A开关,电流16A时,开关是不动作的。18A才动作。此时,插座就烧坏了吗 ...
治学以诚 发表于 2012-7-18 21:41 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚也太绝对了。
16A开关,电流16A时,动作还是不动作?
和电流16A持续时间有关;
和单个还是多个开关并列同时工作有关(还和带载率有关) ;
和终端照明配电箱是敞开还是密闭有关;
和带不带RCD功能有关;
关键就是:和开关所处位置的温度有关;
……
sgf2002
发表于 2012-7-19 08:34:56
呵呵,我也不想的,这么简单的事情,劳驾各位,本来也没事的,按照常规做好了,就是因为安徽芜湖的一个审图 ...
lina008 发表于 2012-7-18 21:46 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
楼主的问题很好,引起各位老总的争论,有利于行业设计水平的提高
设计是个细致的工作,小细节往往会引起大问题
大鼻山
发表于 2012-7-19 08:53:48
看样子楼主提出的是个普遍问题,引起同行热议,不错的说。但“存在,并不一定合理,更不一定合法”。反正在我个人的审图记录中,决不允许出现20A开关仅配单只16A插座的情形。
对于单独回路的单只插座,应当保持开关额定电流、导线载流量和插座额定电流(而负荷电流不大于这前三者)高度一致。
页:
1
2
3
[4]
5
6
7
8
9
10
11
12
13