尺短寸长 发表于 2013-6-20 13:59:53

53楼的图还有问题。
cqzrm 发表于 2013-6-20 13:55 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

至此,老诚还是不理解5.2.11!

老诚,听50# cqzrm 的建议,把5.2.11读十遍,没错的。{:1_271:}

治学以诚 发表于 2013-6-20 14:00:35

治学以诚 发表于 2013-6-20 14:05:17

尺短寸长 发表于 2013-6-20 14:06:10

RB——所有与系统接地极并联的接地电阻(Ω);
RE——相导体与大地之间的接地电阻(Ω)。

老诚你还用画图吗?
理解了 RB、RE 的意思,画神马图啊?{:huffy:}

尺短寸长 发表于 2013-6-20 14:07:19

我无法知道你为什么有勇气把你的无知和丑陋在论坛上淋漓尽致地表现出来。

如果谁能依5.2.11条另建一个不等效的电路出来,我把整本50054都吃了。
治学以诚 发表于 2013-6-20 14:05 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

我无法知道你为什么有勇气把你的无知和丑陋在论坛上淋漓尽致地表现出来。 {:1_274:}

尺短寸长 发表于 2013-6-20 14:09:09

我怕了老诚了。

cqzrm,你是俺老诚版主的同乡,你来招呼诚版主吧。{:49:}

cqzrm 发表于 2013-6-20 14:15:42

安全性原理是对了。图画得还有点问题。
1、RE2的接地符号画得不对(不要不服气);
2、和PE连接的系统接地、保护接地接地电阻标示为RB1,RB2,RB3...;
3、RE2,RE3不能画在等电位联结区内,你只画了PE和PEN,不明确等电位联结的状况;
4、50V安全电压表示在RB1,2,3.。。任一个的两端就行了。
不要生气,哈哈。

治学以诚 发表于 2013-6-20 14:20:15

治学以诚 发表于 2013-6-20 14:25:22

尺短寸长 发表于 2013-6-20 14:28:38

回复 68# 治学以诚

示意性表达了一整个变压器系统,重复接地也不是一条电缆的事——

5.2.11
现有一个系统,RB=0.5欧。
有一个设备RE=0.1欧,不做等电位连接。
此时发生接地故障不满足
0.5/0.1小于50/220-50
你说怎么办?
难道你蠢到,连规范错了,也不看不出的地步了吗?
治学以诚 发表于 2013-6-20 11:44 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

你说,是不是一锅煮啊?{:dizzy:}

尺短寸长 发表于 2013-6-20 14:32:51

没想尺兄一味胡闹,气上加气了。
治学以诚 发表于 2013-6-20 14:25 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

唉!
老诚胡闹到现在,我都耐下心,低声下气地陪着……
临到了,没成想还捞上个“没想尺兄一味胡闹”……

我一直都不好意思说:“老诚胡闹!”{:funk:}

治学以诚 发表于 2013-6-20 14:36:53

尺短寸长 发表于 2013-6-20 14:43:39

回复 50# cqzrm

50# cqzrm 和尺短得和老诚说:

对不起,我们让诚版主“把5.2.11读十遍”,是我们错了?{:4_125:}

尺短寸长 发表于 2013-6-20 14:49:38

http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=25956&extra=&page=2
乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。
尺短寸长 发表于 2013-6-19 19:29 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

yangyang7201 发表于 2013-6-20 14:55:35

回复cqzrm

cqzrm和尺短得和老诚说:

对不起,我们让诚版主“把5.2.11读十遍”,是我们错了?{: ...
尺短寸长 发表于 2013-6-20 14:43 http://jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

你们的确错了。{:lol:}
5.2.11让老诚版主读十遍少了,应该读二十遍!
页: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11
查看完整版本: pelv系统的隔离变压器还用接地线吗,二次侧设备的地线是有一次侧引来还是独立接地极?