账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: lina008

有个审图意见,求解,开水间插座为16A,而其保护断路器为20A,不能保护其插座

   火... [复制链接]
     
发表于 2012-7-18 21:23:55 | 显示全部楼层
16A 配插座10A
16A 配插座16A
20A 配插座16A
20A 配插座20A

都是可能的。
     
 楼主| 发表于 2012-7-18 21:24:46 | 显示全部楼层



    这个就看业主有没有钱了,有钱了无所谓,选大的买,大的,冷的快也热的快,他也不会考虑客厅面积什么的;没钱的业主,选性价比好的,可能考虑客厅面积什么的,问问销售空调的,2P空调面积多大,2.5P空调面积多大,3P空调面积多大;一刀切,断路器16的配插座16,断路器20的配插座20,有心的设计人员,看看面积多大,估算一下;无心的设计人员,就根据20配20的,估计问题也不大,说穿了,住宅那东西多数都重新装修设计,还不知道搞成什么样子了。
     
发表于 2012-7-18 21:28:05 | 显示全部楼层
16A 、20A 的微断,与导线完成匹配,当然也得满足空调的额定电流要求。

审图担心的是:过载问题。但这不是问题。

1、插座的载流,有明确规定;
2、插头、插座接点容量不同,不允许互插;
3、空调自身内置保护装置。
     
发表于 2012-7-18 21:30:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 cqzrm 于 2012-7-18 21:31 编辑

“电路额定值”:Circuit Rating
444.jpg
     
发表于 2012-7-18 21:32:19 | 显示全部楼层
16A 的微断,带 6 个10A 的插座——

若 5 个插座实际不使用,就使用 1 个10A 的插座,这种情况与“16A 的微断,带 1 个10A 的插座”有何本质不同呢?
     
发表于 2012-7-18 21:34:57 | 显示全部楼层
回复 49# cqzrm


是否从中可以发现,“电路额定值”可以放大。
所以,不存在问题的。
发表于 2012-7-18 21:37:25 | 显示全部楼层
cq肯定搞错题了。
NEC布线规则。
(2) Fixture Wire. Fixture wire shall be permitted to be
tapped to the branch-circuit conductor of a branch circuit in
accordance with the following:
(1) 20-ampere circuits — 18 AWG, up to 15 m (50 ft) of
run length
(2) 20-ampere circuits — 16 AWG, up to 30 m (100 ft) of
run length
(3) 20-ampere circuits — 14 AWG and larger
(4) 30-ampere circuits — 14 AWG and larger
(5) 40-ampere circuits — 12 AWG and larger
(6) 50-ampere circuits — 12 AWG and larger
(3) Extension Cord Sets. Flexible cord used in listed

14 AWG   合3.2平方毫米
     
发表于 2012-7-18 21:37:44 | 显示全部楼层
NEC对这些琐碎的内容有详细的规定,仔细分析它的条文,应该有一定的道理,或许对我们有些借鉴。如果不是楼主的帖子,我也想不起来去重新翻这些条文。
发表于 2012-7-18 21:38:40 | 显示全部楼层
1) 20-ampere circuits — 18 AWG, up to 15 m (50 ft) of
1.5平方毫米配线长15米
发表于 2012-7-18 21:41:14 | 显示全部楼层
你这什么逻辑啊?10A插座配8A开关,是什么推理方式呢?
大鼻山 发表于 2012-7-18 17:20


不要不懂好不好。
既然要保护,16A开关,电流16A时,开关是不动作的。18A才动作。此时,插座就烧坏了吗?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2012-7-18 21:43:42 | 显示全部楼层
在NEC规则中,你几乎找不到低于20A的回路。
当然,20A回路中,要加AFCI的。电弧故障保护开关。
     
 楼主| 发表于 2012-7-18 21:46:24 | 显示全部楼层
呵呵,我也不想的,这么简单的事情,劳驾各位,本来也没事的,按照常规做好了,就是因为安徽芜湖的一个审图老师的意见,瞬间打破了原有的常规,使我联想到住宅里面的单相柜机空调的配电,然后翻了翻自己做的图纸,人家的图纸,网上的图纸,几乎都是这个问题,那就有点奇怪了,所以发帖看看各位的想法,说穿了,其实是这个行业,这个社会现有的状态,不管进大公司,小公司,常规的东西都是复制、黏贴的,审图没意见,也就这么做了,也没人去研究这复制的东西是不是对,是不是合理,有总工的也不会研究那些常规性的东西,根据常规做,100年不变,现在这社会浮躁的很,赚钱都没时间,哪有时间研究这种认为很简单但是很普遍的东西。

评分

参与人数 2E币 +21 收起 理由
铁甲龙魂 + 1 是的哟,没问题的都不会管的!都是复制粘贴 ...
尺短寸长 + 20 浮躁的社会……

查看全部评分

     
发表于 2012-7-18 22:00:44 | 显示全部楼层
不要不懂好不好。
既然要保护,16A开关,电流16A时,开关是不动作的。18A才动作。此时,插座就烧坏了吗 ...
治学以诚 发表于 2012-7-18 21:41


老诚也太绝对了。

16A开关,电流16A时,动作还是不动作?

和电流16A持续时间有关;
和单个还是多个开关并列同时工作有关(还和带载率有关) ;
和终端照明配电箱是敞开还是密闭有关;
和带不带RCD功能有关;
关键就是:和开关所处位置的温度有关;
……
     
发表于 2012-7-19 08:34:56 | 显示全部楼层
呵呵,我也不想的,这么简单的事情,劳驾各位,本来也没事的,按照常规做好了,就是因为安徽芜湖的一个审图 ...
lina008 发表于 2012-7-18 21:46



楼主的问题很好,引起各位老总的争论,有利于行业设计水平的提高
设计是个细致的工作,小细节往往会引起大问题
     
发表于 2012-7-19 08:53:48 | 显示全部楼层
看样子楼主提出的是个普遍问题,引起同行热议,不错的说。但“存在,并不一定合理,更不一定合法”。反正在我个人的审图记录中,决不允许出现20A开关仅配单只16A插座的情形。

对于单独回路的单只插座,应当保持开关额定电流导线载流量插座额定电流(而负荷电流不大于这前三者)高度一致。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-3 07:47 , Processed in 0.075462 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表