专家说,要仔细学习规范,吃透说明,领会精神自然就能画图,SO EASY!{:4_118:}
治学以诚
发表于 2014-4-20 17:19:34
rainmen_73
发表于 2014-4-21 11:48:46
诚版最近在所有涉及新火规的帖子都坚持发言表明观点态度,令人佩服
890214
发表于 2014-4-22 11:03:36
按照新火规范是否任何住宅都要做火灾报警?
小菜
发表于 2014-4-23 08:07:30
是。应叫联网总线,联网总线是普适的称谓。规范中,不应当再写报警总线。应写联网总线。
是现场控制技术 ...
治学以诚 发表于 2014-4-14 13:39 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
报警总线是接火灾探测器,联网总线是区域机之间联网的,报警总线是485,联网总线是CAN,你的,明白?
看了一下实施指南,所谓启停按钮接到消控中心,原来是防止控制柜设在手动档时无法自动启泵,所以强调要把手动按钮引出来,之前的担心跟规范的意图不一致,但这样消控中心在自控状态的启泵措施似乎只有总线联动了
大鼻山
发表于 2014-4-23 08:07:51
我最近闲了点,特此回复一下此前有关帖子。
(1)一些大家关于消火栓按钮的意见,果然正确吗?
我意见还是:设有火灾自动报警系统的工程,其消火栓按钮线直接拉至消火栓泵控制箱,虽也可以,但属于多余之举。新《火规》让消火栓按钮信号只通过联动总线引至消防控制室、再至消火栓泵控制箱,这是省时省力和明智的做法。
小菜
发表于 2014-4-23 08:11:30
消火栓按钮的事,只有老诚特别推崇,按他的说法,没有这个按钮的喷淋泵等,经常会出问题才对
大鼻山
发表于 2014-4-23 08:25:16
火灾发生后,现场人员把水带接上消火栓栓口,打开阀门,则消火栓投入使用:初期几分钟,可依靠高位水箱供水;之后,随着水压力下降或流量减小,水系统中压力开关或流量开关动作,直接启动消火栓泵,并持续供水。
在上述过程中,也可在消火栓投入使用的同时,即同步按下消火栓按钮——它通过二总线引至消防联动控制器:一方面用以传输消火栓按钮动作信号;与此同时,联动控制器还将接收到的消火栓泵启泵信号,再反馈至消火栓处(点亮起泵指示灯)。
大鼻山
发表于 2014-4-23 08:31:18
本帖最后由 大鼻山 于 2014-4-23 08:46 编辑
另需提醒的是:对于石化等行业的稳高压系统,其消火栓按钮启动信号,不作为联动启动消火栓泵的触发信号,而只用来确认哪个消火栓正被启用(即确认消火栓位置信息)。
大鼻山
发表于 2014-4-23 08:37:03
(2)消火栓按钮能使用220V电压吗?
答:不能使用。我在前面回帖时,正赶上一位朋友私下咨询220V控制电压的问题,我就随口就说了220V电压降如何如何。但这是不正确的,特此向各位可能受到误导的年轻兄弟们致歉。{:4_128:}
大鼻山
发表于 2014-4-23 08:41:54
老诚意见其实没有原则性错误,但他明显过高地强调了消火栓按钮直接起泵的作用。