小菜 发表于 2014-4-23 09:16:41

4.2.1讲的是不管联动控制器处于什么状态,而不是控制柜上的选择开关处于什么状态

治学以诚 发表于 2014-4-23 09:24:31

治学以诚 发表于 2014-4-23 09:32:34

治学以诚 发表于 2014-4-23 09:46:54

治学以诚 发表于 2014-4-23 09:49:39

小菜 发表于 2014-4-23 10:07:33

"不管进水池是否有水,有信号指令消防泵都要启动。"
哪里规定的?没水了启动有什么用?把泵烧掉么?

治学以诚 发表于 2014-4-23 10:31:44

治学以诚 发表于 2014-4-23 10:47:17

治学以诚 发表于 2014-4-23 10:50:20

大鼻山 发表于 2014-4-25 21:17:07

今天我聆听了火规编制组丁组长的授课。更加了印证和坚定了“消火栓按钮拉至消防控制室再启泵”乃英明之举。

大鼻山 发表于 2014-4-25 21:23:15

但是也有些遗憾,丁组长是解决了不少疑惑,但也似乎制造了一些新的疑惑——尤其是在他登机离深后,我已发现若干……{:4_125:}

大鼻山 发表于 2014-4-25 22:25:02

临时高压的消火栓系统,人家水专业规范上又没有“压力开关”、“流量开关”、“报警阀压力开关”这些东西的 ...
尺短寸长 发表于 2014-4-6 16:31 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
丁组长意见:现在就可以通知水专业要设了,否则也算是违反规范。{:4_112:}反正他们的规范,从今年10月1日起,也是要这么设的

大鼻山 发表于 2014-4-25 22:34:32

GB50116-2013   (消火栓泵)联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流景开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。
ced999 发表于 2014-4-11 09:34 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这里2个“联动”用词有误,都应改为“联锁”(还可与火规《实施指南》术语对应)——这是我今天回家后才发现的规范纰漏。

小菜 发表于 2014-4-25 22:38:05

你发现的问题发出来,下一站的同行再问

大鼻山 发表于 2014-4-25 22:38:43

压力开关,就一常开点,直接进泵控制柜了。那里还有什么联动控制器?
能影响压力开关是否作用的,只有转 ...
治学以诚 发表于 2014-4-23 09:49 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
压力开关只有一个常开点的,就需要增补一个常开点。这是以往常规做法。作为老诚,竟然不知道?{:4_128:}