尺短寸长 发表于 2013-6-20 09:47:48

老诚一贯崇拜电力公司的水平,人家早就有 4Ω 之规定,为何老诚避而不谈?

尺短寸长 发表于 2013-6-20 09:58:03

工艺上实现接地5欧恒定即已经困难,实现接地2欧恒定成本大很多,但是,对电气安全的贡献甚微。治学以诚 发表于 2013-6-20 09:38 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

危言耸听!

治学以诚 发表于 2013-6-20 10:00:42

治学以诚 发表于 2013-6-20 10:03:35

尺短寸长 发表于 2013-6-20 10:04:49

中国地域宽广,各地土壤电阻率差异极大,老诚岂能简单以一句“工艺上实现接地5欧恒定即已经困难,实现接地2欧恒定成本大很多,但是,对电气安全的贡献甚微”所涵盖?

比如上海,打听自供电局的技术统计数据:电业站的接地电阻,均不大于 0.5Ω。

尺短寸长 发表于 2013-6-20 10:11:17

回复 19# 治学以诚

当 TN 系统……无等电位……
RB/RE ≤ 50/(Uo-50)
RB ≤ 0.29 RE

老诚别又来一句:你懂什么?胡扯!

O(∩_∩)O哈哈哈~{:lol:}

治学以诚 发表于 2013-6-20 10:38:22

尺短寸长 发表于 2013-6-20 10:39:08

411.4.1 In TN systems the integrity of the earthing of the installation depends on the reliable and effective connection of the PEN or PE conductors to earth. Where the earthing is provided from a public or other supply system, compliance with the necessary conditions
external to the installation is the responsibility of the supply network operator.
NOTE 1 Examples of conditions include:
− the PEN is connected to earth at a number of points and is installed in such a way as to minimize the risk of a break in the PEN conductor;
− RB/RE ≤ 50/(Uo-50)
where
RB is the earth electrode resistance, in ohms, of all earth electrodes in parallel;
RE is the minimum contact resistance with earth, in ohms, of extraneous-conductive-parts not connected to a protective conductor, through which a fault between line and earth may occur;
Uo is the nominal a.c. r.m.s. voltage to earth, in volts.
NOTE 2 In Germany compliance with condition RB/RE ≤ 50/(Uo-50) is compulsory for the supply network operator.

NOTE:In Germany,condition RB/RE ≤ 50/(Uo-50)——the supply network operator:compulsory!

尺短寸长 发表于 2013-6-20 10:44:43

5.2.11是胡扯的。
说的是:TN系统发生TT故障的情况。
由于TN系统中变压器中性点接地电阻,经PE线的无数重 ...
治学以诚 发表于 2013-6-20 10:38 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

果不其然!
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=22217&pid=131517&page=27&extra=#pid131517
老诚语录 Z013:

5.2.11是胡扯的。
说的是:TN系统发生TT故障的情况。
由于TN系统中变压器中性点接地电阻,经PE线的无数重复接地,因此,表现在RB上会有一个较小电阻,多小,也没有人能说清。1欧吧。好算

通常情况下,RE会略大一些的。10欧。220伏分压,
1欧分20伏,10欧分压200伏,
满足1/10=0.1小于50/220-50=0.3

满足规范。
但是,如果,不巧,甲方把RE弄到了1欧,
1/1=1大于50/220-50=0.3

莫不成还得把接地极给拆了不成?

胡编规范至于这个程度。可恨可气。
治学以诚 发表于 2013-6-20 10:38 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

尺短寸长 发表于 2013-6-20 10:46:22

……{:funk:}

cqzrm 发表于 2013-6-20 11:00:13

5.2.11是胡扯的。
说的是:TN系统发生TT故障的情况。
由于TN系统中变压器中性点接地电阻,经PE线的无数重 ...
治学以诚 发表于 2013-6-20 10:38 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif[/quote
这个条文,IEC用了20多年了,不是一个“胡扯”能说明问题的吧。

治学以诚 发表于 2013-6-20 11:05:16

治学以诚 发表于 2013-6-20 11:05:50

yangyang7201 发表于 2013-6-20 11:12:04

411.4.1 In TN systems the integrity
人家讲了什么,规范讲了什么。
人家是讲了一个电气现象。
治学以诚 发表于 2013-6-20 11:05 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

人家是讲了一个电气现象,还是把电气原理具化为规范条款了?老诚版主是不是想清楚了再说?

治学以诚 发表于 2013-6-20 11:12:10