渠晓义 发表于 2014-4-1 10:38:58

新来的来看看~

治学以诚 发表于 2014-4-1 11:48:08

治学以诚 发表于 2014-4-1 11:54:53

治学以诚 发表于 2014-4-1 11:56:54

woshichuizi 发表于 2014-4-1 13:34:38

刚才问了我单位给排水设计师,说消火栓系统的出水干管上低压压力开关、报警阀压力开关,高位消防水箱出水管流量开关,这些他没设计过,也不懂咱们新火规为什么对消火栓系统提出了这么多开关。我还让他给我提资料提这些,他说消火栓系统就没这些开关。郁闷了,我想按照新火灾报警规范的设计,但是水专业都不设计这个几开关,这可怎么办?

xingwangmei 发表于 2014-4-1 13:51:19

让人无从适应的新规啊,坐等宣贯。

hbsjzsjy 发表于 2014-4-1 14:23:12

刚才问了我单位给排水设计师,说消火栓系统的出水干管上低压压力开关、报警阀压力开关,高位消防水箱出水管 ...
woshichuizi 发表于 2014-4-1 13:34 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

从10月起要执行的水消防规范控制要求同火规,只是火规5月就要执行了,衔接是有问题的。

yueyue 发表于 2014-4-1 15:30:53

直接给高规对着干上了。
高规是强条。
7.4.6.7 临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的 ...
治学以诚 发表于 2014-4-1 11:48 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    注意高规此条的条文说明:所谓的“直接启动消防水泵就是迅速远距离起泵”,这节规范编制人是水专业的,并无直接硬线连接的概念,我们电专业的不要专牛角尖无限延伸直接的含义。

治学以诚 发表于 2014-4-1 15:40:59

sh_13131 发表于 2014-4-1 16:10:22

其实用压力开关控制比较好,和喷淋系统的那个控制一样。

治学以诚 发表于 2014-4-2 09:05:23

治学以诚 发表于 2014-4-2 09:05:46

sh_13131 发表于 2014-4-3 11:23:36

备用电源180分钟,民规才10分钟。天壤之别。

ffpdilt 发表于 2014-4-3 11:35:59

看了一下SONGZI兄上传的手工打制的几个强条:
3 基本规定
3.1.6系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线 ...
治学以诚 发表于 2014-3-31 09:03 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    个人感觉“每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点”做为强制性条文确实有点不妥,既然不能说明以前的工程不安全,那凭什么规定这个强制性条文?

890214 发表于 2014-4-3 13:44:45

个人感觉“每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点”做为强制性条文确实有点不妥,既然不能说明以前的工程不安全,那凭什么规定这个强制性条文?
32点是如何来的?为什么?
页: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11