账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 890214

[问题探讨] 转载对新火规《火灾自动报警系统设计规范》GB50116—2013意见

 火... [复制链接]
     
发表于 2014-4-23 09:16:41 | 显示全部楼层
4.2.1讲的是不管联动控制器处于什么状态,而不是控制柜上的选择开关处于什么状态
发表于 2014-4-23 09:24:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-23 09:32:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-23 09:46:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-23 09:49:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-4-23 10:07:33 | 显示全部楼层
"不管进水池是否有水,有信号指令消防泵都要启动。"
哪里规定的?没水了启动有什么用?把泵烧掉么?
发表于 2014-4-23 10:31:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-23 10:47:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-23 10:50:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-4-25 21:17:07 | 显示全部楼层
今天我聆听了火规编制组丁组长的授课。更加了印证和坚定了“消火栓按钮拉至消防控制室再启泵”乃英明之举。
     
发表于 2014-4-25 21:23:15 | 显示全部楼层
但是也有些遗憾,丁组长是解决了不少疑惑,但也似乎制造了一些新的疑惑——尤其是在他登机离深后,我已发现若干……
     
发表于 2014-4-25 22:25:02 | 显示全部楼层
临时高压的消火栓系统,人家水专业规范上又没有“压力开关”、“流量开关”、“报警阀压力开关”这些东西的 ...
尺短寸长 发表于 2014-4-6 16:31

丁组长意见:现在就可以通知水专业要设了,否则也算是违反规范。反正他们的规范,从今年10月1日起,也是要这么设的
     
发表于 2014-4-25 22:34:32 | 显示全部楼层
GB50116-2013   (消火栓泵)联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流景开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。
ced999 发表于 2014-4-11 09:34

这里2个“联动”用词有误,都应改为“联锁”(还可与火规《实施指南》术语对应)——这是我今天回家后才发现的规范纰漏。
     
发表于 2014-4-25 22:38:05 | 显示全部楼层
你发现的问题发出来,下一站的同行再问
     
发表于 2014-4-25 22:38:43 | 显示全部楼层

压力开关只有一个常开点的,就需要增补一个常开点。这是以往常规做法。作为老诚,竟然不知道?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-1 09:32 , Processed in 0.077969 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表