治学以诚
发表于 2014-6-2 10:18:23
治学以诚
发表于 2014-6-2 10:30:29
warmhaw
发表于 2014-6-2 12:46:05
“因为没有人为触发环节,不得已不如此,引入的压力开关起泵,也只是一个备用地位上的。已经讨论过了。担负主要起泵责任的是报警联动。
即感烟或感温动作了,就联动起泵,为防止万一起泵失败。引入压力开关起泵。引入消防控制室多线手动起泵。”
天啊,真是无知者无畏,你可真是什么话都敢说。你完全搞反了,湿式和干式自喷系统是独立的消防系统,完全可以不依赖火灾自动报警系统而独立工作,靠的就是压力开关直接连锁启泵,压力开关才是主要的起泵手段,消防联动反而是一个后备、冗余措施。
warmhaw
发表于 2014-6-2 12:51:45
象103D起泵电路就是错误的,控制电路错误的事情(论坛有过讨论了),不该常有。所以,103D错误也让我非常生 ...
治学以诚 发表于 2014-6-2 09:38 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我对国标图集里的错误很感兴趣,可否详细说说,具体是哪页哪个地方错了?谢谢!
治学以诚
发表于 2014-6-2 16:08:46
治学以诚
发表于 2014-6-2 16:10:28
治学以诚
发表于 2014-6-2 16:12:44
治学以诚
发表于 2014-6-2 16:19:35
治学以诚
发表于 2014-6-2 16:57:38
warmhaw
发表于 2014-6-3 15:39:09
10D303-2第39页双速风机控制,在低速情况下,切换高速,会导致主电路短路。
治学以诚 发表于 2014-6-2 16:12 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你的意思是说单靠一个KA1不能保证QAC2闭合的时候QAC1可靠断开?应该加个延时环节?
治学以诚
发表于 2014-6-3 15:59:38
治学以诚
发表于 2014-6-3 16:05:03
治学以诚
发表于 2014-6-3 16:08:08
东海龙王
发表于 2014-6-7 19:54:18
赞成鼻子的总结。
warmhaw
发表于 2014-6-7 21:13:21
回复 313# 治学以诚
对于你说的低速切消防会存在短路的情况,我个人同意你的观点,并且已经通过很可靠的渠道反映给主编单位了,主编单位表示这本图集正在局部修订当中,主要是因为50116的某些规定,这个问题在这次修订时会一并解决。如果还有其他的问题,可否请具体说明,这样他们在修订的时候可以一并修改问题,谢谢!