治学以诚
发表于 2014-4-13 08:36:51
治学以诚
发表于 2014-4-13 08:53:58
治学以诚
发表于 2014-4-13 09:04:20
治学以诚
发表于 2014-4-13 09:22:54
治学以诚
发表于 2014-4-13 09:27:31
治学以诚
发表于 2014-4-13 09:29:50
治学以诚
发表于 2014-4-13 09:32:08
岁月无情
发表于 2014-4-13 09:55:28
我感觉这条还没有写完 ,对于住宅这样的工程怎么办?
治学以诚
发表于 2014-4-13 14:56:13
治学以诚
发表于 2014-4-13 14:57:29
北方郎
发表于 2014-4-13 19:13:47
回复 159# 治学以诚
互感器具体测的什么电流由安装位置绝对,PE下为通过大地流回变压器的对地电流;N下PE上为剩余电流及接地故障电流;N上则为零序电流,含接地故障电流和不对称电流及3n次谐波电流。
北方郎
发表于 2014-4-13 19:15:11
回复 160# 治学以诚
老诚不能眼不见为净哈,多多发帖,观点越尖锐越好,争论越激烈越好。
北方郎
发表于 2014-4-13 19:23:31
回复 157# 治学以诚
此条前后貌似有点矛盾。
难道穿越防火分区的系统总线控制点数一定不超过32点?另外故障部件一定表现为短路么?必须株连其余31点吗?故障率有多高,最多32个点设置短路隔离器,短路隔离器数量大大增加,系统稳定性一定会提高吗?
北方郎
发表于 2014-4-13 19:30:37
隔离器设置是基于元件损坏前提,而不是基于线路损坏前提而设置。
如果基于线路损坏前提而设置,那么24伏直 ...
治学以诚 发表于 2014-4-13 09:29 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
在总线制火灾自动报警系统中,往往会出现某一局部总线出现故障,造成整个报警回路全线瘫痪的情况。将短路隔离器串入总线的各段或串入主线与支线的交界处,一旦出现总线回路某处短路,隔离器就会将发生故障的总线部分与整个回路隔离开来,以保证回路的其他部分能够正常工作。隔离器正常工作时闪光,动作时常亮。当故障部分的总线修复后,短路隔离器可自行恢复工作并将被隔离出去的部分重新纳入系统。该设备在系统中不占地址。
显然是针对线路的而不是元件。
北方郎
发表于 2014-4-13 19:33:50
回复 156# 治学以诚
按照火规3.1.6说法,每个控制点集成短路隔离器是否可行?设计人员只在串入总线的各段或串入主线与支线的交界处设置短路隔离器。