yangyang7201
发表于 2013-6-20 16:27:45
所以,这一点上,上海审查要点还是正确的,配电系统不应同时引出TT系统和TN系统。
治学以诚 发表于 2013-6-20 16:22 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
没记错的话,老城版主已经是第二次在论坛上说:“上海审查要点还是正确的,配电系统不应同时引出TT系统和TN系统。”
老城版主能否上传《上海审查要点》给我们看看?
尺短寸长
发表于 2013-6-20 16:30:29
线路任何一点都可能发生相线接地事故。但是,无法做到任何一点的接地电阻都不小于某个值,除非
RB无限小,才可以。
治学以诚 发表于 2013-6-20 16:26 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
线路任何一点都可能发生相线接地事故。但是,无法做到任何一点的接地电阻都不小于某个值 —— 这个“无法做到任何一点的接地电阻都不小于某个值”,有一定道理!
除非RB无限小,才可以 —— 这个“除非RB无限小”,太过绝对!
治学以诚
发表于 2013-6-20 16:34:36
尺短寸长
发表于 2013-6-20 16:37:51
回复 93# 治学以诚
又胡扯!
请问老诚,“上海审查要点”何在?
治学以诚
发表于 2013-6-20 16:43:53
尺短寸长
发表于 2013-6-20 16:56:40
回复 95# 治学以诚
老诚你先回答“上海审查要点”何在的问题,我再回答老诚你的“我是不是可以理解”问题。{:smile:}
yangyang7201
发表于 2013-6-20 17:46:50
本帖最后由 yangyang7201 于 2013-6-20 20:38 编辑
回复 87# 治学以诚
老诚版主,引用这份资料我的心里非常矛盾。
1、引用的资料可以说对你是对症下药。资料对于GB50054-2011-5.2.11条从电气原理上分析的非常透彻。以你的计算能力,不需要读十遍,一遍就应该读透了!
2、这段资料出自一位经常被老城版主在论坛上言语攻击的老人之手。引用它,很可能导致诚版新一轮言语上的不敬,这是我不想看到的。
3、老城版主看过这份资料后,你可以继续坚持你的个人意见,也可以继续发表你的不同看法,但请从专业技术的角度出发,不要出现任何的人身攻击及言语诋毁,否则,我将充分怀疑老城版主的做人及专业技术素质。ok?
以下为引用内容:
yangyang7201
发表于 2013-6-20 17:48:10
回复 97# yangyang7201
尺短寸长
发表于 2013-6-20 17:53:13
回复yangyang7201
yangyang7201 发表于 2013-6-20 17:48 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
98# yangyang7201 “老诚版主,引用这份资料我的心里非常矛盾”——先打预防针。
98# yangyang7201 用心良苦啊!
治学以诚
发表于 2013-6-20 20:40:18
治学以诚
发表于 2013-6-20 20:46:48
yangyang7201
发表于 2013-6-20 21:02:04
本帖最后由 yangyang7201 于 2013-6-20 21:03 编辑
回复 101# 治学以诚
老诚版主请看GB50054-2011-5.2.12条及条文说明。
尺短寸长
发表于 2013-6-20 21:07:54
从——
不是我认为正确与否,是规范电气理论上不通。行不通的。
治学以诚 发表于 2013-6-20 11:23 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
到——
电气理论是正确的,但是。。。治学以诚 发表于 2013-6-20 20:40 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
从“不是我认为正确与否,是规范电气理论上不通。行不通的”到“电气理论是正确的”——老诚的认识,已经有了“质”的“飞跃”,可喜可贺!{:4_95:}
治学以诚
发表于 2013-6-20 21:16:47
治学以诚
发表于 2013-6-20 21:18:49