请教上海或苏州的朋友:关于TT系统变电所的出线开关
有一苏沪地区的住宅设计项目:小区内拟设一座单独变电所,需要向本小区内的三座单体(小高层)以TT系统放射式配电。供电半径为50~100米。真心请教各路朋友:该变电所内的低压屏出线开关如何配置较好?需要RCD吗?如需要,其漏电动作电流如何选取呢? 变电所不需要你设计的,哈哈
如果是苏州的,双电源转换的位置会让你感到相当的纠结:lol 公变变电所是供电局做的,资产也属于供电局,变电所的出线断路器100%不会设剩余电流保护。 10KV变电所还是建筑电气设计好,他们最了解建筑物内负荷的用电性质及容量,配套比较一致。由电业设计部门搞的为民用建筑配套的10KV变电所,十有八九负荷率过低,造成不应有的资源浪费。
漏电电流的计算,《工业与民用配电设计手册》第三版有导线、电缆、各种用电设备的漏电电流值。 谢谢各位。不管是电业局设计还是民建院设计,大家都没见过TT系统中低压屏出线上的RCD(如有的话)如何整定和设计的吗? 公变变电所是供电局做的,资产也属于供电局,变电所的出线断路器100%不会设剩余电流保护。
yueyue 发表于 2010-7-17 11:04 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
说白了,电业局把干线上的接地故障保护省略了? 回复 6# 大鼻山
是的。最主要是供电局怕麻烦 ,末端接地故障把变电所出线回路跳了。 回复 5# 大鼻山
个人认为,整定值可以在1~10A,延时1~4S 回复大鼻山
是的。最主要是供电局怕麻烦 ,末端接地故障把变电所出线回路跳了。
yueyue 发表于 2010-7-17 11:50 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
跳了就对了。
我就怕电业局因为没设接地故障保护,所以线路末端发生接地故障时,变电所的出线开关它压根就不动作,从而酿成大祸! 回复大鼻山
个人认为,整定值可以在1~10A,延时1~4S
yueyue 发表于 2010-7-17 11:53 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
基本赞同,但感觉稍大了。
我认为,如果变电所设RCD,其动作电流和动作时间整定值只要大于住宅单元进线RCD一个档次即可。 大一档不行,主要是延时的时限要有配合
表前的产权都属供电,酿不酿大祸都是他们的 除了路灯,没具体接触过TT系统,下面是我瞎说的。
我觉得得有几个问题要考虑
1.是接地电阻确定是多少,这时候理论上的接地电流是多少,
按低压配电规范
第4.4.11条 TT系统配电线路接地故障保护的动作特性应符合下式要求:
RA·Ia≤50V (4.4.11)式中 RA-外露可导电部分的接地电阻和PE线电阻(Ω);
Ia-保证保护电器切断故障回路的动作电流(A)。
保正RCD动作的设定值Ia<50/Ra
假设变压器中性点是4欧姆,设备端接地电阻定在10欧姆,那保证RCD跳闸的动作电流要小于50/(14)=3.6A是不是这样理解啊?
2.二个漏电要配合,最小的级差是多少。
3.这个线路正常泄漏的电流大概是多少?RCD的值要大于2倍这个值。
还有就是当地供电局的一些要求了。。这个应该是最麻烦的 该变电所内的低压屏出线开关要RCD就是多余 大一档不行,主要是延时的时限要有配合
表前的产权都属供电,酿不酿大祸都是他们的
小菜 发表于 2010-7-17 14:36 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我前贴是说动作电流和时间都要大一档。时间一档就是0.2秒 该变电所内的低压屏出线开关要RCD就是多余
dqlenovo 发表于 2010-7-17 15:47 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
没有RCD,TT系统的接地故障保护就很难实现。