yangyang7201 发表于 2013-6-21 16:41:30

本帖最后由 yangyang7201 于 2013-6-21 16:43 编辑

对错都不知,说低规“胡抄胡编”你还替他抱屈。有什么抱屈的,编这样的规范像话吗?
而且错误还不止5.2.11与5.2.11。
治学以诚 发表于 2013-6-21 14:30 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

“胡抄胡编”不是一句话说说就是了的,老诚版主不得给出个“胡抄胡编”的理由?就你在这个楼里所说的成立吗?

yangyang7201 发表于 2013-6-21 16:55:35

回复 135# cqzrm

老诚版主认为IEC是“胡编”的,他是不认的,GB那就更不用说了。
到现在为止,我是已经混乱了,不知道跟老诚版主以哪个平台为基础比较容易沟通。
难道是传说中的“老诚准则”?要是那样就不用说了。

尺短寸长 发表于 2013-6-21 17:21:16

IEC,不行!
NEC,不行!
老诚EC?这个可以!

hbsjzsjy 发表于 2013-6-21 17:47:22

诚版认可了5.2.11理论上正确,但又说5.2.12是胡扯,那么不满足5.2.11时,可否请诚版给出其他措施?

治学以诚 发表于 2013-6-22 08:21:43

尺短寸长 发表于 2013-6-22 14:06:15

所以,这一点上,上海审查要点还是正确的,配电系统不应同时引出TT系统和TN系统。
治学以诚 发表于 2013-6-20 16:22 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

上次,就问过老诚版主:哪份“上海审查要点”?
尺短寸长 发表于 2013-6-20 16:27 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

没记错的话,老城版主已经是第二次在论坛上说:“上海审查要点还是正确的,配电系统不应同时引出TT系统和TN系统。”
老城版主能否上传《上海审查要点》给我们看看?
yangyang7201 发表于 2013-6-20 16:27 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

上海..规范
《低压...装置规程》DGJ08-100-2003
6.4.1条“.....不能......TN...TT”

这条是无比正确的,因为,TN与TT接地表现与电击风险完全不同,不能混合引出,这个道理有些复杂。
局部TT,概念上也是错误的。
记住,6.4.1条,就可以了。
治学以诚 发表于 2013-6-22 08:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

{:4_110:}

尺短寸长 发表于 2013-6-22 14:23:38

本帖最后由 尺短寸长 于 2013-6-22 14:24 编辑

1、老诚版主你两次提到“上海审查要点”有“配电系统不应同时引出TT系统和TN系统”,我以为老诚有通天的法道呢。也紧接着问了老诚两次,老诚版主拒不回答。结果到临了,老诚版主磨磨唧唧给出这份由上海市电力公司编制的、存在不少错误的 DGJ08-100-2003《低压用户电气装置规程》(错误之一:就是这条“.....不能......TN...TT”)算是作为交代,这也太……{:dizzy:}

2、即便是 DGJ08-100-2003《低压用户电气装置规程》,这条规定也不是老诚版主你说的《低压...装置规程》DGJ08-100-2003 6.4.1条治学以诚 发表于 2013-6-22 08:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif,而是6.1.4条。{:32:}

3、老诚版主认为这条是无比正确的,因为,TN与TT接地表现与电击风险完全不同,不能混合引出,这个道理有些复杂治学以诚 发表于 2013-6-22 08:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif —— 尺短属于老诚口中的“幼儿园入园级”水平,故无言以对。{:sweat:}

治学以诚 发表于 2013-6-22 15:14:09

治学以诚 发表于 2013-6-22 16:22:27

尺短寸长 发表于 2013-6-22 19:23:09

回复 143#、144# 治学以诚

老诚版主,呵呵……{:1_274:}

秋石 发表于 2013-6-22 21:24:40

上海..规范
《低压...装置规程》DGJ08-100-2003
6.4.1条“.....不能......TN...TT”

这条是无比正确的 ...
治学以诚 发表于 2013-6-22 08:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
就这,你真是OUT了,你见过的东西还是少。{:4_113:}

治学以诚 发表于 2013-6-23 07:42:03

秋石 发表于 2013-6-23 08:38:05

秋石兄一向都是大师级的水平。

作比这么说:
如果国家卫生部门出个通知:
人不能得艾滋病。

这当 ...
治学以诚 发表于 2013-6-23 07:42 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚,你在歪解啊,这一向也是你强项,呵呵呵。

秋石 发表于 2013-6-23 08:42:05


可以看看这个,落后与先进自能分辨,落后还给自己找理由,那也就无话可说了。{:4_125:}

治学以诚 发表于 2013-6-23 08:45:52

页: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11
查看完整版本: pelv系统的隔离变压器还用接地线吗,二次侧设备的地线是有一次侧引来还是独立接地极?