发生第一次接地故障,当然报警!
你懂什么是第一次接地故障?
在140#就是R=0。
绝缘测量,低于50K欧,报警不得消除,即允许故障下工作的条件是绝缘电阻大于50K欧。否则,就不得再投入使用了。
还在反复说第一次接地故障 第一次接地故障 第一次接地故障
电气的学问,不懂是无半装着懂的。
什么都不懂,一味胡闹。
治学以诚 发表于 2013-11-6 09:50 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
笑话!
1、绝缘测量,低于50K欧,报警不得消除——
医用IT....
绝缘0.5M欧开始报警,此时,距某些人的认知“第一次接地故障”还差几十万里远来着。
懂不懂 ...
治学以诚 发表于 2013-11-6 09:31 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不提“0.5M欧开始报警”了?
2、即允许故障下工作的条件是绝缘电阻大于50K欧。否则,就不得再投入使用了——
佩服啊佩服!
1)“绝缘测量,低于50K欧,报警不得消除” ,问,不“低于50K欧” ,报警可以消除否 ?
2)“即允许故障下工作的条件是绝缘电阻大于50K欧。否则,就不得再投入使用了” 是老诚版主您想说的话,麻烦确认一下。
治学以诚
发表于 2013-11-6 10:03:09
治学以诚
发表于 2013-11-6 10:04:13
尺短寸长
发表于 2013-11-6 10:05:37
没想通,不先看标准规范?
没想通,就胆敢妄下断语?
治学以诚
发表于 2013-11-6 10:06:23
治学以诚
发表于 2013-11-6 10:08:09
治学以诚
发表于 2013-11-6 10:11:01
尺短寸长
发表于 2013-11-6 10:17:07
500K欧,开始报警,此时,可以手动消除报警信号,可以继续工作。
低于50K欧时,手动不能消除报警信号,人不可以继续工作。
治学以诚 发表于 2013-11-6 10:04 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你根本都不懂
治学以诚 发表于 2013-11-6 10:03 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚版主您懂,那麻烦您说说看:
1、“500K欧,开始报警” 规定出自何处?
绝缘报警整定值“应低于0.5MΩ”与“500K欧,开始报警”,是一回事吗?
2、“低于50K欧时,手动不能消除报警信号,人不可以继续工作” 规定出自何处?
国际标准、国家标准的“最迟在绝缘电阻降至50KΩ时应发出信号”规定,到了老诚版主面前,得俯首称臣?
尺短寸长
发表于 2013-11-6 10:19:44
不劳你操心,该看的,完全了如知掌。
治学以诚 发表于 2013-11-6 10:11 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
看了“了如知掌”,就知道老诚版主确实到了怎样的一个程度。
老诚版主所言不虚,一点不假。{:titter:}
尺短寸长
发表于 2013-11-7 11:53:03
1、不能超过10μA ?
6.洁净手术部接地和等电位联结探讨 余晓红 李黎 杨磊 有述及。
2、医疗IT系统 ...
治学以诚 发表于 2013-11-5 21:02 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不劳你操心,该看的,完全了如知掌。
治学以诚 发表于 2013-11-6 10:11 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚版主驾到,有请说说“6.洁净手术部接地和等电位联结探讨 余晓红 李黎 杨磊 有述及”的“1、不能超过10μA ”在哪“有述及”,行不?
cqzrm
发表于 2013-11-7 16:13:06
1、不能超过10μA ?
6.洁净手术部接地和等电位联结探讨 余晓红 李黎 杨磊 有述及。
2、医疗IT系统 ...
治学以诚 发表于 2013-11-5 21:02 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
“不能超过10μA ?”
老诚少说了一个0,余晓红的文章是100μA。老诚解释一下不就行了。
尺短寸长
发表于 2013-11-7 16:17:18
回复 163# cqzrm
老诚岂能承认?
cqzrm
发表于 2013-11-7 16:21:56
本帖最后由 cqzrm 于 2013-11-7 16:26 编辑
6.洁净手术部接地和等电位联结探讨 余晓红 李黎 杨磊
参考文献【1】不是《现代医院的接地》,而是《现代化医院的接地》。