尺短寸长 发表于 2016-5-11 13:37:12

相保电阻 Rphp
实测阻抗

数据都在,还要我算 ?

入门者 发表于 2016-5-11 13:55:16


回61#楼尺短寸长贵宾:

按相保电阻计算得到的末端回路阻抗值远大于实测回路总阻抗值,正常吗?你如何解析这种现象呢?这符合电气原理?这符合自然规律?

治学以诚 发表于 2016-5-11 14:05:41

治学以诚 发表于 2016-5-11 14:08:47

治学以诚 发表于 2016-5-11 14:10:37

治学以诚 发表于 2016-5-11 14:13:20

治学以诚 发表于 2016-5-11 14:16:21

秋石 发表于 2016-5-11 14:20:04

治学以诚 发表于 2016-5-11 14:16
当然,IEC成员中也有不少混混,把旧版正确的条文,修改成新版错误的条文,此例也不少。

有文革的遗风。

尺短寸长 发表于 2016-5-11 14:26:28

治学以诚 发表于 2016-5-11 14:10
实质是对保护,对配电技术,对电气原理过于生疏。
IEC条文的内容,全部是计算数据,没有一个是实验数据。 ...

IEC条文的内容,全部是计算数据,没有一个是实验数据——

O(∩_∩)O~
老诚真敢说啊。

zz_1973 发表于 2016-5-11 14:59:28

治学以诚 发表于 2016-5-11 14:05
2.5铜导线:0.01752/2.5=0.00708
相保同截面
*2=14.2毫欧/米。


请教:0.01752是什么?0.01752/2.5是什么?

zz_1973 发表于 2016-5-11 15:44:44

本帖最后由 zz_1973 于 2016-5-11 19:20 编辑

伤人的话略去若干……还好及时删除了,自己在54楼也算错了。{:1_437:}

治学以诚 发表于 2016-5-11 16:19:50

治学以诚 发表于 2016-5-11 16:20:54

治学以诚 发表于 2016-5-11 16:24:39

治学以诚 发表于 2016-5-11 16:26:16

页: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10
查看完整版本: 关于断路器能保护导线长度的问题,前辈们有没有什么简单的算法和理解