楼主: lina008

有个审图意见,求解,开水间插座为16A,而其保护断路器为20A,不能保护其插座

   火... [复制链接]
     
发表于 2012-7-19 10:07:48 | 显示全部楼层
我只强调是单独回路单只插座,但我没特别声明它是开水间,还是客厅或其他插座吧
发表于 2012-7-19 10:08:53 | 显示全部楼层
优良品质的插座,有厚实的接线桩。插座接线桩通过的电流与,断路器接线桩能通过的电流稍有差别。对四平方独股导线来讲,两者压接面的区分是非常细微的。
     
发表于 2012-7-19 10:13:47 | 显示全部楼层


窃以为:
“单独支路上的单个插座,该插座的额定值不应小于支路的额定电流值”——是指“单独支路上的单个插座”的“额定值”不应小于该支路上所供设备的额定电流。
     
发表于 2012-7-19 10:17:05 | 显示全部楼层
优良品质的插座,有厚实的接线桩。插座接线桩通过的电流与,断路器接线桩能通过的电流稍有差别。对四平方独 ...
治学以诚 发表于 2012-7-19 10:08

质量再优良,10A插座不可能去干16A插座的事情,16A插座不可能去干20A插座的事情。否则插座产品还细分那么多系列干嘛呢?
     
发表于 2012-7-19 10:18:10 | 显示全部楼层
1.25倍无必要。即便是导线截面,1.0倍也是可以的。
大鼻山 发表于 2012-7-18 17:36



插座.rar (46.79 KB, 下载次数: 143)
发表于 2012-7-19 10:21:14 | 显示全部楼层
插头、插座是配套的。

什么产品不正确使用,都是违规的。
国家有接插件生产标准。
16A插座,能插入的设备电流必须小于16A。设备故障烧坏插座,就烧坏了。我一台空调5000块,故障坏了。顺便烧坏一个插座,也是可能接受的。当然设备损坏,插座不一定也损坏。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 插头、插座是配套的!!!

查看全部评分

     
发表于 2012-7-19 10:23:55 | 显示全部楼层
质量再优良,10A插座不可能去干16A插座的事情,16A插座不可能去干20A插座的事情。否则插座产品还细分那么 ...
大鼻山 发表于 2012-7-19 10:17


10A插座只能插进10A插头,如何会去干16A插座的事情?
16A插座只能插进16A插头,如何会去干20A插座的事情?
     
发表于 2012-7-19 10:26:16 | 显示全部楼层
重复 50#楼的发言:

16A 的微断,带 6 个10A 的插座——

若 5 个插座实际不使用,就使用 1 个10A 的插座,这种情况与“16A 的微断,带 1 个10A 的插座”有何本质不同呢?
     
发表于 2012-7-19 10:29:30 | 显示全部楼层
10A插座只能插进10A插头,如何会去干16A插座的事情?
16A插座只能插进16A插头,如何会去干20A插座的事情?
尺短寸长 发表于 2012-7-19 10:23

有老兄在前面大肆夸赞插座质量精良,如何如何,颇有“以小替大”之意。所以,你可以去问他,夸赞插座质量,究竟何意?
     
发表于 2012-7-19 10:30:16 | 显示全部楼层
进而你还可以说,导体也是配套的;你还可以继续说,《低规》6.3.1条本身,其实完全就是脱裤子放P——多余 ...
大鼻山 发表于 2012-7-19 09:50


进而你还可以说,导体也是配套的;你还可以继续说,《低规》6.3.1条本身,其实完全就是脱裤子放P——

以上这段话,尺短是想不到的。
大鼻山真敢想,也敢说。{:lol:}
     
发表于 2012-7-19 10:30:19 | 显示全部楼层
回复 78# 尺短寸长
支路的额定电流值很明确是按“过电流装置的最大允许额定电流或正点电流确定”
999.jpg
     
发表于 2012-7-19 10:33:03 | 显示全部楼层
回复 84# 大鼻山


50# (83#),大鼻山如何解释?
     
发表于 2012-7-19 10:42:25 | 显示全部楼层
我一直没想清楚一件事:一些人的负荷电流和插座规格本来可能都不大,为什么非要越级配置一个开关?盲从?还是炫富?
     
发表于 2012-7-19 10:50:50 | 显示全部楼层
请大鼻山正面回答。

20A 微型断路器为单个 16A  空调插座配电,可能在某种情况下属于不合理(比如空调额定电流较小),但在某种情况下完全正确(比如空调额定电流较大)。

审图判错,属于审图人员自身认识存在问题。
16A  空调插座,既不可能插进 10A  插头,更不可能插进 20A  插头(插头的孔间距、厚度,各不相同)。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2012-7-19 10:56:13 | 显示全部楼层
20A 微型断路器为单个 16A  空调插座配电,可能在某种情况下属于不合理(比如空调额定电流较小),但在某种情况下完全正确(比如空调额定电流较大)。
尺短寸长 发表于 2012-7-19 10:50


空调额定电流较大?究竟多大?它到底比插座规格大,还是小?必须越级使用开关吗?