尺短寸长
发表于 2015-4-10 11:21:26
治学以诚 发表于 2015-4-10 11:09
我稍有些技术洁癖。
我真的讨厌,不学无术的人。不学无术到也罢了,还到处走动,充学术大师,充专家。我真讨厌这种人。
到处乱讲,自己还自认为自己讲的都是真理。
其实,几乎一句都讲不对。
这样的知名专家,不在少数。
而国家没有严格的学术管理制度,让很多人滥竽充数,以 专家 名义编规范,讲演,误的不是设计人员,是国家财产与民众的生命安全。
其实,几乎一句都讲不对——100% 反对这句!
这样的知名专家(不学无术到也罢了,还到处走动,充学术大师,充专家),不在少数——100% 赞同这句!
所谓:
智者千虑,必有一失;
愚者千虑,必有一得。
治学以诚
发表于 2015-4-10 11:23:12
治学以诚
发表于 2015-4-10 11:26:00
同样的故障,一点也不比依案例27好,反而增加了烧坏电器的风险。
尺短寸长
发表于 2015-4-10 11:30:33
治学以诚 发表于 2015-4-10 11:26
同样的故障,一点也不比依案例27好,反而增加了烧坏电器的风险。
老诚版主正在气头上,没看104#、109#?
治学以诚
发表于 2015-4-10 11:34:59
119楼,PE线与N线连接板折断不易发现。
120楼,PE线与N线连接板折断易发现。通过电器不正常运行,或烧坏电器来发现。
这是王老的原话大意。
1、烧坏电器,有谁认为是PE线与N线连接板折断了?都是去买个新的电器来,再烧坏,才会认为线路出问题了。或者,明显的电器不能正常工作。
用这种道理来牵强,PEN应先进PE排,你觉得合适吗?
出现这种情况,能以接线方法来解决吗?只有加强检修,年久失修。不能早发现。你知道,导线与端子排不严重烧损,都不会断的。
2、119楼,PE线与N线连接板折断不易发现。PEN应先进PE排也得加强检修。加强检修就是了。
尺短寸长
发表于 2015-4-10 11:42:06
治学以诚 发表于 2015-4-10 11:34
119楼,PE线与N线连接板折断不易发现。
120楼,PE线与N线连接板折断易发现。通过电器不正常运行,或烧坏 ...
PE线与N线连接板折断——
{:titter:}
欲加之罪何患无辞?
谁说过“折断”?
治学以诚
发表于 2015-4-10 11:45:19
尺短寸长 发表于 2015-4-10 10:44
道理很简单?
恐非如此简单吧?
规范规定PEN采用先接进PE排的做法,就是基于保证人身安全的需要:万一连接板接触不良,中性线不导通,单相设备不能正常工作(当然也存在“断零”危害),故障便能及时发现、及时修复。
治学以诚
发表于 2015-4-10 11:46:43
这个观点就是从王老那里贩来的,他这样讲也得有十年历史了。
尺短寸长
发表于 2015-4-10 11:57:26
治学以诚 发表于 2015-4-10 11:45
规范规定PEN采用先接进PE排的做法,就是基于保证人身安全的需要:万一连接板接触不良,中性线不导通,单 ...
治学以诚 发表于 2015-4-10 09:01
二比一好,四比三好。
老诚自己画的图,能避免“断零”危害?
尺短寸长
发表于 2015-4-10 12:00:00
治学以诚 发表于 2015-4-10 11:46
这个观点就是从王老那里贩来的,他这样讲也得有十年历史了。
1、可远不止十年哦。
2、老诚的观点,不是“贩来的”而是“先天就有的”?{:lol:}
尺短寸长
发表于 2015-4-10 13:11:22
治学以诚 发表于 2015-4-10 11:15
pen线先进N排情况下,PE线与N的连接板坏了,还是一个完整的TT系统。
晴空霹雳,惊天春雷——突然发现,老诚在此居然认可“啥也不是”的TT系统了。{:lol:}
奇迹。
治学以诚
发表于 2015-4-10 13:42:00
尺短寸长 发表于 2015-4-10 10:44
道理很简单?
恐非如此简单吧?
PE排与N排通过连接板连通——
规范规定PEN采用先接进PE排的做法,就是基于保证人身安全的需要:万一连接板接触不良,中性线不导通,单相设备不能正常工作(当然也存在“断零”危害),故障便能及时发现、及时修复。
PEN采用先接进N排的做法,危害甚大,无法确保人身安全的需要:万一连接板接触不良,整个装置内将失去PE线的接地故障保护,但用电设备却能正常工作,其故障隐患无法及时发现,很多接地故障保护就存在严重问题。
讲的是什么道理:
PEN采用先接进N排的做法,危害甚大(会发生,因为电流热效应,会使导线发热氧化,开断)。
无法确保人身安全的需要:万一连接板接触不良(最坏的情况是开断,此时,转为TT系统),整个装置内将失去PE线的接地故障保护,
但用电设备却能正常工作(中性线开断,或接触不良,是无法正确工作的),其故障隐患无法及时发现,(能不能及时发现与怎么接无法,都一样。烧坏电器,或电器不能正常工作)
人身安全为上,规范规定PEN采用先接进PE排的做法,无疑是正确的(那里会有这个结论。我丝毫看不出来,连接板接触不良依然发生,最坏的情况是开断依然存在,此时,依然转为TT系统,整个装置与先进N排的结果毫无二致),
尽管它可能会带来局部范围内的设备受损为代价,但是为保人身安全,完全值得(那里能有这个结论)
小镇农民
发表于 2015-4-10 13:44:39
yangyang7201 发表于 2015-4-8 11:46
接68#
依据上述标准,即便在有等电位联结的TN系统情况下,猜测上海市不少设计人员为遵守标准迫于无奈也 ...
呵呵,照明线路中,谐波的含量很大,主开关采用4P4D的规定不仅在上海规范里有,IEC的有关规范里也有的。
治学以诚
发表于 2015-4-10 13:46:06
119楼,120楼已经告诉你了,只要发生中性线开断,或接触不良,两种接线的后果是一模一样的,毫无二致。
你的解释与王老还有不同。
王老是认为。先进N排时,N排与PE排之间的连接板如果,开断,或接触不良,不容易发现。
这个说法是很牵强的,不载流的两个接点,凭什么怀疑,会开断或接触不良,如果这个地方会发生,那么,PE连接的所有节点,是不是同样都要怀疑,会开断或接触不良?
那还有办法设计吗?
尺短寸长
发表于 2015-4-10 14:07:54
不载流的两个接点,凭什么怀疑,会开断或接触不良——
N排会不载流?
绝无忽冷忽热年长日久导致松动的可能性?
人身安全为上,规范规定PEN采用先接进PE排的做法,无疑是正确的(那里会有这个结论。我丝毫看不出来,连接板接触不良依然发生,最坏的情况是开断依然存在,此时,依然转为TT系统,整个装置与先进N排的结果毫无二致)——
好吧,看不出来,我没办法。
尽管它可能会带来局部范围内的设备受损为代价,但是为保人身安全,完全值得(那里能有这个结论)——
总而言之言而总之,老诚不认可,你就是错的。
页:
1
2
3
4
5
6
7
8
[9]
10
11
12