发表于 2013-11-6 10:02:35 | 显示全部楼层
发生第一次接地故障,当然报警!
你懂什么是第一次接地故障?
在140#就是R=0。

绝缘测量,低于50K欧,报警不得消除即允许故障下工作的条件是绝缘电阻大于50K欧。否则,就不得再投入使用了
还在反复  说第一次接地故障     第一次接地故障    第一次接地故障
电气的学问,不懂是无半装着懂的。
什么都不懂,一味胡闹。
治学以诚 发表于 2013-11-6 09:50


笑话!

1、绝缘测量,低于50K欧,报警不得消除——
医用IT....
绝缘0.5M欧开始报警,此时,距某些人的认知“第一次接地故障”还差几十万里远来着。

懂不懂 ...
治学以诚 发表于 2013-11-6 09:31

不提“0.5M欧开始报警”了?

2、即允许故障下工作的条件是绝缘电阻大于50K欧。否则,就不得再投入使用了——
佩服啊佩服!
1)“绝缘测量,低于50K欧,报警不得消除” ,问,不“低于50K欧” ,报警可以消除否 ?
2)“即允许故障下工作的条件是绝缘电阻大于50K欧。否则,就不得再投入使用了” 是老诚版主您想说的话,麻烦确认一下。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-6 10:03:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-6 10:04:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-11-6 10:05:37 | 显示全部楼层
没想通,不先看标准规范?
没想通,就胆敢妄下断语?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-6 10:06:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-6 10:08:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-6 10:11:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-11-6 10:17:07 | 显示全部楼层
500K欧,开始报警,此时,可以手动消除报警信号,可以继续工作。
低于50K欧时,手动不能消除报警信号,人不可以继续工作。
治学以诚 发表于 2013-11-6 10:04

你根本都不懂
治学以诚 发表于 2013-11-6 10:03


老诚版主您懂,那麻烦您说说看:

1、“500K欧,开始报警” 规定出自何处?
绝缘报警整定值“应低于0.5MΩ”与“500K欧,开始报警”,是一回事吗?

2、“低于50K欧时,手动不能消除报警信号,人不可以继续工作” 规定出自何处?
国际标准、国家标准的“最迟在绝缘电阻降至50KΩ时应发出信号”规定,到了老诚版主面前,得俯首称臣?
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-11-6 10:19:44 | 显示全部楼层
不劳你操心,该看的,完全了如知掌
治学以诚 发表于 2013-11-6 10:11


看了“了如知掌”,就知道老诚版主确实到了怎样的一个程度。
老诚版主所言不虚,一点不假。{:titter:}
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-11-7 11:53:03 | 显示全部楼层
1、不能超过10μA ?

6.  洁净手术部接地和等电位联结探讨 余晓红 李黎 杨磊 有述及

2、医疗IT系统 ...
治学以诚 发表于 2013-11-5 21:02

不劳你操心,该看的,完全了如知掌
治学以诚 发表于 2013-11-6 10:11


老诚版主驾到,有请说说“6.  洁净手术部接地和等电位联结探讨 余晓红 李黎 杨磊 有述及”的“1、不能超过10μA ”在哪“有述及”,行不?
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-11-7 16:13:06 | 显示全部楼层
1、不能超过10μA ?

6.  洁净手术部接地和等电位联结探讨 余晓红 李黎 杨磊 有述及。

2、医疗IT系统 ...
治学以诚 发表于 2013-11-5 21:02


“不能超过10μA ?”

老诚少说了一个0,余晓红的文章是100μA。老诚解释一下不就行了。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-11-7 16:17:18 | 显示全部楼层
回复 163# cqzrm

老诚岂能承认?
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-11-7 16:21:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 cqzrm 于 2013-11-7 16:26 编辑

6.  洁净手术部接地和等电位联结探讨 余晓红 李黎 杨磊

参考文献【1】不是《现代医院的接地》,而是《现代化医院的接地》。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-21 13:50 , Processed in 0.115750 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表