账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: lina008

有个审图意见,求解,开水间插座为16A,而其保护断路器为20A,不能保护其插座

   火... [复制链接]
     
发表于 2012-7-19 08:59:05 | 显示全部楼层

本坛另有一位老兄,平时呢,开口NEC,闭口NEC,但到了这关键时刻呢,他哑口了。
倒是CQ老兄通晓中外、点播众生,令人耳目一新
     
发表于 2012-7-19 09:00:42 | 显示全部楼层
……反正在我个人的审图记录中,决不允许出现20A开关仅配单只16A插座的情形。

大鼻山 发表于 2012-7-19 08:53


请问大鼻山,“20A开关仅配单只16A插座”违反哪本规范的哪一条设计规定?

点评

审图意见应指出具体违反规范条文!  发表于 2014-12-16 15:09
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2012-7-19 09:02:09 | 显示全部楼层
不要不懂好不好。
既然要保护,16A开关,电流16A时,开关是不动作的。18A才动作。此时,插座就烧坏了吗 ...
治学以诚 发表于 2012-7-18 21:41

有如此电气设计大师,何愁不误导弟子无数?
     
发表于 2012-7-19 09:06:40 | 显示全部楼层
那还是这样随便搞搞吧,这行业,这社会!
lina008 发表于 2012-7-18 20:05

行业和社会如何,我们也许无法直接推动或改变,但只要我们自己每个人都保持足够清醒和独立思考,整个行业也会随之逐渐好转和正常起来
     
发表于 2012-7-19 09:13:59 | 显示全部楼层
……反正在我个人的审图记录中,决不允许出现20A开关仅配单只16A插座的情形。

大鼻山 发表于 2012-7-19 08:53


大鼻山的审图记录,开列哪本规范哪条规定?
发表于 2012-7-19 09:19:54 | 显示全部楼层
误不了。
依深圳电气界大师。
16A空调插座,配电回路只能采用16A断路器。
原理是,17A时,空调插座会烧坏。
16A断路器,1小时内动作电流是16*1.3=20.8A。
说18A不动作。那里错了?
不过是把:18A不动作      打成了     18A才动作。错打一字而已。
既然要保护,16A开关,电流16A时,开关是不动作的。18A才动作。此时,插座就烧坏了吗
     
 楼主| 发表于 2012-7-19 09:27:46 | 显示全部楼层
看样子楼主提出的是个普遍问题,引起同行热议,不错的说。但“存在,并不一定合理,更不一定合法”。反正在 ...
大鼻山 发表于 2012-7-19 08:53



    我感觉有点不相信,呵呵,有点疑惑,是图纸出线过这种情况,你提出审图意见,还是图纸根本没有出现这个情况呢,一般哪个设计院,我找个图纸看看。
     
发表于 2012-7-19 09:35:45 | 显示全部楼层
请问大鼻山,“20A开关仅配单只16A插座”违反哪本规范的哪一条设计规定?
尺短寸长 发表于 2012-7-19 09:00

“20A开关仅配单只16A插座”,可能涉嫌违反2条规范(要看具体情形而定):

1、负荷计算电流大于所选插座规格时:涉嫌违反《低规》第3.1.1条4款:“电器的额定电流不应小于所在回路的计算电流”(比如,17A负荷计算电流,却错选了16A插座)。

2、负荷计算电流小于所选插座规格时:涉嫌违反《低规》第6.3.1条:“配电线路的过负荷保护,应在过负荷电流引起的导体温升对导体的绝缘、接头、端子或导体周围的物质造成损害之前切断电源”。其中,把插座归类到“接头、端子或导体周围物质”,绝不为过。比如负荷计算电流为15A、但过载电流为18A,则你所选16A插座可能过热、报废(并引致火灾),而20A开关则岿然不动。
发表于 2012-7-19 09:36:29 | 显示全部楼层
“在我个人的审图记录中,决不允许出现20A开关仅配单只16A插座的情形”
先搞搞清楚,你凭什么?
是不是允许出现20A开关配100只16A插座的情形?
     
发表于 2012-7-19 09:40:34 | 显示全部楼层
我感觉有点不相信,呵呵,有点疑惑,是图纸出线过这种情况,你提出审图意见,还是图纸根本没有出 ...
lina008 发表于 2012-7-19 09:27

我当年审图时,遇到过你所说的开关大于插座的情形。概率嘛,中等
     
发表于 2012-7-19 09:46:39 | 显示全部楼层
回复 68# 大鼻山

概念错误!

插头、插座是配套的。

评分

参与人数 1贡献 +5 E币 +20 威望 +5 收起 理由
治学以诚 + 5 + 20 + 5 给李总鼓鼓掌。

查看全部评分

     
发表于 2012-7-19 09:50:31 | 显示全部楼层
回复  大鼻山

概念错误!

插头、插座是配套的。
尺短寸长 发表于 2012-7-19 09:46

进而你还可以说,导体也是配套的;你还可以继续说,《低规》6.3.1条本身,其实完全就是脱裤子放P——多余!因为导线绝缘、接头、端子和周围物质都应该是配套的。
发表于 2012-7-19 10:01:06 | 显示全部楼层
回复 68# 大鼻山
这是概念错误。

线路保护与设备保护搞混淆了。
线路的敷设成本与维修成本高,应当认真保护。插座作为一个接插件坏也就坏了。

优良品质的插座,有厚实的接线桩。接线桩通过的电流与,断路器能通过的电流稍有差别。对四平方独股导线来讲,压接面的区分是非常细微的。

插座的接接功率受插座弹片的质量决定。
     
发表于 2012-7-19 10:02:15 | 显示全部楼层
“单独支路上的单个插座,该插座的额定值不应小于支路的额定电流值”

本案例,微断20A,插座16A,理论上,插座有长时间过载而保护开关不动作的可能,过载可能产生连接件过度发热、绝缘件碳化、绝缘外皮燃烧、短路故障等等。。。
     
 楼主| 发表于 2012-7-19 10:05:15 | 显示全部楼层
楼主已经说得很明确:
开水间插座为16A,而其保护断路器为20A,不能保护其插座

既然16A插座搞定热水器容 ...
大鼻山 发表于 2012-7-18 17:12



    大鼻山兄,现在开水间不谈了,现在是我发现好多住宅图纸,客厅柜式空调插座图例为16A或15A,看系统图是断路器20A,这才是比较普遍,呵呵,开水间不研究了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-25 11:42 , Processed in 0.081993 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表