尺短寸长 发表于 2014-4-6 16:31:02

临时高压的消火栓系统,人家水专业规范上又没有“压力开关”、“流量开关”、“报警阀压力开关”这些东西的。

小菜 发表于 2014-4-6 16:33:44

问题是 4.3.2 条“手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接……”搞出大 ...
尺短寸长 发表于 2014-4-6 16:19 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

这句话是不对,我理解这么写的初衷是想可靠一点,但写的人明显对二次图不熟。
诚总,在消控室放个消火拴按钮,你看如何?{:lol:}

治学以诚 发表于 2014-4-6 16:37:31

尺短寸长 发表于 2014-4-6 16:40:57

消控室又没有消火拴,放消火拴按钮从逻辑上是讲不通的。

非常非常奇怪,这么明显的错误,且又不是出现在条文说明中而是堂而皇之写进了正文的规定条款,一不知编撰者当时是怎么想的,二不知审查人员是如何审的。

治学以诚 发表于 2014-4-6 16:43:14

秋石 发表于 2014-4-6 16:44:17

回复 75# 治学以诚
老诚,还是就事论事吧,别对别人攻击,逞口舌之快并不能解决问题。

治学以诚 发表于 2014-4-6 16:46:42

治学以诚 发表于 2014-4-6 16:49:11

小菜 发表于 2014-4-6 16:55:22

消火拴为什么喷不出水来?现在都有稳压设备了。好像应该叫稳压增压消防给水系统,不是临时高压

尺短寸长 发表于 2014-4-6 16:57:06

消控室又没有消火拴,放消火拴按钮从逻辑上是讲不通的。
是多余,但是,若仅考虑可靠起泵,只保留消火拴按钮起泵功能,是讲得通的。
治学以诚 发表于 2014-4-6 16:49 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

讲不通的。
消火拴按钮处若不能启泵,在消控室串一个启泵按钮却能启泵,什么逻辑?

在消防控制室设手动直接控制(绕过消火栓泵控制箱的选择开关),才“是讲得通的”。

尺短寸长 发表于 2014-4-6 16:58:47

消火拴为什么喷不出水来?现在都有稳压设备了。好像应该叫稳压增压消防给水系统,不是临时高压
小菜 发表于 2014-4-6 16:55 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

消火栓有各种系统:常高压系统、稳高压系统、临时高压系统。
各各不同。

治学以诚 发表于 2014-4-6 17:00:09

治学以诚 发表于 2014-4-6 17:08:23

尺短寸长 发表于 2014-4-6 17:12:38

稳高压系统“可不设置”消火栓直接启泵按钮,绝非现2013版的(针对各种消火栓系统)“不应设置”消火栓直接启泵按钮。

尺短寸长 发表于 2014-4-6 17:23:30

1、你办公室火灾了,办公室里有你最重要的文件,你出于本能必须保护,你是不是立即去拿消防栓。并且希望立即 ...
治学以诚 发表于 2014-4-6 16:46 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

这个要说说老诚了,消火栓可不是给普通百姓随便拿来用的,不经过培训和锻炼,不是一个合格的消防队员,消防救火喷水时想拿稳水枪,谈何容易。
不信,有机会老诚你去试试看。