入门者
发表于 2016-5-17 10:19:43
本帖最后由 入门者 于 2016-5-17 11:12 编辑
回122#楼秋石贵宾: 你一直在关注本帖的讨论。
请你辛苦回答一下以下问题: 有一位审图老师对C16微断,2.5线长度为62m设计,审图意见:“肯定都违规了。”你说对吗?
不会难开金口吧!
入门者
发表于 2016-5-17 11:05:36
回120#楼秋石贵宾: 我不想系数1.5的讨论又无及而终。
1.5牵及到以下两个问题:
1. 节能大事,由于反技术观点,误导了很多电气设计,为了求得免于审图的质难,在长度超过50m时,违心地用4线代替2.5线,造成反节能原则的浪费。
2. 如《建筑电气》2012第12期“高层住宅火灾应急照明设计优化探讨”楼梯间22层高,用2.5线,C16微断,会被判违规,正确的被谬误践踏。
秋石
发表于 2016-5-17 12:24:22
入门者 发表于 2016-5-17 10:19
回122#楼秋石贵宾: 你一直在关注本帖的讨论。
请你辛苦回答一下以下问题: 有一位审图老师对C16 ...
谢谢您瞧得起,有些事我虽然略知一二但我专研能力不如您几位,原本觉得自己清楚现在看帖子有些晕,我就不敢说话了,老诚已经定义我啥也不懂,那我就不懂吧。不好意思啊!
入门者
发表于 2016-5-17 19:32:43
本帖最后由 入门者 于 2016-5-17 19:55 编辑
回122#楼rainmen_73的点评:
虽然只有一例,也是一个实验结果。《建筑电气》2014第4期30页 表2 接地故障回路阻抗现场测试记录表,是现场实测结果。
现场测试记录表,回路1,其长度110m,实测回路总阻抗(含变压器内阻抗、干线阻抗等)为1.68Ω。
实测时间为2013年9月24日-27日,是夏末秋初季节,可估算室温低于最高35度为30度。按室温35度,电路电流13A(持续载流量22A)考虑,根据热量Q、比热C、质量M、温度关系ΔT公式 Q=C*M*ΔT,正常工作时导线温度,从室温35度约升至50度计算。
根据导体实际电阻公式 R=R20x〔1+0.004*〈t-20〉〕,这个公式不会是错的吧!
30度时110m的线路导体电阻 R30=110x2x6.88x〔1+0.004*〈30-20〉〕=1574mΩ=1.574Ω(系数1.04)
由于2.5线的感抗相对线电阻太小,根据阻抗三角形,线电阻近似等于阻抗。可得变压器内阻抗、干线阻抗等阻抗为1.68-1.574=0.106Ω,末端线电压比例为 1.574/1.68=0.937(U0),与0.8U0值大相径庭。这比值,随着导线温度提高,基本不变。
50度时110m的线路导体电阻 R30=110x2x6.88x〔1+0.004*〈50-20〉〕=1574mΩ=1.574Ω(系数1.12)
145度时110m的线路导体电阻 R145=110x2x6.88x〔1+0.004*〈145-20〉〕=2270mΩ=2.27Ω(系数1.5)
楞次焦尔定律Q=I*I*R*t(J),实验结果不会违反这个定律吧!微断触动时间为瞬动,取10ms,短路电流160A,短路初始时的导线温度50度,110m2.5线路电阻为1.574Ω,产生的热量Q=160x160x1.574x0.01=402(J)。如果短路持续时间为2.6s,导线温度140度,110m2.5线路电阻约为2.27Ω,产生的热量Q=160x160x2.27x2.6=151091(J)。如果短路持续时间为2.6s,前者热量是后者的0.0027。如果后者是从50度升至140度,增值90度,如果近似按热量增幅正比于热量的话,微断10ms触动时间,温升约为90x0.0027=0.24度,即导体工作温度50度,发生短路,导体温度在触动时刻温度升为50.24度。
50.24度时的110m线路电阻 R50.24=110x2x6.88x〔1+0.004*〈50.24-20〉〕=1.697Ω,比短路前增加0.123Ω
上述导体145度的短路持续时间为2.6s取值,推导见后所述。
由上述近一步推算,可算出产生160A短路电流的理论长度。若按实际出发,回路实测电压为224V,C16微断瞬断电流为160A,实际需要线路总阻抗值 Z=224/160=1.4Ω,这是短路时阻抗值,其导线温度为50度,折算到室温30度时的电阻值为,50度时系数/30度时系数 为1.12/1.04=1.077,得30度时的线路总阻抗为1.4/1.077=1.3Ω。与实测差值1.68-1.3=0.38Ω,反求线路长度由110m线路电阻为1.574Ω,0.38Ω的线路长度得110/1.574x0.38=26.6m。所以该回路长度改为110-26.6=83.4m时,在工作温度50度,电源电压224时理论计算电流160A,使C16微断脱扣。
入门者
发表于 2016-5-17 19:40:59
回95#楼尺短寸长贵宾:按三版推算:*1.5表示,短路时,导体温度145度,是20度时电阻的1.5倍。
在诚版“I2t试读”一文启发下,从另一种思路,来揭示1.5系数是反电气原理的伪劣性。
也顺便回答,短路时要达到140度,持续时间取2.6s的来源。
热稳定性检验公式可化为 S·S·k·k≥ I·I·t,其保护原理的本质,是短路电流引起的温度升高,不允许超过系数k计算公式里的导体最终温度。BV2.5的最终温度为160(140)度。
这意味着热稳定性检验公式左右值相等时,导体温度会等于允许的最终温度,当式子右侧值大于左侧值时,导体温度会超过允许最终温度;当式子右侧值小于左侧值时,导体温度会小于最终温度。
BV2.5的热应力(设最终温度为140度)S·S·k·k=2.5x2.5x103x103=66306.25
160A短路电流要达到上述最终温度数值,需要持续通电时间为 t=66306.25/160/160=2.6s
由此可知,160A的短路电流,要持续保持2.6s,才会使导体温度达到最终温度140度,这时才能用上1.5系数。C16微断切断电路的分断时间除非损坏拒动,永不会出现2.6s,这是基本常识。
从上可知,1.5是反稳定性检验公式的,本人认为稳定性检验公式是正确的,1.5系数用于微断保护线路,是大错特错了。
zz_1973
发表于 2016-5-18 10:00:02
入门者 发表于 2016-5-17 19:40
回95#楼尺短寸长贵宾:按三版推算:*1.5表示,短路时,导体温度145度,是20度时电阻的1.5倍。
在 ...
也不能排除这种可能:短路开始时电流并不足以脱扣,但是电流持续接近脱扣电流,比如短路电流在5秒钟的时间内从100A增加到160A,引起导线温度增加。
短路时的接触电阻并不是不会变化的。
入门者
发表于 2016-5-18 11:25:43
再回122#楼rainmen_73的点评:
施耐德的最大长度表,来源依据值得思考。第一,计算电压选取:0.8UO,可看出这是极端数据,是最小值,绝大数情况,都大于该值,按此计算得出的长度是最小长度,从而施耐德的长度表查得的,也是最小长度。
《建筑电气》2014第4期30页 表2 接地故障回路阻抗现场测试记录表。回路1,其长度110m,实测回路总阻抗(含变压器内阻抗、干线阻抗等)为1.68Ω。实测时间为2013年9月24日-27日,是夏末秋初季节,可估算室温低于最高35度,约为30度。
根据导体实际电阻公式 R=R20x〔1+0.004*〈t-20〉〕.
30度时110m的线路导体电阻 R30=110x2x6.88x〔1+0.004*〈30-20〉〕=1574mΩ=1.574Ω(系数1.04)
由于2.5线的感抗相对线电阻太小,根据阻抗三角形,线电阻近似等于阻抗。可得变压器内阻抗、干线阻抗等阻抗为1.68-1.574=0.106Ω,末端线电压比例为 1.574/1.68=0.937(U0),与0.8U0值大相径庭。这比例的值,随着导线温度提高,基本不变。
《建筑电气》2015第6期10页 作者对约定系数0.8的理解,按实际出发,作出了新的理念。“在没有精确资料下,一般可取0.8。”“变压器在建筑物内......。不需要考虑0.8系数”--取1.0。
所以,约定系数可在0.8~1.0范围内取值,不是死板的0.8的固定值。单从电压约定系数这一项,施耐德的“最大长度表”应改为“最短的最大长度表”。
治学以诚
发表于 2016-5-18 11:48:27
入门者
发表于 2016-5-18 12:30:24
回126#楼zz_1973:也不能排除这种可能:.......
我再加一种可能:C16微断保护的短路电流也像你提的同样原因,电流升至155A后,不再升高,怎么办?
第一,《低规》条文不适用这种不是金属性短路情况。为什么呢?无法进行热稳定校验,热稳定校验公式计算公式,BV线短路发生时的初始温度为70度,导线最终温度为160度(140度),如果按你所说160度才发生短路,初始温度等于最终温度了,系数k=0,也即S·S·k·k=0,这样I·I·t也必须为零,而t不等于零,I又达100多A。这种矛盾,到现在还没有解决办法。
第二,按你的可能,在微断脱扣特性曲线图上,画上短路电流变化曲线,与微断的反时限线段有否有交点,我的估计,交点处会小于5s。
入门者
发表于 2016-5-18 18:50:20
本帖最后由 入门者 于 2016-5-18 20:21 编辑
回128#楼诚版: 讨论错误,这个问题没什么可讨论的,......
对UO,施耐德自己怎么说的。施耐德篇的《电气装置应用(设计)指南 2011版 目录 G 5 短路电流的典型例子 G32页
计算Lmax的实用方法
图表G46 (略---图中有UO) (下面)摘录如下:
使用“惯用方法”,假定保护P处的电压在短路故障时等于额定电压的80%,则0.8U0=IscZd
这就是系数0.8的来源,好似施耐德对此没有另外解释。所以对这种“假定”数字,不像线电压=√ 3相电压,√ 3是有电气原理依据。0.8要根据实际情况,作定量探讨是必要的。
治学以诚
发表于 2016-5-18 21:58:36
入门者
发表于 2016-5-19 09:29:24
回133#楼诚版: 编写人员水平太有限,乱扯。
《电气装置应用(设计)指南》 2011版接下来的 G33 G34页的Lmax的表查值,是以 [使用“惯用方法”,假定]的公式,得出图表G47 ~ 图表G50。
这种图表可信度多大?客观事实 都 会是,表中所示的数据吗?
治学以诚
发表于 2016-5-19 10:22:58
治学以诚
发表于 2016-5-19 10:26:03
治学以诚
发表于 2016-5-19 10:37:54
页:
1
2
3
4
5
6
7
8
[9]
10