cqzrm
发表于 2013-10-28 19:41:39
这篇文章确实问题不少,提出一些探讨并非不可。问题是作者自己的理解就未必正确,还信誓旦旦提出那些改正措施,这就有问题了。我觉得他没有仔细看GB 50057,就跑去看IEC 62305了。
cqzrm
发表于 2013-10-28 19:47:55
洁净手术部接地和等电位联结探讨
如果不看这篇文章的引言,如果盖住正文部分“洁净手术部”这个关键词,谁能看出来写的是手术部的接地和等电位?
正文部分东抄袭编,几乎没有一段文字是原创。写文章如同做裁缝,这里剪一段,那里裁一节,拼凑一下,就成文章。。。
自己累,编辑审了累,大家看了累。有什么意思?
cqzrm
发表于 2013-10-28 19:56:04
GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》
问题1:
4.3.2突出屋面的放散管、风管、烟囱等物体,应按下列方 ...
尺短寸长 发表于 2013-10-28 13:53 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
“4.4 第三类防雷建筑物的防雷措施
4.4.2 突出屋面物体的保护措施应符合本规范第4.3.2 条的规定。”——尺总说的极是!
作者自己误以为这是第二类防雷的特定规定,却不知道第三类防雷措施完全沿用这个措施。没好好看GB50057就开始写文章。
cqzrm
发表于 2013-10-28 20:02:37
问题2:
1.2 “有”金属外壳或保护网罩的用电设备“可不处在”接闪器的保护范围内的认识,为什么会被断言 ...
尺短寸长 发表于 2013-10-28 14:06 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
按照GB 50057 4.5.4条,“有金属外壳或保护网罩的用电设备”不要求必须设接闪器。这是GB和IEC的一个差别。
差别还有很多,不可以用IEC来解释GB,用IEC帮助理解GB是可以的。
cqzrm
发表于 2013-10-28 20:06:06
问题3:
1.3 没有得到接闪器保护的屋顶孤立金属物,当“尺寸不超过”限定值要求时,不要求“附加的保护措 ...
尺短寸长 发表于 2013-10-28 14:18 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
文章这部分的表达和结论都有歧义。
cqzrm
发表于 2013-10-28 20:08:40
问题4:
何为GB50057-2010“附加的保护措施”?
尺短寸长 发表于 2013-10-28 14:19 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
当然是增加接闪器,而不是文中说的设一条连接线。IEC的资料性附录会通过一些例子来说明问题,这类例子不是结论,也不是原则。
尺短寸长
发表于 2013-10-28 20:23:29
这篇文章确实问题不少,提出一些探讨并非不可。问题是作者自己的理解就未必正确,还信誓旦旦提出那些改正措 ...
cqzrm 发表于 2013-10-28 19:41 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
猛一看,吓一跳。。。。。。
因为自己就完全可归为作者论文中所言“曲解或误读GB50057-2010”的那些设计人员中的一位。{:sweat:}
cqzrm
发表于 2013-10-28 21:12:09
曲解:不顾客观事实,歪曲原意,作错误的解释或理解。
大家依从规范的愿意,作设计,看不出那里曲解了规范 ...
治学以诚 发表于 2013-10-28 11:51 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
是的,对雷电的拦截效率提升了,并非文章说得错误或不安全。
治学以诚
发表于 2013-10-28 21:34:17
尺短寸长
发表于 2013-10-28 21:41:52
老诚死性不改?
……
我一定之规痛改乱箭伤人的个性。
1
评分人数
尺短寸长: 尺短向诚版致敬!E币 + 20
治学以诚 发表于 2011-6-25 16:26 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
对事不对人,可好?
yangyang7201
发表于 2013-10-28 21:50:09
九期靶子文章不少啊……
尺短寸长
发表于 2013-10-28 21:58:38
批评与自我批评,应该。
人身攻击,则可以休矣。
治学以诚
发表于 2013-10-29 09:28:47
尺短寸长
发表于 2013-10-29 09:50:48
……
微电击的重要手段是绝缘,为保证绝缘,引入IT系统及绝缘监测。如预防10微安微电击,绝缘水平要在20兆欧绝缘水平上。
治学以诚 发表于 2013-10-29 09:28 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚在故弄玄虚?
“微电击的重要手段是绝缘,为保证绝缘,引入IT系统及绝缘监测。如预防10微安微电击,绝缘水平要在20兆欧绝缘水平上”?
1、20兆欧绝缘水平,依据出自何处?
2、IT系统“运行时”的绝缘监测和“运行前”的绝缘初检,是两回事,得分开说,才能说得清。
治学以诚
发表于 2013-10-29 09:52:03
页:
1
2
3
[4]
5
6
7
8
9
10
11
12
13