电动机,是水、暖、工艺选用;
断路器、电缆,由电气来选用。
老诚是“眉毛胡子一把抓”。
尺短寸长
发表于 2013-10-31 11:21:16
不扯这些和我们不相干的事了。
老诚,来来来,我们来解决实际问题:
请老诚版主回答——
医疗IT系统,IMD检测到绝缘电阻下降到最小整定值,只要求“报警”动作,没见过老诚版主说的“断电”动作。
有请老诚版主给出依据:
1、“断电”动作,出自哪本规范?
2、“各相线对地绝缘水平要在20兆欧绝缘水平上”要求,哪本标准规定?
尺短寸长 发表于 2013-10-30 09:38 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
尺短寸长
发表于 2013-10-31 12:33:03
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=26605&extra=&page=5
单相IT系统220V,如预防10微安微电击,各相线对地绝缘水平要在20兆欧绝缘水平上。
220/10=22M欧。只要有这样的绝缘强度,就不会出现10微安的绝缘电击。
治学以诚 发表于 2013-10-29 09:55 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
绝缘监测是在线式的,任何时候,只要绝缘低于设定,都可做报警与断电两种动作,或任选其一。
治学以诚 发表于 2013-10-29 09:58 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
医疗IT系统仅仅考虑防范微电击,与供电持续性所及的可靠性毫无关联。
治学以诚 发表于 2013-10-30 08:48 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
防范微电击,作为唯一考量。
6、所提表一中,提供的数据,就是微电击数据。作为苛刻的工程条件。
心脑手术,微安级。必须设定较高的绝缘值。
一般手术以毫安级,设定值略有放宽。
断电,拆除故障设备,即可恢复供电,即,更换故障设备后再施手术。
治学以诚 发表于 2013-10-30 08:51 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
尺短寸长
发表于 2013-10-31 12:34:09
俺不懂,求老诚版主解释。
治学以诚
发表于 2013-11-1 17:33:54
尺短寸长
发表于 2013-11-1 18:11:20
当你感觉你懂的时候,你其实是丝毫不懂的。
当你感觉你不懂的时候,其实是你最有可能接近懂的时候。
治学以诚 发表于 2013-11-1 17:33 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
几日不见,老诚版主的语文水平突飞猛进。
谈到技术,老诚版主就闪烁其词左右言他……
秋石
发表于 2013-11-1 22:00:14
电缆你能搞定吗?你也搞不定的,是高导铜,还是普通铜?你也不知道的。
电气设计,能给业主一个合理的配套 ...
治学以诚 发表于 2013-10-31 11:15 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这叫什么话?照老诚这理论,厨师什么也做不好,因为食材厨师搞不定。
治学以诚
发表于 2013-11-2 09:31:18
治学以诚
发表于 2013-11-2 09:33:49
尺短寸长
发表于 2013-11-2 19:56:30
设计人员把,产品特质标注明确,就可以了。
是什么东西,有什么特别性能指标。标注明确,就可以了。
尺兄认为,我们管不了,当然是管不了,但是,设计人员仍然有标注明确责任。
治学以诚 发表于 2013-11-2 09:33 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚版主所言,大谬!
尺短虽说是一被老诚称作“你啥也不懂”的愚人,但谁管谁不管、谁应管谁不该管的道理,还是懂那么一点点。
老诚一句“尺兄认为,我们管不了,当然是管不了,但是,设计人员仍然有标注明确责任”实在是黑白颠倒得太过不过 —— “我们管不了”,是否意味着设计院就不管了?
没用:这个不归电气专业管!
尺短寸长 发表于 2013-10-30 17:59 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
电动机,是水、暖、工艺选用;
断路器、电缆,由电气来选用。
老诚是“眉毛胡子一把抓”。
尺短寸长 发表于 2013-10-31 11:19 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
尺短寸长
发表于 2013-11-2 20:13:27
就比如——
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=27047&extra=&page=2
IT变压器,你测量任一相对地电压都是 零 伏。
感应电压再感应只能是导线两端间存在电压,不会导线与地间存在感应电压。
治学以诚 发表于 2013-10-31 21:53 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
IT变压器,你测量任一相对地电压都是 零 伏 ——
尺短够愚,实在是看不明白“IT变压器,你测量任一相对地电压都是 零 伏”:
“任一相对地电压都是 零 伏”,不就意味着“任一相之间电压都是 零 伏” —— “IT变压器”如何带载运行?
典型的“老诚 STYLE”:无中生有,无事生非。
又或者是,老诚已经进入另一个我们不能理解和认识的××层面?
尺短寸长
发表于 2013-11-2 20:20:06
老诚,85#楼等候多时了……
请老诚版主回答——
http://www.jzdq.net.cn/club/redirect.php?tid=26605&goto=lastpost#lastpost
发表于 2013-11-2 21:24:32