yangyang7201
发表于 2014-4-6 11:17:35
原来的按钮直接启泵,本来就是遭天谴的规定。取消很应该啊
大鼻山 发表于 2014-4-5 22:30
顺便问一句,鼻总认为“按钮直接启泵提高了启泵的可靠性”应该“遭天谴”的理由是什么?
千万不要用GB50116-2013第4.3.1的条文说明中“消火栓按钮经联动控制器启动消防泵的优点是减小布线量和线缆使用量,提高整个消火栓系统的可靠性。”当做理由,这个理由指鹿为马,颠倒黑白,太过搞笑!
尺短寸长
发表于 2014-4-6 11:21:39
GB50116-2013第4.3.1的条文说明:消火栓按钮经联动控制器启动消防泵的优点是减小布线量和线缆使用量,提高整个消火栓系统的可靠性。
可以入选“[电气资讯] 天朝建筑电气实录”实录3。{:4_118:}
yangyang7201
发表于 2014-4-6 11:24:03
GB50116-2013第4.3.1的条文说明:消火栓按钮经联动控制器启动消防泵的优点是减小布线量和线缆使用量,提高整个消火栓系统的可靠性。
可以入选“[电气资讯] 天朝建筑电气实录”实录3。
尺短寸长 发表于 2014-4-6 11:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
如此缺乏常识的“专业”解释,足可当选!{:handshake:}
辛苦尺总录入!
尺短寸长
发表于 2014-4-6 12:26:01
http://www.jzdq.net.cn/club/redirect.php?tid=28088&goto=lastpost#lastpost
GB50116-2013
暂录此三条:实录3~实录5。
若还有建议,当效犬马之劳。
治学以诚
发表于 2014-4-6 15:43:48
尺短寸长
发表于 2014-4-6 16:10:38
回复 69# 治学以诚
本来是准备将 4.3.2 条收录的,但仔细推敲了一下,窃以为是编撰者的语文水平有点问题,故最终决定不予追究。
不排除可能是喝高了,说醉话治学以诚 发表于 2014-4-6 15:43 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif的可能性。
小菜
发表于 2014-4-6 16:12:20
2013后
1、自动起泵失败。(几乎必然起泵失败)
2、人必须去泵房切换转换开关。
10D手动起动,是万一情 ...
治学以诚 发表于 2014-4-6 10:55 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
诚总是没仔细看图集,还是没看懂?我手边没图集,但我记得强启开关是跳过转换开关接线的
治学以诚
发表于 2014-4-6 16:15:25
尺短寸长
发表于 2014-4-6 16:15:54
回复 71# 小菜
回复治学以诚
本来是准备将 4.3.2 条收录的,但仔细推敲了一下,窃以为是编撰者的语文水平有点问题,故最终决定不予追究。
尺短寸长 发表于 2014-4-6 16:10 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚是仔细看了图集的,且绝对是看懂的。
治学以诚
发表于 2014-4-6 16:18:38
尺短寸长
发表于 2014-4-6 16:19:07
问题是 4.3.2 条“手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接……”搞出大纰漏来了。
治学以诚
发表于 2014-4-6 16:25:11
治学以诚
发表于 2014-4-6 16:27:49
秋石
发表于 2014-4-6 16:29:13
本帖最后由 秋石 于 2014-4-6 16:36 编辑
火规2013,如果报警系统不动作,或者消防控制室内没有人,只能眼看着家庭财产毁于一旦。
规范之可恶可恨, ...
治学以诚 发表于 2014-4-6 16:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
因消防值班室内值班人员疏忽而造成火灾事故似乎也频有报道。
治学以诚
发表于 2014-4-6 16:30:43
页:
1
2
3
4
[5]
6
7
8
9
10
11
12
13
14