191# 感谢秋石兄。 请教秋石兄把下面的图讲解一下可好? 看你190#的质疑,就知道你看不懂配光曲线。“ ... 治学以诚 发表于 2014-3-24 09:55 登录/注册后可看大图
使用道具 举报
T8的30W的灯4000/72=55.5流明/W T5的28W的灯4465/56=79.7流明/W 治学以诚 发表于 2014-3-21 15:56 登录/注册后可看大图
复杂了,得用颜色三角形算给你看。 治学以诚 发表于 2014-3-24 17:34 登录/注册后可看大图
不知你无语什么。 请你去读一下,拉普拉斯妖。 三基色只要给出一个配光曲线,就能算定一切。包括显色指 ... 治学以诚 发表于 2014-3-25 08:45 登录/注册后可看大图