超大哥 发表于 2016-5-9 17:48:00

本帖最后由 超大哥 于 2016-5-10 10:05 编辑

我认为不需要再打折了,从《施耐德电气装置应用设计指南2011》这本书中的描述看,表格中的数据已经考虑到了电压降、电压偏差、断路器制造误差(施耐德给的公式没有体现断路器制造误差20%,但是他给的表格中的数据把计算出的结果除以了1.2,用F25页的公式代入图表F41可以发现,图表F42-F44我还没验算)。有个微小的差距是,施耐德表格中的数据是按照相电压230V算的,而我国相电压为220V,因此把施耐德表格中的数据乘以22/23即可。

超大哥 发表于 2016-5-9 17:55:16

尺短寸长 发表于 2016-4-21 16:06
C型曲线下2.5平线16A开关,保护长度60米;4平线20A开关,保护长度80米——

如此,打个 8 折,肯定没问 ...

为什么要打8折?是考虑断路器的制造误差,还是电网电压偏差?还是电压降?我看《施耐德电气装置应用设计指南》里把这些因素都考虑进去了。

lichengjian 发表于 2016-5-10 09:19:50

超大哥 发表于 2016-5-9 17:55
为什么要打8折?是考虑断路器的制造误差,还是电网电压偏差?还是电压降?我看《施耐德电气装置应用设计 ...

这算是一级配电的,如果上面两级离变配电室过远呢?是不是不太好~

超大哥 发表于 2016-5-10 09:54:43

本帖最后由 超大哥 于 2016-5-10 10:06 编辑

attach://18499.png
attach://18498.png
离变配电室过远不是问题,只要满足图中的假设条件即可。我觉得即使离变配电室过远,图中的假设条件也是能满足的。施耐德图表F41中的数据就是按上面的公式算出来的后再除以1.2,已经挺保守了。

超大哥 发表于 2016-5-10 09:57:12

如果离变配电室过远时,保护电器P处的电压小于0.8U,那么施耐德表中的数据就要再打折,如果不会出现保护电器P处的电压小于0.8U的情况,就不需要打折。

超大哥 发表于 2016-5-10 09:58:45

本帖最后由 超大哥 于 2016-5-10 10:04 编辑

lichengjian 发表于 2016-5-10 09:19
这算是一级配电的,如果上面两级离变配电室过远呢?是不是不太好~
论坛里回复贴图好像很麻烦,我把图贴上面了。个人认为施耐德的假设已经是偏保守了,把施耐德图表F41中的数据乘以22/23就足够了。

超大哥 发表于 2016-5-10 10:08:39

attach://18500.png
attach://18501.png
attach://18502.png
attach://18503.png
把施耐德的表格都贴上来

尺短寸长 发表于 2016-5-10 10:33:22

超大哥 发表于 2016-5-10 09:58
论坛里回复贴图好像很麻烦,我把图贴上面了。个人认为施耐德的假设已经是偏保守了,把施耐德图表F41中的 ...



1、以 C16 配 2.5mm2 铜导线为例,这个最大长度 62m 是怎样的数据代入后算出来的?
2、铜导体的电阻率,是取 20℃ 的 1.25 倍还是 1.5 倍,存在不同的认识,导致数据有出入。

尺短寸长 发表于 2016-5-10 10:48:54

超大哥 能不能将 C16 配 2.5mm2 铜导线得出最大长度 62m 的计算过程理出来?

边走边爱 发表于 2016-5-10 11:00:10

尺短寸长 发表于 2016-4-21 16:06
C型曲线下2.5平线16A开关,保护长度60米;4平线20A开关,保护长度80米——

如此,打个 8 折,肯定没问 ...

一般16A微断下的电流不会正好在16A,同样会打8折以下,故可以按上表执行

尺短寸长 发表于 2016-5-10 11:22:21

即便按 19# 楼的计算公式,似乎也算不出 23# 楼“C16 配 2.5mm2 铜导线得出最大长度 62m ”的计算结果。

为什么?

超大哥 发表于 2016-5-10 11:52:46

计算结果见图attach://18506.png

超大哥 发表于 2016-5-10 11:56:58

尺短寸长 发表于 2016-5-10 11:22
即便按 19# 楼的计算公式,似乎也算不出 23# 楼“C16 配 2.5mm2 铜导线得出最大长度 62m ”的计算结果。

...

对于16A的C型断路器,当短路电流大于等于160A时,会脱扣。将Ia=160A代入施耐德给的公式可得保护长度为62.5m,同理对于10A的C型断路器,将Ia=100A代入施耐德给的公式可得保护长度为100m。

超大哥 发表于 2016-5-10 12:26:49

下面再谈点个人理解。规范中C型断路器的短路脱扣电流在5~10In之间,这已经考虑了断路器的制造误差(换句话说,就是因为断路器有制造误差,所以短路脱扣电流会在5~10In之间,没法给出一个确定值)。所以用10In代入时,不需要再考虑断路器的制造误差了,因此施耐德图表F43中的数值没有在公式的基础上再除以1.2。而图表F41对应的是瞬动电流整定值,因此在公式的基础上再除以1.2。

超大哥 发表于 2016-5-10 12:37:08

至于电阻率,施耐德书上说它给出的数值就是正常工作温度下的电阻率。当然这个数值是否靠谱我也没考证过,如果这个电阻率偏小,那它表格上的数值是要打点折。我觉得施耐德应该还是比较靠谱的吧{:1_428:}