尺短寸长
发表于 2013-6-20 16:25:58
回复 85# 治学以诚
实在看不下去了,不得不说:老诚胡扯!
(1)5.2.11条,大前提是TN系统的“相线接大地故障”;
(2)如果,TN系统中,引出TT系统,TT系统发生“相线接地故障”,那是必须切断故障电路的(常规采用RCD,否则过电流保护得满足动作灵敏度要求,一般难以做到)。
治学以诚
发表于 2013-6-20 16:26:56
尺短寸长
发表于 2013-6-20 16:27:25
所以,这一点上,上海审查要点还是正确的,配电系统不应同时引出TT系统和TN系统。