pelv系统的隔离变压器还用接地线吗,二次侧设备的地线是有一次侧引来还是独立接地极?

如题。求pelv系统示意图。

xuxizhong 发表于 2013-6-17 11:40:19

城版何在?

yu990921 发表于 2013-6-18 00:10:08

想S啊,从一次引接地线.....

治学以诚 发表于 2013-6-18 08:51:45

尺短寸长 发表于 2013-6-18 09:53:17

本问题答案是:
一次PE线要有,隔离的独立接地极也要有,即使相互有联结,但,这种连接非人为故意的连接,视为无连接。
治学以诚 发表于 2013-6-18 08:51 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

老诚版主,请问为什么“PELV一次PE线要有,隔离的独立接地极也要有”?
老诚版主,请问为什么认为“这种连接非人为故意的连接,视为无连接”?

PELV 的接地,不做独立接地极,就直接接到“一次PE线”上(人为故意),有何不可?

治学以诚 发表于 2013-6-18 10:19:44

尺短寸长 发表于 2013-6-18 10:24:28

老诚超喜欢“5Ω”,什么状况?{:24:}

治学以诚 发表于 2013-6-18 10:25:39

尺短寸长 发表于 2013-6-18 10:27:24

VNB=10V?

治学以诚 发表于 2013-6-18 10:31:40

Tricity 发表于 2013-6-18 12:39:57

隔离变还要接地?为什么

治学以诚 发表于 2013-6-20 08:41:05

尺短寸长 发表于 2013-6-20 09:14:24

请老诚细说缘由。

尺短寸长 发表于 2013-6-20 09:17:30

老诚超喜欢“5Ω”,什么状况?{:24:}

老诚版主,请问为什么“PELV一次PE线要有,隔离的独立接地极也要有”?
老诚版主,请问为什么认为“这种连接非人为故意的连接,视为无连接”?

PELV 的接地,不做独立接地极,就直接接到“一次PE线”上(人为故意),有何不可?

治学以诚 发表于 2013-6-20 09:38:00